Спасибо всем за помощь.
03.07.2019 в 16:41:37
Спасибо всем за помощь.
03.07.2019 в 16:44:50
Скоро буду потихоньку менять старую алюминиевую проводку на медь.Как заменю во всей квартире то буду ставить узо,реле напряжения и нормальные автоматы.сейчас стоит 3 автомата старые черные(наверное еще СССР)Всем еще раз огромное спасибо
03.07.2019 в 16:46:54
05danis85 написал: то буду ставить узо
Рекомендуется начать с УЗО. Документ 1997 года в точности про Вас:

03.07.2019 в 16:50:35
BV написал: ALPIC написал: значит не более 36 вольт.
это уже аварийное состояние...
Не спорю, повод для..., но меня не убивает :)
BV написал: Короче - реально - 5-15 вольт и постоянно скачет
Так и должно быть, это и есть потери не в идеальном, но в реальном нулевом, при прочем исправном. А если это будет между трубами ХВС и СО , а между СО и нулём не будет совсем, то как раз делаем выводы, возможно:
BV написал: значит ноль может сидеть на батарее
Ну и получается, что не имея стопроцентной настоящей "земли" мы косвенно всё равно можем мониторить ситуацию. :)
03.07.2019 в 16:51:57
Если вводной автомат ставить на 40А(у соседей такой стоит),то УЗО общее на 63А 30ма?потом отдельно на линии ставить на 10ма?
03.07.2019 в 17:06:07
AlexeyL написал: сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника
AlexeyL, вот этого лучше бы они не писали, лично видел на муфте трубы скачки до 40вольт (лён то никто не отменил, а формально суп по трубам не запретили) , местные электрики потом нашли свежеотгоревший наконечник нуля, это после капиталки. СУП - хорошо, но когда с головой :)