Добрый день, господа! Делаем в новостройку ремонт. Поскольку сам энергетик, то решил сам рассчитать и провода, и автоматы в щиток. Основные моменты уловил с части тем, помогите с моментами и нюансами, если таковые существуют.
Здесь указаны все потребители на квартиру

Здесь - как раскидана нагрузка по автоматам (цифры в строках - ток), а те в свою очередь по узо/диф (цифры в строках - ток->мощность).

Схема получилась следующая (взял первую попавшуюся программу, не ругайтесь, она только для наглядности)

Моменты по схеме:
-
Нагрузки по потребителям указаны в случае если все надуманное будет всё подключено, что маловероятно в пределах одной группы УЗО. Я стараюсь закладывать на максимум всегда, правда в жизни это ни разу не пригождалось: мощный мобильный, компьютер, калькулятор =D
-
Общеквартирный УЗО и автомат - в щитке, сюда дублировать не стал. На входе реле напряжения (пусть будет, хоть и новостройка, но построена 1/5 всего дома, большая часть народу даже не приступала к ремонту, всяко может случиться). Далее разветвление на "неотключаемую линию" под отдельным дифом (холодильник, сигнализация, роутер) и вся остальная квартира под мини-рубильником или автоматом (на случай отъезда все вырубить 1 махом).
-
Поставил УЗО на все освещение. Пусть будет раз позволяет место, если что-то утечет - автоматов достаточно, чтобы найти виновника.
-
Подразумевается, что пылесос может быть включен только в 1 розетку (по квартире их 4), но в них могут быть подключены обогреватели (тьфу-тьфу-тьфу).
-
Всю ванную комнату завел под 1 УЗО. Проточному водонагревателю (8кВт) кмк в этой группе здесь вообще не место, хоть я его и воткнул в группу санузла. У нас котельная на огромный многоэтажный дом, пользоваться водонагревом планируется очень редко. Если брать из расчета, что будет работать водонагреватель и стирать машина, то УЗО на 40 не подойдет, воткнул на 63, НО не могу найти УЗО на ток утечки 10мА АВВ. Естественно одновременно водонагреватель проточный и варочную не включать, тогда может лучше нагреватель перенести в ДИФ варочной? Тем более при максимальной загрузке водонагревателя 8 кВт=36А номинальный ток утечки будет равен 0,4*36=14 что выше уставки в 10мА?
-
Подскажите, какой характеристики лучше использовать автоматы в моем случае? В? Если нет, то С? УЗО типа АС?
-
Всего получилось автоматов - 16, 8 диф/узо, реле напрядения и двухполюсный рубильник. Итого: 16+8*2+2+2=36 модулей. Читал, что нужно оставлять место, но не планирую в этом больше ковыряться, что бы ни случилось. Поэтому под завязку (было больше, пришлось уместиться).
-
Провода 1,5 - освещение, 2,5 - розетки, 6 - варочная, водонагреватель. Нагрузочные розетки на кухню и спальню планировал до коробки распаечной бросить 4, далее 2,5, но говорят - не по-феншую =(

