beloklokov1989 написал: что выбор только по объявлениям. А перебирать там всех нет времени.
Зато потом много времени уйдет на исправление косяков за такими "специалистами".
14.07.2019 в 22:30:36
beloklokov1989 написал: что выбор только по объявлениям. А перебирать там всех нет времени.
Зато потом много времени уйдет на исправление косяков за такими "специалистами".
Грубый, но справедливый
14.07.2019 в 22:36:47
beloklokov1989 написал: а то, что сумма АВ под вторым узо 48>40, не критично?
Нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.07.2019 в 22:55:41
Vadim 161, согласен, что это совсем не перспективно. Но надеюсь, что до этого не дойдет. В объявлениях так же непонятные специалисты, а проверять их знания и навыки я не могу, потому что сам не разбираюсь в этом. А тот, который мне будет делать, знаю, что точно работает электриком, и надеюсь провода подсоеденит правильно в щитке ))))
14.07.2019 в 22:56:17
MaSeVi, спасибо за помощь.
14.07.2019 в 22:59:08
beloklokov1989 написал: MaSeVi, спасибо за помощь.
beloklokov1989, Не за что, обращайтесь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.07.2019 в 23:00:31
beloklokov1989 написал:
MaSeVi написал:
beloklokov1989 написал: Такая схема рабочая? Или что-то заменить, пока не пошел покупать)
Первое УЗО на 63А, второе на 40А, третье на 16. Всё на 30 мА...
MaSeVi, а то, что сумма АВ под вторым узо 48>40, не критично?
Не критично. Можно и линию освещения туда же запихнуть, тогда третье УЗО не нужно.
14.07.2019 в 23:02:10
beloklokov1989 написал: Такая схема рабочая? Или что-то заменить, пока не пошел покупать)
Выкинуть подъездное УЗО если оно на 30мА. И вообще, я уже писал вам как нужно сделать:
Vadim 161 написал: Узо 63а/30ма
с16а духовой шкаф с16а розетки спальня, коридор, балкон; с16а розетки кухня; с10а свет.
Узо 63а/30ма
с32а варочная панель с16а кондиционер с16а розетки ванна
Грубый, но справедливый
14.07.2019 в 23:10:23
beloklokov1989 написал: А этот делал товарищу проводку.
Самые неистовые рукожопы из тех, за которыми я исправлял, были приглашены именно по рекомендациям знакомых и родственников.
15.07.2019 в 23:29:16
Vadim 161, да, подъездное на 30ма, поменяю в ближайшем будущем. Тут советовали селективное узо, а оно стоит от 10000р. Свет хочу на отдельное узо, чтоб если из за перегоревшей лампы вдруг выбьет узо, или еще чего, то не пол квартиры обесточит.
15.07.2019 в 23:36:50
beloklokov1989 написал: Vadim 161, да, подъездное на 30ма, поменяю в ближайшем будущем. Тут советовали селективное узо, а оно стоит от 10000р. Свет хочу на отдельное узо, чтоб если из за перегоревшей лампы вдруг выбьет узо, или еще чего, то не пол квартиры обесточит.
beloklokov1989, Еще раз, ставите диффзащиты на все линии в квартире селективное УЗО вас никто не вправе заставить установить . Свет нельзя распределить на два УЗО ? И перемешать с розетками из других зон ?
Да, ни фига.
15.07.2019 в 23:37:04
Radio, тоже такое имеет место быть. Но у меня нет никаких навыков выбирать специалиста по объявлениям. Стоимость услуг не показатель, а знаний у самого нет в этой области )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.