Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6633970

Добрый день.

В квартире была убрана подоконная часть балконного блока (там где была раньше батарея). Теперь стоит задача перенести батарею на новое место.

Возможно ли выполнить перенос батареи так как показано на фото во вложении и уложить трубу по стенам в штробу и в стяжку на полу (стяжка будет заливаться новая)?

Планирую под балконными окнами трубу провести зигзагом для прогрева под окном.

Какую трубу лучше использовать? Думаю: нержавеющую гофрированную отожженную

p. s. стояки отопления выходят из пола в 20! см от стены

Доброе время суток.
Наш профиль.
Не выполнимых задач не существует.
Кон.тел.89773439490
Будем рады сотрудничеству.

С уважением к вам !!!
+79773439490

dimal79y, живу в другой стране)

Serpanok, судя по тому, что система отопления однотрубная - все Ваши хотелки убьют напрочь циркуляцию в стояке, после чего замерзать будут все квартиры сверху донизу (замедлится скорость движения теплоносителя в стояке, снизится его объём, проходящий через отопительные приборы за единицу времени и упадёт его температура).
Гофра имеет огромное гидравлическое сопротивление и не должна врезаться в стояк центрального отопления ни при каких условиях. Это если байпас у радиатора, если же байпас до гофры - то просто хреново будет работать радиатор - ровно по тем же причинам.

Никакой "зигзаг" не обеспечит даже десятой доли тепла, необходимого для обогрева панорамного окна.

Serpanok, наихудший вариант, и конфигуция отводов и тип трубы

Вертикальный радиатор с той стороны где стояк, может даже на торцевую стену, если она будет, и на помощь ему внутрипольный конвектор

Still, внутриполтный конвектор крайне тяжело в однотрубку подключать. К тому же топикстартер скорее всего не потянет столь дорогое удовольствие.

Serpanok написал:
Возможно ли выполнить перенос батареи так как показано на фото во вложении и уложить трубу по стенам в штробу и в стяжку на полу (стяжка будет заливаться новая)?
Планирую под балконными окнами трубу провести зигзагом для прогрева под окном.
Какую трубу лучше использовать? Думаю: нержавеющую гофрированную отожженную

Коротко - идиотизм

Mazayac написал:
Гофра имеет огромное гидравлическое сопротивление и не должна врезаться в стояк центрального отопления ни при каких условиях.

Mazayac, а возможно выполнить армированной ПП трубой перенос такой?

Mazayac написал:
Никакой "зигзаг" не обеспечит даже десятой доли тепла.

Mazayac, только внутрипольный конвектор нужен? или есть другие альтернативы?
Окна кстати хорошие(REHAU euro 70 + 3х камерный СП с энерго solar стеклом).

Serpanok, полипропилен в ЦО - это для желающих свариться заживо.

Для нормального климата в комнате бОльшая часть оконного проёма должна быть перекрыта отопительным прибором. Как Вы это теперь будете делать - хороший вопрос. Поставить широкий напольный конвектор/радиатор минимальной высоты, например.

Любое окно, независимо от качества, будет "генератором" потоков холодного воздуха, стекающего по окну вниз.

Mazayac написал:
полипропилен в ЦО - это для желающих свариться заживо

типо они не выдержат температуры и дадут течь?

Mazayac написал:
Поставить широкий напольный конвектор/радиатор минимальной высоты, например

а нельзя ли обойтись тёплым полом в зоне окна? Не очень хочется чтобы окна перекрывались радиаторами(

Serpanok, нет, не течь. Пластик лопается взрывообразно, теплоноситель хлещет так, что люди погибают.

Ссылку на коллекцию десятка смертей после прорыва пластиковых труб потерял, сорри.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Serpanok написал:
Планирую под балконными окнами трубу провести зигзагом для прогрева под окном.

Не будет ощущаться этот подогрев.

Serpanok написал:
а возможно выполнить армированной ПП трубой

Если у вас нет письменно утверждённого и согласованного со всеми службами проекта, то лучше оставить трубы из того материала, что были до ремонта. То есть металлические. Иначе, при любой аварии, если сами не погибнете, сварившись заживо в кипятке , то затопите соседей. И без проекта суд стразу возложит на вас компенсацию соседям за их затопленную квартиру. И придётся продавать квартиру для исполнения судебного решения. Зато новомодные трубы стояли, а не какое-то там старьё. Стоит ли это того? Нет, однозначно нет.

ИМХО (IMHO)

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

зассал бы ставить полипропилен на центральном отоплении при элеваторе

Спасибо всем за советы! Буду значит варить из стальной трубы

А на горячую воду после газового котла/колонки/бойлера ПП не опасно ставить? А то трубы уже закупил ПП армированные)

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Serpanok, в водопроводе температуры меньше и ПП хороший выдерживает до 70 на постоянке

Serpanok, вы ремонт теще делаете? Если да, то полипропилен лучший вариант. Если же для своей семьи и у вас есть дети, то используйте купленные трубы для водопровода на даче, а в квартире разводите сшитым полиэтиленом.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Олегович написал:
вы ремонт теще делаете? Если да, то полипропилен лучший вариант.

Хотите укоротить жизнь тёще? Недождётесь

ИМХО (IMHO)

Serpanok, после примитивной газовой колонки - пару метров стальной/медной трубы рекомендуется.
После современного котла - и пластик нормально живёт.