02.07.2019 в 13:45:35
В коридоре на площадке в электрощите вводной автомат TDM C50А и электросчетчик. Далее идет схема электрощита в квартире (щиток будет собран на автоматах schneider electric ic60n за исключением вводного селективного УЗО и реле напряжения)
02.07.2019 в 13:54:06
7Sander, что за проточный водонагреватель на 32А ? Духовка на 16А обычно. 1 УЗО добавить или место под него оставить, 1Р АВ поменять на 2Р и поставить по групповом АВ перед каждым УЗО. Вариант почти на все розетки взять не С16А, а В13А. Щиток с 30% запасом по модулям.
02.07.2019 в 14:08:47
SB3 написал: что за проточный водонагреватель на 32А ?
6квт, который еле писает при 50 вводе - можно смело на 11 ставить, но ничего больше не включать во время приема душа :)
02.07.2019 в 14:11:27
BV написал: но ничего больше не включать во время приема душа :)
Да прям... Еще утка может печься в это время. Легко и просто. 🍗
02.07.2019 в 14:55:53
SB3 написал: и поставить по групповом АВ перед каждым УЗО
Ну расскажите же нам, нахрена ? А я то думал весенние обострение прошло уже...
Грубый, но справедливый
02.07.2019 в 14:58:31
7Sander, противопожарному УЗО не место в квартире, его нужно в этажный щит ставить, либо вообще нахрен выбросить.
Грубый, но справедливый
02.07.2019 в 15:10:23
Vadim 161 написал: я то думал весенние обострение прошло уже...
Зато летнее в разгаре.
02.07.2019 в 15:27:27
Vadim 161, обострение - это у вас и выражения выбирайте, если до сих пор не в состоянии понять зачем нужна связка 2р АВ - УЗО - несколько 2Р АВ),хотя данный вопрос на форуме неоднократно рассматривался, как вы тут советы в разделе даете - вообще непонятно. Автору свои "советы" адресуйте.
02.07.2019 в 15:35:44
SB3, на кухню 6 кВт проточник
02.07.2019 в 15:36:51
SB3 написал: обострение - это у вас
Кроме как стрелки метать, больше ничего не умеете ?
SB3 написал: если до сих пор не в состоянии понять
Что понять ? То, что перед УЗО лишний АВ при наличии вводного АВ нахрен не нужен ? Так про это все давно знают.
SB3 написал: 2р АВ - УЗО
Ну да, 2п, один перед всеми УЗО, в этажном щите.
Грубый, но справедливый
02.07.2019 в 15:38:41
Vadim 161, почему не нужно противопожарное УЗО в квартире? Если поставлю в щитке украдут!
02.07.2019 в 15:40:30
Вводной автомат сознательно продублирован из-за низкого качества вводного автомата в щитке в коридоре
02.07.2019 в 15:43:29
7Sander написал: почему не нужно противопожарное УЗО в квартире? Если поставлю в щитке украдут!
Пот тому что толку мало. В этажном щите оно будет еще и весь ваш вводной кабель защищать. Украдут ? Да кому оно нужно, сейчас не 90е. Поставьте туда селективное ИЭК 63А 100мА, или Астро-УЗО.
Грубый, но справедливый
02.07.2019 в 15:46:37
Vadim 161, ну если у вас 7 тыс. рублей лишние то конечно. ИЭК я не доверяю