Kirchi,
Отсутствует аппарат защиты вводного кабеля (Судя по УГО там два рубильника, а по текстовому описанию АВ на 25А) В шкафу отсутствует вводной аппарат (возможны проблемы с вводом кабеля и организации шлейфа/шин) Нужен перечень оборудования что бы давать рекомендации по целесообразности замены АВДТ на УЗО+АВ, Не указаны характеристики отключения АВ На отходящие промежуточные щиты кабели следует предусматривать сечением не менее 4-6мм2. Или это просто распредкоробки? Кабели к варочной поверхности, духовому шкафу имеют недостаточное сечение. "Региональный электрик с корочкой" токи короткого замыкания считал или мерил? И вообще представленная схема никак не соответствует требованиям указанным в техническом задании P.S. Так резервные группы может рисовать только тот кто не понимает что рисует P.P.S Учтите, что при таких номиналах обязательно будут вопросы к селективности

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.07.2019 в 12:53:28

tyuk, к селективности чего?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

04.07.2019 в 21:20:07

SB3 написал: там не на одной фазе -ниже смотрите, просто одна линия обозначает все три фазы)

если верить выложенной схеме, то к эл/котлу подводится фаза L1, кабель 3х2,5мм2; мощность эл/котла заявлена 5,5кВт... правее однофазный бойлер, кабель тот же, мощность 4кВт, фаза L2