Дмитрий/Сергеевич написал:
Люди добрые речь шла о том . Что дом построен из Блоков т.е внутри дома блок который будет штукатуриться. Внимание! потолок деревянный хотел проводку развести на потолке,далее потолок закроется натяжным потолком.
Дмитрий/Сергеевич,
Разведите проводку в штробах стен скрыто.
На потолке - оставьте только проводку к источникам света в стальной трубе - много ее не потребуется.
И да, на мой взгляд самое важное в порядке убывания по защите от возможного возгорания:
- надежно выполненные контактные соединения - пайка, сварка, опрессовка, но не Ваго в частном доме - близкий разряд молнии могут не пережить
- исправные бытовые приборы, их проверка, и эксплуатация с умом
- правильная защитная автоматика подобранная под правильные сечения кабеля
- нормальный кабель, и его монтаж без пережимов, в том числе - проходки сквозь стены
- регулярная проверка и протяжка разбррных контактных соединений - розетки, щиток, выключатели и тд
- и уже тут - стальные трубы... и тп
Дмитрий/Сергеевич написал:
Можно не штрабить а так зафиксировать на блоке потом же стены отштукатурятся .
чуть подштробить придется.
Дмитрий/Сергеевич написал:
Штукатурка будет 1см.
Вряд-ли...., разве что в выступающих местах стен. Обычно нормально - 15мм. В целом слой вы узнаете после промеров ровности стен :)
Дмитрий/Сергеевич написал:
какая толщина у кабеля ?
ну.... 12..13мм у хорошего круглого... И желательно не менее 1см штукатурки над кабелем чтоб не проступали полосы