Kirchi,
Отсутствует аппарат защиты вводного кабеля (Судя по УГО там два рубильника, а по текстовому описанию АВ на 25А)
В шкафу отсутствует вводной аппарат (возможны проблемы с вводом кабеля и организации шлейфа/шин)
Нужен перечень оборудования что бы давать рекомендации по целесообразности замены АВДТ на УЗО+АВ, Не указаны характеристики отключения АВ
На отходящие промежуточные щиты кабели следует предусматривать сечением не менее 4-6мм2. Или это просто распредкоробки?
Кабели к варочной поверхности, духовому шкафу имеют недостаточное сечение.
"Региональный электрик с корочкой" токи короткого замыкания считал или мерил?
И вообще представленная схема никак не соответствует требованиям указанным в техническом задании
P.S. Так резервные группы может рисовать только тот кто не понимает что рисует
P.P.S Учтите, что при таких номиналах обязательно будут вопросы к селективности