Заехал на дальнюю дачу в садоводческом товариществе, и выяснилось что за 550₽ всех перевели на прямые договоры, заодно слупив денег за установку новых щитов на стойках.
Я из любопытства полез внутрь и увидел следующую картину:

Совсем не понравилось то, как сделано заземление - через окрашенный корпус щитка, оцинкованным крепежом, без "гроверов". Не знаю, может так и нормально, но по ощущениям это всё скоро окислится и перестанет работать. Следует ли что-нибудь предпринять или переделать? Мне кажется логичным перекинуть желтый провод, который идёт от синей коробочки, сразу под болт, который крепит шину заземления (показал жёлтой стрелкой).
Видимо из-за обоюдного нежелания что-либо переделывать дальше щитка, ввод однофазный и 50А, а не три фазы по 25А, но это не принципиально так как потребление небольшое и одной фазы что называется "за глаза".
Есть непреодолимое желание как минимум поставить туда селективное УЗО на 100 мА, и учитывая протяженность воздушных линий и их сомнительное качество, УЗИП. Если с УЗО всё более-менее ясно, то с УЗИП у меня пока полное непонимание, поэтому если есть возможность "ткнуть" в нужный артикул, то буду премного благодарен. Как я понимаю, при возникновении мощного импульса, УЗИП делает КЗ на "землю" и этим самым заставляет отключиться АВ, который защищает эту линию.
Вопрос, в каком месте (на схеме) этот УЗИП ставить?
В доме нет заземления от слова совсем, от щитка приходят только L и N, да и брать от него "землю" не факт что вообще следует. В дальнейшем будет реализовываться ТТ, по этому поводу буду задавать вопросы отдельно :)