dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

22.07.2019 в 15:54:10

СтранникXXI,
наверное американском видео выше, тоже показаны материалы не обладающие не полной локализационной способностью, но у них по видимости также идет расчёт на то что защита успеет сработать прежде воспламенения горючих оснований , по которым проложена проводка и установлены ЭУИ . Ведь все относительно и энергия КЗ может быть очень разной , в зависимости от ТКЗ. Что мне нравиться в американской проводке , так это приблуды и фурнитура обеспечивающая металлосвязь между собой , на всем протяжении .

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.07.2019 в 16:00:48

dokar, думаю, что американские требования сформированы реальностью их соблюдения. Если заставить электрика сваривать трубы с коробками в деревянном каркасе, дома будут гореть задолго до окончания стройки.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

22.07.2019 в 16:06:42

dokar, У нас вся подобная арматура так же доступна. Вопрос как всегда в цене. Правильная проводка в деревянных домах дорогое удовольствие. В части электробезопасности наши нормы не хуже. А вот работающей системы строительного контроля у нас нет. Пока нарушать нормы будет дешевле чем их соблюдать так и будет.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

22.07.2019 в 16:16:43

tyuk, Ну я же говорю страхование дерева должно быть обязательным и привязанным к качеству исполнения инженерки .

0
Allegro
Allegro
Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 412

22.07.2019 в 16:19:30

Без правильной проводки у них не возможно ни продать, ни застраховать сооружение, у нас это пока не очень актуально

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.07.2019 в 17:49:49

На другом ресурсе один наш бывший соотечественник делился, как он взялся за электрику американского дома. Это не его профиль, он больше по столярке. И больше намного местных коллег. Он привёл фото, на котором собранный пучок кабелей он пропустил через отверстие в брусе, да ещё пеной залил это отверстие вместе с кабелями. Я объяснил ему, что само по себе такое плотное размещение кабелей не полезно, т.к. повышает их температуру в этом отверстии и затрудняет выделение тепла от жил, а пена только ухудшает и без того безрадостную картину. Он мужик умный, понял сразу, согласился, но добавил, что муниципальный нормоконтроль это дело уже видел и принял эту работу. Это я как штришок привёл к картине американских нормативов.

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.07.2019 в 18:20:24

Мне больше всего понравилась фраза -"владелец сходил и взял разрешение". Т.е. никаких страшилок, про то, что только сертифицированный электрик и т.д. Руки из нужного места растут? Делай сам. Нет? Вызывай специалиста. А сжигать себя и соседей не позволим! Демократия... ёпрст...

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

22.07.2019 в 18:29:31

cineman, Rumato, Там в каждом штате свои погремушки и нам показали самые либеральные .

0
volchenok
volchenok
Старожил

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

22.07.2019 в 18:51:30

cineman написал: Если заставить электрика сваривать трубы с коробками в деревянном каркасе

Резьбовые соединения уже отменили?

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.07.2019 в 18:57:17

dokar написал: cineman, Rumato, Там в каждом штате свои погремушки и нам показали самые либеральные .

У нас у каждой СО те же погремушки, так что всё нормуль. И Кодекс у них один на все США.

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.07.2019 в 20:27:38

volchenok написал: Резьбовые соединения уже отменили?

Пример приведите подрозетника скрытой проводки с резьбой, который влезет в круглое отверстие.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу