Уважаемые товарищи!

Посмотрите, пожалуйста, на правильность сборки щита. Единственное заменю АВ после счетчика на УЗО 32а 100ma и соответственно заведу в него ноль после счетчика и шина на картинке N станет PE.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

25.06.2019 в 14:27:04

Vlad1845, Если делаете TN-C-S, то разделение PEN д.б. ДО счётчика...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vlad1845
Vlad1845
Новичок

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

25.06.2019 в 14:33:03

MaSeVi, Спасибо, т.е. разделяем PEN на ГЗШ на шины N и PE и ноль на счетчик берем с шины N?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21134

25.06.2019 в 14:38:45

Vlad1845 написал: ноль на счетчик берем с шины N?

Ну это вам вряд ли позволят :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21134

25.06.2019 в 14:39:26

MaSeVi написал: разделение PEN д.б. ДО счётчика...

Кстати, почему?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

25.06.2019 в 14:42:16

Radio написал: Кстати, почему?

Разве нет? Всегда терпеть не мог щиты учета...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21134

25.06.2019 в 14:46:05

MaSeVi написал: Разве нет?

Я давно пытаюсь найти правду, но пока ничего однозначно внятного на сей счет не обнаружил.

По идее, нет. Счетчик может стоять и весьма удаленно, мне попадались варианты, когда учет организован на ктп (обычный ящик сбоку) после которого к потребителю тянется пара сотен метров сипа. Т.е. разделение по любому после счетчика. :)

И такое нынче тоже очень часто, а скоро будет преобладать:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

25.06.2019 в 14:57:26

Vlad1845 написал: Уважаемые товарищи!

Посмотрите, пожалуйста, на правильность сборки щита. Единственное заменю АВ после счетчика на УЗО 32а 100ma и соответственно заведу в него ноль после счетчика и шина на картинке N станет PE.

Даже если СО не завопят про ПЕН в счетчик, подключать многопроволочный люминий к шине - совсем не гут.

0
Vlad1845
Vlad1845
Новичок

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

25.06.2019 в 15:01:44

СтранникXXI, я хочу перейти на фасаде хозпостройки (а именно там по ТУ у меня должен быть щит) с СИП на ВВГ НГ. Может разрешат)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

25.06.2019 в 15:01:54

СтранникXXI написал: подключать многопроволочный люминий к шине - совсем не гут.

Но ведь подключают же...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

25.06.2019 в 15:09:14

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: подключать многопроволочный люминий к шине - совсем не гут.

Но ведь подключают же...

MaSeVi, много что и как подключают. Зачем же уподобляться?

0