20.07.2019 в 17:25:08
cineman написал: Я такое наблюдал лет двадцать назад на Николиной горе. И это было в проекте, а не ошибка монтажников. Монтировали россияне. Я долго ходил вокруг них, пытался вразумить, но пафос полученного крутого заказа сделал их великими в собственных глазах. Достучаться удалось окольными путями через заказчика
cineman,
dokar написал:
Rumato написал: SP194, Сначала фото, потом советы. Меня всегда интересовал вопрос - как можно заставить переделать "по человечески", если человек не умеет?
Rumato, Не умеет ? Да просто не ведает что творит . Но это не освобождает от ответственности. :mad: И ведь совсем на днях - было !!! http://www.mastergrad.com/forums/t293508-sgorela-provodka-pro-avtomaty-i-uzo/#post6648881
dokar, Сейчас группа узо на 25А из 6шт (2 фото) отвечают за розетки в 3х комнатах, коридоре, кухне и санузле. Вторая группа на 16А отвечает за освещение в этих же помещениях. Еще 2 на 1 фото - 25А на теплые полы в санузле и 32А на плиту. Короче говоря, как я понял - надо докупить 13 автоматов (6 шт. B16 на розетки и 6 С10 на освещение, 1 B10 на теплые полы в ванной и туалете, которые подключены шлейфом ), 1 диф автомат С32 на плиту, 1 узо на 40А и 1 двухполюсный автомат на ввод. Оставить 1 узо 25А на теплые полы. Еще хочу отметить, что на кухне к розеткам подключены стиралка, холодильник и посудомойка - подойдет ли в таком случае автомат на 16А ? Поправьте, если ошибаюсь.
20.07.2019 в 18:22:10
SP194 написал: B10 на теплые полы в ванной и туалете
А почему группы В на полы?
20.07.2019 в 18:35:25
cineman, имеется проблема с теплым полом в туалете (сначала работал нормально, потом просто перестал включатся). На днях ожидаю замену термодатчика, вот и посчитал, что чуть большая чувствительность не повредит. Далеко не эксперт, так что могу ошибаться, поэтому и попросил поправить.
20.07.2019 в 19:32:50
SP194, я в группе В не вижу смысла, но я могу чего то не знать. Я не думаю, что полы такой площади будут потреблять больше 6-ти Ампер. Если только в холодном виде. Уточните мощности установленных кабелей. Вам полезно знать, что утечка может случиться и по нейтральному проводу. Если случится такая утечка по нейтрали, её невозможно будет устранить отключением автомата, рвущего фазный провод. Чтобы включить УЗО при такой утечке, нужно брать отвёртку и по очереди отбрасывать провода от нейтральной шины. Совсем не женский вариант. Когда я видел, что клиент не готов брать в руки отвёртку, предлагал ему автоматы L+N. Такие автоматы содержат защиту только на одном полюсе, но рвут оба. Одна беда, подорожали они нещадно.
20.07.2019 в 19:36:44
SP194, я бы от екф избавился ... :sorry:
И это пройдёт ...
20.07.2019 в 19:46:17
cineman, что тогда посоветуете? по поводу кабелей сейчас не могу ответить. уточню у рабочих
serj12 написал: SP194, я бы от екф избавился ... :sorry:
не я выбирал) а что с ними не так? частый брак?
20.07.2019 в 21:34:36
Radio написал:
Заставлять, пока не сумеет. Даже зайца можно научить курить.
Radio, курить, пить и разговаривать матом эти товарищи уже умеют. :popcorn
Вечный студент
20.07.2019 в 21:54:28
Я такое наблюдал лет двадцать назад....
А тема недельной давности уже в архиве?... ;) Похоже, что это заразно... ставить УЗО без АВ. http://www.mastergrad.com/forums/t293508-sgorela-provodka-pro-avtomaty-i-uzo/
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.07.2019 в 22:13:56
sergey_sav, ну там хотя бы на свет 1 автомат есть)
20.07.2019 в 22:34:10
SP194 написал:
SP194, . Все в помойку . Пишете список потребителей , линий сушествующих на даннй момент(коли уж все проложено) и выстраиваете с помощью форума новую схему щита. Которая базируется на 2-3 УЗО и необходимом количестве автоматов . Некоторые линии придется объединить, иначе все может не влезть в существующую оболочку .