Лева Крек
Лева Крек
Новичок

Регистрация: 27.06.2019

Москва

Сообщений: 12

27.06.2019 в 13:09:01

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

Прошу строго не судить, а подсказать и дать обратную связь по вопросу - правильно ли укомплектован распределительный щит? Правильно ли выбраны номиналы автоматов и узо?

Заранее благодарен за помощь!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

27.06.2019 в 14:05:34

Лева Крек написал: Правильно ли выбраны номиналы автоматов и узо?

Нет. Вам 2-х УЗО 40А на всё хватит. УЗО 40А 10ма не бывает. УЗМ заменить на что-то более стоящее. На духовой шкаф автомат 16А (что всех тянет поставить на ДШ 25А).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Лева Крек
Лева Крек
Новичок

Регистрация: 27.06.2019

Москва

Сообщений: 12

27.06.2019 в 14:30:49

MaSeVi,

MaSeVi написал: Нет. Вам 2-х УЗО 40А на всё хватит.

ну как минимум три, неотключаемая группа + ванная комната + все остальное

MaSeVi написал: УЗО 40А 10ма не бывает.

да действительно, меняем на 32А

MaSeVi написал: УЗМ заменить на что-то более стоящее.

реле напряжения от новатек? РН-132Т «VOLT CONTROL» 32А

MaSeVi написал: На духовой шкаф автомат 16А (что всех тянет поставить на ДШ 25А).

сечение кабеля - 3*4мм

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

27.06.2019 в 14:58:12

Лева Крек, И УЗО на 32!А 10мА может покажете ? . А в ванной собралась вс мощность выделенная на квартиру ? :) Про сечения кабеля на духовку интеренетов начитаоись , ютубов насмотрелись ? :a

0

Да, ни фига.

Лева Крек
Лева Крек
Новичок

Регистрация: 27.06.2019

Москва

Сообщений: 12

27.06.2019 в 15:23:04

dokar,

dokar написал: И УЗО на 32!А 10мА может покажете ? .

Да действительно... 25А нашел, такой точно есть)

dokar написал: Про сечения кабеля на духовку интеренетов начитаоись , ютубов насмотрелись ?

Это да, есть такое дело)

0
Лева Крек
Лева Крек
Новичок

Регистрация: 27.06.2019

Москва

Сообщений: 12

27.06.2019 в 15:58:11

Гуру электрики, подскажите пожалуйста, стоит ли/можно ли под одно УЗО(40A/30mA) ставить следующие автоматы:

  1. Розетки спальня, 16А
  2. Розетки зал, 16А
  3. Розетки коридор, 16А
  4. Розетки кухня, 16А
  5. Розетка духовой шкаф, 25А
  6. Розетки кондиционер, 16А

? Спасибо!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.06.2019 в 16:06:43

Лева Крек, чем не устроили схемы форума? Тёплый пол, водогрей, посудомой, кондей, электрику на балкон планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

27.06.2019 в 16:10:30

Лева Крек написал: Гуру электрики, подскажите пожалуйста, стоит ли/можно ли под одно УЗО(40A/30mA) ставить следующие автоматы:

  1. Розетки спальня, 16А
  2. Розетки зал, 16А
  3. Розетки коридор, 16А
  4. Розетки кухня, 16А
  5. Розетка духовой шкаф, 25А
  6. Розетки кондиционер, 16А

? Спасибо!

Лева Крек, можно. И даже ещё 2 раза по столько можно.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.06.2019 в 16:13:23

Лева Крек написал: Розетка духовой шкаф, 25А

Что ж это за розетка такая на 25А ?

0

Грубый, но справедливый

Лева Крек
Лева Крек
Новичок

Регистрация: 27.06.2019

Москва

Сообщений: 12

27.06.2019 в 16:25:27

Vadim 161 написал: Что ж это за розетка такая на 25А ?

Это АВ)))) розетка обычная

0
Лева Крек
Лева Крек
Новичок

Регистрация: 27.06.2019

Москва

Сообщений: 12

27.06.2019 в 16:26:30

megrad написал: электрику на балкон планируете?

нет

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.