23.06.2019 в 15:33:48

Alex___dr написал: Видимо прикол в снабженцах...

При большой нагрузке можно вообще без вентиляции остаться. Будет постоянно в аварию уходить.

0
-Teh-
-Teh-
Новичок

Регистрация: 23.06.2019

Уфа

Сообщений: 7

23.06.2019 в 16:22:58

Rumato написал: -Teh-, А в чём прикол в однофазном частотнике, при подведенных 3 фазах и трехфазной нагрузке?

Rumato, Такой комплект оборудования поставили (от слова поставка). Частотники нужны для регулировки производительности вент.систем.

0
-Teh-
-Teh-
Новичок

Регистрация: 23.06.2019

Уфа

Сообщений: 7

23.06.2019 в 16:24:01

Alex___dr написал:

Rumato написал: А в чём прикол в однофазном частотнике, при подведенных 3 фазах и трехфазной нагрузке?

Видимо прикол в снабженцах...

Alex___dr, точно!

0
-Teh-
-Teh-
Новичок

Регистрация: 23.06.2019

Уфа

Сообщений: 7

23.06.2019 в 16:27:10

И все таки, в каких случаях на клемму S/L2/N подают еще одну фазу? То есть, для чего там указано L2 ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

23.06.2019 в 16:29:40

-Teh- написал: И все таки, в каких случаях на клемму S/L2/N подают еще одну фазу?

Видимо для случаев, когда 220В линейное напряжение.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

24.06.2019 в 12:59:56

-Teh- написал:

Alex___dr написал:

-Teh- написал: В нагрузке двигатель с подключением 380в по схеме звезда.

А должен быть подключён треугольником.

Alex___dr, а если на второй вход S/L2/N подать вторую фазу все равно на выходе на двигатель не получится 380в/3ф ?

-Teh-, После этого частотник можно будет смело отправлять на помойку ;)

0
-Teh-
-Teh-
Новичок

Регистрация: 23.06.2019

Уфа

Сообщений: 7

25.06.2019 в 20:43:24

Сегодня все запустили. Всем спасибо за помощь!