21.06.2019 в 19:41:39
Привет всем, ремонтировал фен, подключил через ИЭК на 16 ампер 2 полюсный, расчитанный на ток КЗ 4500, но дело в том что он при взведении пропустил КЗ внутрь автомата, он пыхнул внутри, и КЗ пошло дальше по квартире ! Раньше у меня стояли на водонагревателе 2 раздельных автомата курские ВМ-40, так вот они не взводились, даже, когда у меня ТЭН пробил, и в самом автомате при этом не было КЗ, и квартира у меня не вырубалась от КЗ ! Объясните, что делать, и в чём причина !
21.06.2019 в 20:03:39
Александр_Александрович, одно качественное фото частенько заменяет кучу текста с восклицательными знаками там где нужно и не нужно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.06.2019 в 20:10:29
Александр_Александрович написал: и КЗ пошло дальше по квартире !
Это уже не короткое, это длинное замыкание получается. Вводной автомат на квартиру сработал вместе с С16 через который фен включался? Так это нормально, селективность никакая же.
21.06.2019 в 20:23:30
16 амперный ИЭК взводился при КЗ в фене, одновременно выбил автомат С25 в квартире и С25 в щите. Дело в том, что 10 лет назад взводил при пробитом ТЭНе с КЗ KЭAЗ ВМ-40, и он не делал аварию мне в квартире и сам не пыхал ! Я не пойму, это удешевление такое пошло, что автомат соединяет короткозамкнутую цепь, пропуская КЗ на исправные участки цепи, то есть уже не через соленоид идёт, который втянулся от КЗ и разорвал цепь до замыкания контактов, а идёт отсечка только после аварии ?
21.06.2019 в 20:39:21
Александр_Александрович написал: 16 амперный ИЭК взводился при КЗ в фене,
С какой целью?
Александр_Александрович написал: то есть уже не через соленоид идёт, который втянулся от КЗ и разорвал цепь до замыкания контактов,
Каким образом, соленоид может сработать до замыкания контактов? То есть без питания?
Александр_Александрович написал: , а идёт отсечка только после аварии ?
Дайте пожалуйста ссылку на автомат который срабатывает до аварии.
21.06.2019 в 20:40:45
Александр_Александрович написал: , а идёт отсечка только после аварии ?
Дайте пожалуйста ссылку на автомат который срабатывает до аварии.
21.06.2019 в 20:43:08
что автомат соединяет короткозамкнутую цепь, пропуская КЗ на исправные участки цепи
А как иначе автомат поймёт, что в линии КЗ? Включили автомат, а в линии коротышка, за доли секунды АВ это определит и вырубится. Если в линии от источника питания до точки КЗ, есть ещё иавтоматы, то и они могут отработать. Ничего удивительного в этом нет.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.06.2019 в 20:46:58
Объясните, что делать
Нужен специалист. Вариантов 2
21.06.2019 в 20:47:10
Александр_Александрович написал: ...дело в том что он при взведении пропустил КЗ внутрь автомата, он пыхнул внутри, и КЗ пошло дальше по квартире... !
Этот тезис настоятельно требует вызова электрика.. ;)
21.06.2019 в 20:48:49
Фен модифицированный, без кнопки, провод в фене выпал из ложбинки внутри фена, в него попал шуруп при сборке. Про соленоид, предположил знакомый, у которого я спрашивал, почему курский автомат не коротил внутри и не вышибал квартиру, хотя нагрузки одинаковые примерно : ТЭН был 2 кВт, а фен 1600 ватт, и курские автоматы были на 25 ампер, то есть у них ток срабатывания выше, чем у 16 амперного ИЭКа.
22.06.2019 в 08:53:11
Ixtim написал: Этот тезис настоятельно требует вызова электрика.. ;)
только электрика предупредить, что внутрь щитка уже зашло КЗ и возможно распространилось по всей квартире
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу