Добрый день. Подскажите по устройству щитка, нет сильных ляпов?

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

15.07.2019 в 14:02:51

На выходе вводного автомата очень тоненькие проводочки.

Остальное без схемы не разобрать. Номиналов не видно, не понятно что с нулевыми проводниками. Качество сборки не айс.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7564

15.07.2019 в 15:24:43

Slayer72 написал: Добрый день. Подскажите по устройству щитка, нет сильных ляпов?

Slayer72, нет, это один большой ляп!

0
Slayer72
Slayer72
Новичок

Регистрация: 15.07.2019

Красногорск

Сообщений: 23

15.07.2019 в 16:02:42

dmitrovski написал:

Slayer72 написал: Добрый день. Подскажите по устройству щитка, нет сильных ляпов?

Slayer72, нет, это один большой ляп!

dmitrovski,

Можете поконкретней, мне чтобы со строителями говорить на их языке

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.07.2019 в 16:38:27

Slayer72, самый большой косяк это не закрытый щиток. Малярный скотч это насмешка для АББ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12020

15.07.2019 в 17:25:59

Если вас устраивает остаться на этом же уровне качества, то после проверки работоспособности всех линий провода подписать, отцепить все автоматы, снять и убрать в коробку. Купить один простой вводной двухполюсник, с него запитать линии света и навесную розетку для ремонта. После окончания пыльных работ все пропылесосить и поставить автоматы обратно.

По ляпам - сначала должна быть схема и поиски ляпов в ней. А уже потом исполнение. Вот уйдут рабочие, начнете жить после ремонта, а у вас при включении света в туалете будет выключаться посудомойка. Что делать будете?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.07.2019 в 17:32:04

Slayer72,

  1. Не видно сечения провода, которым сделана разводка в щите.
  2. Пыль.
  3. Шины, один провод - один винт.
  4. Почти вся квартира без дифзащиты.
  5. Номиналы не видно.
  6. Схемы нет.

Ой, ошибся, Вам же для разговора со "строителями"... "Да ладно! И так сойдёт! Мы всем так делали, ещё никто не жаловался!".