Добрый день, господа! Делаем в новостройку ремонт. Поскольку сам энергетик, то решил сам рассчитать и провода, и автоматы в щиток. Основные моменты уловил с части тем, помогите с моментами и нюансами, если таковые существуют.

Здесь указаны все потребители на квартиру

Здесь - как раскидана нагрузка по автоматам (цифры в строках - ток), а те в свою очередь по узо/диф (цифры в строках - ток->мощность).

Схема получилась следующая (взял первую попавшуюся программу, не ругайтесь, она только для наглядности)

Моменты по схеме:

  1. Нагрузки по потребителям указаны в случае если все надуманное будет всё подключено, что маловероятно в пределах одной группы УЗО. Я стараюсь закладывать на максимум всегда, правда в жизни это ни разу не пригождалось: мощный мобильный, компьютер, калькулятор =D

  2. Общеквартирный УЗО и автомат - в щитке, сюда дублировать не стал. На входе реле напряжения (пусть будет, хоть и новостройка, но построена 1/5 всего дома, большая часть народу даже не приступала к ремонту, всяко может случиться). Далее разветвление на "неотключаемую линию" под отдельным дифом (холодильник, сигнализация, роутер) и вся остальная квартира под мини-рубильником или автоматом (на случай отъезда все вырубить 1 махом).

  3. Поставил УЗО на все освещение. Пусть будет раз позволяет место, если что-то утечет - автоматов достаточно, чтобы найти виновника.

  4. Подразумевается, что пылесос может быть включен только в 1 розетку (по квартире их 4), но в них могут быть подключены обогреватели (тьфу-тьфу-тьфу).

  5. Всю ванную комнату завел под 1 УЗО. Проточному водонагревателю (8кВт) кмк в этой группе здесь вообще не место, хоть я его и воткнул в группу санузла. У нас котельная на огромный многоэтажный дом, пользоваться водонагревом планируется очень редко. Если брать из расчета, что будет работать водонагреватель и стирать машина, то УЗО на 40 не подойдет, воткнул на 63, НО не могу найти УЗО на ток утечки 10мА АВВ. Естественно одновременно водонагреватель проточный и варочную не включать, тогда может лучше нагреватель перенести в ДИФ варочной? Тем более при максимальной загрузке водонагревателя 8 кВт=36А номинальный ток утечки будет равен 0,4*36=14 что выше уставки в 10мА?

  6. Подскажите, какой характеристики лучше использовать автоматы в моем случае? В? Если нет, то С? УЗО типа АС?

  7. Всего получилось автоматов - 16, 8 диф/узо, реле напрядения и двухполюсный рубильник. Итого: 16+8*2+2+2=36 модулей. Читал, что нужно оставлять место, но не планирую в этом больше ковыряться, что бы ни случилось. Поэтому под завязку (было больше, пришлось уместиться).

  8. Провода 1,5 - освещение, 2,5 - розетки, 6 - варочная, водонагреватель. Нагрузочные розетки на кухню и спальню планировал до коробки распаечной бросить 4, далее 2,5, но говорят - не по-феншую =(

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.06.2019 в 16:15:31

fanlp37 написал: НО не могу найти УЗО на ток утечки 10мА АВВ.

И не найдёте :) нет такого . ИЭК . Только Китай . :sorry:

fanlp37 написал: У нас котельная на огромный многоэтажный дом, пользоваться водонагревом планируется очень редко.

Где-то это уже было ... А , вспомнил , котельную опечатали за неплатежи по газу , так как председатель исчез с деньгами жильцов :yu: тогда и загорелось

fanlp37 написал: Проточному водонагревателю (8кВт)

место и питание найти ... разное бывает .

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.06.2019 в 16:18:14

fanlp37 написал: то С? УЗО типа АС?

Да , тип А - на любителя .

fanlp37 написал: 4 - варочная, водонагреватель.

3х6 мм2 - самое то .

fanlp37 написал: планировал до коробки распаечной бросить 4

а смысл ?

0

И это пройдёт ...

fanlp37
fanlp37
Новичок

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 7

17.06.2019 в 16:22:43

serj12 написал: место и питание найти ... разное бывает .

Место в ванной. Там углубление 70*40 где стояки все стоят, зашьем с лазом для снятия счётчиков, перекрытия воды, включения водонагревателя в розетку, кабель тоже 4ку кинем.

0
fanlp37
fanlp37
Новичок

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 7

17.06.2019 в 16:34:35

serj12 написал: 3х6 мм2 - самое то

Точно, я уже запутался со всем :killyourselfbywall:

serj12 написал: а смысл ?

Ну, если брать в расчет спальню, пылесос/обогреватель 3кВт, утюг с отпаривателем 3 кВт, разные розетки в 2х сторонах комнаты. До комнаты 4, а от коробки по 2,5. АВ на 25 под 4мм2. Или все 4кой бросить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

17.06.2019 в 16:42:42

fanlp37, Вам 4-х УЗО будет достаточно, да и АВДТ можно спокойно исключить. Вводной автомат в этажном щите какой?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

fanlp37
fanlp37
Новичок

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 7

17.06.2019 в 16:57:22

MaSeVi, Этажный

Квартирный

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.06.2019 в 18:01:44

Поскольку сам энергетик, то решил сам рассчитать и провода, и автоматы в щиток.

:( наверно на 20 кВ...

0
fanlp37
fanlp37
Новичок

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 7

17.06.2019 в 18:47:28

Rumato написал:

Поскольку сам энергетик, то решил сам рассчитать и провода, и автоматы в щиток.

:( наверно на 20 кВ...

Rumato, ???

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.06.2019 в 18:49:40

fanlp37, Не обращайте внимание, старческое брюзжание.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

17.06.2019 в 19:05:18

fanlp37 написал: комнаты 4, а от коробки по 2,5

Всё 2,5

fanlp37 написал: воткнул на 63, НО не могу найти УЗО на ток утечки 10мА АВВ

Просто возьмите под любое групповое УЗО с номиналом 63А поставьте и всё.

fanlp37 написал: В? Если нет, то С?

Новостройка, можно С. Но есть бюджет, то можно В - хуже не будет.

fanlp37 написал: Читал, что нужно оставлять место,

Запас оставляют не только под модульное, но и под прокладку проводников кабелей.

0