16.07.2019 в 21:51:07
Обнаружил у себя бур примерно 25 мм длиной 50 см. Вижу такой выход: купить Б/у перфоратор рубля за 2-3. И сверлить этим буром несколько дырок рядом. Что скажете?
16.07.2019 в 22:33:29
@AZ@, бурил буром 25 мм стену 40 см бетон В25 2 годичной зрелости, перф 2-26 это его предельные возможности если не запредельные. Чтобы совсем не ушатывать перф проходил 12, потом 20, потом 25
@AZ@ написал: Б/у перфоратор рубля за 2-3
кончится на втором отверстии
@AZ@ написал: Что скажете?
выше были идеи намного лучше:
tyuk написал: Лучше всего нанять специалистов по алмазному бурению.
17.07.2019 в 21:25:26
@AZ@, А где территориально находитесь?
Имхо.
20.07.2019 в 23:34:26
Всем большое спасибо за комментарии, советы и отзывы.
А что скажете про этот инструмент для моих целей:
21.07.2019 в 08:45:34
@AZ@
Из перфораторов вам нужен SDS-Max перефоратор. Дорогой, не малых размеров девайс. Обычным, хоть каким, вы не сделаете. Объясную почему. Вопрос в энергии удара, чтобы разбить бетон, нужно приложить как минимум сколько-то джоулей на квадратный мм. Чем больше диаметр отверстия тем соответственно больше площадь и нужно больше энергии в удар. Плюс энергия еще тратится на толчек бура, чем он больше и длиннее - тем больше ее нужно. Если у вас не хватает энергии не разрушении бетона, вся она уйдет в отдачу. Подолбив так стену, вы не дырку сделаете, а суставы кистей м запясться раздолбите.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
21.07.2019 в 10:23:19
@AZ@, у перфораторов есть максимальный диаметр сверления. Ориентируйтесь на него. Горизонтальные модели как правило до 26мм. Вертикальные сдс+ бывают до 32. Но стоят они почти столько же сколько бюджетный сдс-мах (до 40). Если все же решите мучить оборудование, то хотя бы предварительно просверлите несколько отверстий меньшего размера по периметру. Тогда шансы будут
24.07.2019 в 20:32:24
В общем история закончилась. Был нанят человек за 1,5т.р. Который убил 2 коронки на 54, но проделал сквозное отверстие. В середине которого оказалась вертикальная арматура на 12 :о) на глубине примерно 10 см от края. Далее действовал сам. Попытка просверлить или другим способом убрать арматуру не увенчались успехом. Поэтому был взят Большой перфоратор и раздолблено отверстие со стороны где глубина 10 см. При этом почему то обнаружились еще две арматурины рядом (закон подлости - скопились именно где придумано отверстие). Кое как удалось просунуть трубу. Таким образом, операция завершилась. Большое спасибо всем за участие.
25.07.2019 в 06:53:33
@AZ@ написал: Попытка просверлить или другим способом убрать арматуру не увенчались успехом.
Можно было выжечь сварочником.
25.07.2019 в 14:59:37
@AZ@ написал: В середине которого оказалась вертикальная арматура на 12 :о) на глубине примерно 10 см от края.
сабельная пила
25.07.2019 в 23:48:37
К сожалению сварочник неисправен, сабельника нет, а буром пробовал, но ничего не вышло. Наверное руки не из того места :о)
26.07.2019 в 00:43:25
ОСТРЫМ долотом на максовом перфораторе...12 арматуру -легко...
26.07.2019 в 00:50:32
@AZ@ написал: К сожалению сварочник неисправен, сабельника нет, а буром пробовал, но ничего не вышло. Наверное руки не из того места :о)
@AZ@,
перчатки, немного попотеть, кувалда и зубило....
26.07.2019 в 16:30:29
Вот смотрю я на такие темы... за это время это количество народа, которое здесь участвовало могло бы пробурить не одну сотню этих отверстий... :(
26.07.2019 в 19:58:52
Нас не просил пробурить,но ждали нашего совета...