Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.07.2019 в 18:54:00

Резон написал: монтажа водосливной воронки с ливнёвкой ...

Бесполезно. Без разуклонки или сплошного мата (типа EPDM) эта кровля будет течь всегда: достаточно воде набраться до уровеня загиба жести в фальцах. По факту это означает, что придется полностью демонтировать кровлю, строить новый каркас (с разуклонкой) и укладывать на него новую кровлю. Это по хорошему. Все остальное полумеры и колхоз. Самый простой колхоз - промазать швы в районе фальцев Гипердесмо или другой "жидкой кровлей". Но с учетом того, что уже мазано-перемазано... И это если нет текущих кровельных саморезов.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7170

07.07.2019 в 19:33:37

AKI написал: Бесполезно. Без разуклонки или сплошного мата (типа EPDM) эта кровля будет течь всегда:

Ессно, о "мате" выше писал...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
kamenssky

Местный

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 90

07.07.2019 в 19:59:53

Резон, скорей всего так и есть. Но у нас снизу все заделано,разбирать не будем, а сверху крыша.

0
Аватар пользователя
kamenssky

Местный

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 90

07.07.2019 в 20:09:16

Резон написал:

AKI написал: Бесполезно. Без разуклонки или сплошного мата (типа EPDM) эта кровля будет течь всегда:

Ессно, о "мате" выше писал...

Резон, как сплошной мат можно положить на неровную крышу?? Там же ребра на месте стыка листов жести.

0
Аватар пользователя
kamenssky

Местный

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 90

07.07.2019 в 20:11:44

AKI, нет, опять мазать швы не вариант. А что выбрать - переделку кровли с уклоном или этот самый мат? А если переделывать - нельзя ли старую оставить и новую сделать поверх?

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7170

07.07.2019 в 20:12:29

kamenssky написал:

Резон написал:

AKI написал: Бесполезно. Без разуклонки или сплошного мата (типа EPDM) эта кровля будет течь всегда:

Ессно, о "мате" выше писал...

Резон, как сплошной мат можно положить на неровную крышу?? Там же ребра на месте стыка листов жести.

kamenssky, под "матом" я полимочевину имел ввиду, ее распылением наносят...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.07.2019 в 23:35:08

kamenssky написал: А что выбрать - переделку кровли с уклоном или этот самый мат? А если переделывать - нельзя ли старую оставить и новую сделать поверх?

Выше я уже ответил, повторюсь: переделывать каркас (формировать скат, монтировать желоба и т.д.) и перестилать кровлю. Узнайте у любого кровельщика, работавшего с жестью (или медью) - можно ли укладывать металл без разуклонки. В лучшем случае вам повертят пальцем у виска.

А если переделывать нельзя… Если бы я был продаваном я бы рассказал про системы на основе EPDM, вечные и для плоских кровель. Цена на EPDM в 98-99 году была от $80 за м2 (без учета монтажа). Но даже там, где кровли проектировали грамотные специалисты были всякие косяки. Например, на мебельном центре "Гранд" куча гравия (для балластной системы) продавила профнастил и посыпалась на склад… А как устроен каркас вашей кровли, сколько он выдержит (с учетом снеговой нагрузки) и прочего не знает никто. И без обследования (чертежи бесполезны, ибо текло и могло сгнить) все решения будут разводом вас на бабло на фуфло. Послушайте, что говорят коллеги - пригласите специалиста, а с результатами его исследования возвращайтесь за советом. И еще. У вас кто-то ходит по кровле (снег чистят). Если они ходят в ботинках с шипами, то жестяной кровле ничего не будет. А всякие маты-мембраны надо защищать. Для этого придуманы балластные системы, инверсные и прочие, где поверх мембраны галька или плитка. Но вес у этих систем… соответствующий. Кроме того, кровля дома к которому пристроили вашу чердачную квартиру – жестяная. Любой «пирог» или мат будет сильно выделяться. Не знаю будут ли претензии со стороны архитектурного надзора или жил инспекции, но эта переделка будет как бельмо на глазу.

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

07.07.2019 в 23:42:04

kamenssky написал: Я думал, может, какое-то сплошное покрытие можно нанести?

Можно. Есть такой материал Гипердесмо называется. Материал скажу вам не дешевый, но если им покрыть весь участок данной кровли, то течь она точно не будет. Но перед покрытием кровлю нужно очистить от пыли и грязи, которая может быть в углах. Тогда адгезия к металлу будет хорошая. Купить этот материал можно в Леруа-Мерленах.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115789

07.07.2019 в 23:42:47

kamenssky написал: Кровля - жестяная утепленная.

kamenssky написал: течет (в дождь почти нет, зато когда зимой тает снег - очень).

такой эффект дает отсутствие или ошибки внутренней пароизоляции, если нет подкровельного вентилируемого пространства, или если там нарушена вентиляция - тупо тает лед, накопившийся в теплоизоляции под кровлей, или намерзший на обратной стороне жестяной кровли ... Что делать - вскрытие части кровли к концу зимы - смотреть возможный лед, или вскрытие сейчас - смотерть на пароизоляцию .... Если догадались сделать плоскую кровлю - то возможно про пароизоляцию - вообще не слышали...

0
Аватар пользователя
kamenssky

Местный

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 90

07.07.2019 в 23:44:23

AKI, спасибо

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

07.07.2019 в 23:44:27

kamenssky написал: в принципе плоская кровля может не течь?

Может. Делал много кровель или с малым уклоном или вообще с обратным, когда точки водосбора находятся в середине кровли. И ничего не течет. Но это все были промышленные кровли, там много кровель не имеющих уклона, и площади от тысячи квадратов и более.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

07.07.2019 в 23:46:24

BV написал: тупо тает лед, накопившийся в теплоизоляции под кровлей, или намерзший на обратной стороне жести...

Может быть и по другому. Плохая теплоизоляция кровли и снег тает там, где снизу помещение. А на свесах там замерзший снег или лед. И в середине образуется подобие ванны, вода находит малейшую щелочку и затекает под кровлю.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
Bazich

Местный

Регистрация: 07.07.2018

Краснодар

Сообщений: 3

28.09.2019 в 15:55:20

А вы не подумали о том, что течет только зимой? Может это мерзлый конденсат тает, пароизоляция пришла в негодность.

конечно малая кровь это сколотить каркас с разуклонкой и обшить, а полость дополнительно утеплить .

0
Аватар пользователя
gidroprime

Местный

Регистрация: 22.03.2019

Москва

Сообщений: 78

29.09.2019 в 23:46:24

Если течет в большей степени по зиме, то смотреть надо в сторону проверки пароизоляции.

Полимерные/полиуретановые мастики хорошо ведут себя на бетоне, наносить их на металлическую кровлю особо смысла нет, т.к. есть много "слабых мест", потечет по первой же весне в местах сгиба фальца и установки саморезов.

Плюс еще надо учесть что по этой кровле зимой ходят джамшуты, т.е. в любом случае повредить гидроизоляции будет очень легко.

0
Аватар пользователя
VeloMah

Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 388

12.11.2019 в 13:21:02

А швы на фальцах промазывали сверху или как бы снизу шпателем/каким- нибудь изогнутым носиком ? Вот видел как мосты и ограды бульваров красят - мощный компрессор горячий битум распыляет, гудит как самолет, битум летит на пару метров. Если так снизу сгиба провести неужели не забьёт все щели ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу