Всем добрый день!

Прошу подсказать, нет ли ошибок в данной схеме.

Вводные данные: Ввод 3 фазы 15кВт. В РЩ на площадке стоит ВА С32А и противопожарное узо 40А/0,1А

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.06.2019 в 19:33:13

mamoruu, чих - это не работающая лампочка. Водогрей, электрику на балкон, кондей, духовой шкаф тёплый пол планируете? На кой столько АВ на освещение?

mamoruu написал: Ввод 3 фазы 15кВт.

Дом какого года?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mamoruu
mamoruu
Новичок

Регистрация: 15.06.2019

Курск

Сообщений: 13

15.06.2019 в 19:37:38

megrad, Водогрея, не будет, балкона нет, кондей фанкоил, (АВ резерв) Духовой шкаф на схеме есть: "ДШ" Освещение на каждую комнату раздельно 2018

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.06.2019 в 19:47:58

mamoruu, собирайте. :) Освещение и розетки расположить под УЗО так чтобы при сработке УЗО в комнате оставалось питание. Про ДСУП в курсе?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mamoruu
mamoruu
Новичок

Регистрация: 15.06.2019

Курск

Сообщений: 13

15.06.2019 в 19:56:06

megrad, Да на надписи АВ особо можно не смотреть, это я так схематично, я буду группировать по мощности потребления и чтобы не было на одном УЗО пары ОС-РОЗ из одной комнаты. Я просто спрашивал про правильность подключения РН -УЗО - группа АВ. ДСУП уже сделана застройщиком, только надо завести в щиток провод

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.06.2019 в 20:09:42

mamoruu, если в ЩЭ стоит АВ 32А, зачем уменьшать номинал вводного АВ в квартирном щите? УЗО в ЩЭ замените на селективное.

0
mamoruu
mamoruu
Новичок

Регистрация: 15.06.2019

Курск

Сообщений: 13

15.06.2019 в 20:30:15

СтранникXXI, потому что по ТУ выделено всего 15кВт, поэтому на схеме ВА 25А. А что не так с УЗО в ЩЭ? Там менять оборудование может только УК

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

15.06.2019 в 20:32:19

mamoruu написал: я буду группировать по мощности потребления

и по вероятности одновременного включения, и по времени потребления мощности включенного прибора. Мощность - иметь в виду термостаты - не только пиковую, но и среднюю

0
mamoruu
mamoruu
Новичок

Регистрация: 15.06.2019

Курск

Сообщений: 13

15.06.2019 в 20:35:50

BV, Да, так и буду разводить по фазам

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

15.06.2019 в 21:55:42

mamoruu написал: потому что по ТУ выделено всего 15кВт, поэтому на схеме ВА 25А.

но Вас же уже 32А ограничили, или приказывают 25 ставить? вводной в щит можно трёхполюсный, на свет половину автоматов можно упростить

0
mamoruu
mamoruu
Новичок

Регистрация: 15.06.2019

Курск

Сообщений: 13

15.06.2019 в 22:09:58

юра Т, По ТУ дают только 15кВт, если не будет АВ на 25А 3 фазы не включат (сейчас одна на время ремонта), по освещению упрощения не будет, отдельная линия в каждую комнату.