03.07.2019 в 11:00:56
Kirchi,
Отсутствует аппарат защиты вводного кабеля (Судя по УГО там два рубильника, а по текстовому описанию АВ на 25А)
В шкафу отсутствует вводной аппарат (возможны проблемы с вводом кабеля и организации шлейфа/шин)
Нужен перечень оборудования что бы давать рекомендации по целесообразности замены АВДТ на УЗО+АВ, Не указаны характеристики отключения АВ
На отходящие промежуточные щиты кабели следует предусматривать сечением не менее 4-6мм2. Или это просто распредкоробки?
Кабели к варочной поверхности, духовому шкафу имеют недостаточное сечение.
"Региональный электрик с корочкой" токи короткого замыкания считал или мерил?
И вообще представленная схема никак не соответствует требованиям указанным в техническом задании
P.S. Так резервные группы может рисовать только тот кто не понимает что рисует
P.P.S Учтите, что при таких номиналах обязательно будут вопросы к селективности
03.07.2019 в 12:53:28
tyuk, к селективности чего?
04.07.2019 в 21:20:07
SB3 написал: там не на одной фазе -ниже смотрите, просто одна линия обозначает все три фазы)
если верить выложенной схеме, то к эл/котлу подводится фаза L1, кабель 3х2,5мм2; мощность эл/котла заявлена 5,5кВт... правее однофазный бойлер, кабель тот же, мощность 4кВт, фаза L2
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу