Дмитрий/Сергеевич написал:
Люди добрые речь шла о том . Что дом построен из Блоков т.е внутри дома блок который будет штукатуриться. Внимание! потолок деревянный хотел проводку развести на потолке,далее потолок закроется натяжным потолком.
Дмитрий/Сергеевич,
Разведите проводку в штробах стен скрыто.
На потолке - оставьте только проводку к источникам света в стальной трубе - много ее не потребуется.
И да, на мой взгляд самое важное в порядке убывания по защите от возможного возгорания:
надежно выполненные контактные соединения - пайка, сварка, опрессовка, но не Ваго в частном доме - близкий разряд молнии могут не пережить
исправные бытовые приборы, их проверка, и эксплуатация с умом
правильная защитная автоматика подобранная под правильные сечения кабеля
нормальный кабель, и его монтаж без пережимов, в том числе - проходки сквозь стены
регулярная проверка и протяжка разбррных контактных соединений - розетки, щиток, выключатели и тд
и уже тут - стальные трубы... и тп
Дмитрий/Сергеевич написал:
Можно не штрабить а так зафиксировать на блоке потом же стены отштукатурятся .
Дмитрий/Сергеевич, как только Вы электрику предложите стальные трубы... готовьте сразу пачку денег сверху, иначе сбежит, останьтесь один на один с проводкой
dokar написал:СтранникXXI,
наверное американском видео выше, тоже показаны материалы не обладающие не полной локализационной способностью, но у них по видимости также идет расчёт на то что защита успеет сработать прежде воспламенения горючих оснований , по которым проложена проводка и установлены ЭУИ . Ведь все относительно и энергия КЗ может быть очень разной , в зависимости от ТКЗ.
Что мне нравиться в американской проводке , так это приблуды и фурнитура обеспечивающая металлосвязь между собой , на всем протяжении .
dokar, Вы же прекрасно знаете, что
В их НЭКе нет требований прокладки в металлических трубах с локализационной способностью. И этой способностью их коробки и прочая приблуда отнюдь не обладают.
Основной используемый кабель имеет голый РЕ-проводник.
Используются УЗО 5мА.
Почти на все линии в обязательном порядке ставятся AFDD.
megrad, Указанные вами трубы применяются весьма ограничено. Да и локализационная способность у них достаточна только для 1,5-2,5мм2 Облегченные трубы ВГП оказываются в разы дешевле. Правда гнуть их сложнее.
СтранникXXI,
В США наряду с кодеками работает институт государственной инспекции в в частном жилье . Поэтому можно и не требовать локализационной способности путей прокладки проводки и ЭУИ. В наших условиях эти требования не обеспечены реальным производством составляющих.
юра Т написал:
например соседние финны кидают свой MMJ внутри бревна без металлических оболочек
Древесина, она такая непредсказуемая. Вдруг брёвна поведёт? Повода могут подрастянуться, изогнуться и замкнуться. Железная труба всё же к растяжению и изгибу намного устойчивей чем провод.
СтранникXXI написал:
Вы когда-нибудь видели, скажем, бытовые светильники для подвесного потолка, обладающие локализационной способностью?
Бытовые это синоним относительно дешёвого. Если обязательно нужны защищённые (промышленные) светильники, то они дешёвыми быть не могут. И никто себе промышленные светильники в свой дом не ставит. И дорого, и дизайн светильников уж очень незатейливый.
tyuk написал:
Облегченные трубы ВГП оказываются в разы дешевле. Правда гнуть их сложнее.
У приведённых труб гибы и соединители идут отдельно. Модульная система. Для ВГП
также идёт фурнитура ссылка и инструмент, вопрос в финансах.
tyuk написал:
Да и локализационная способность у них достаточна только для 1,5-2,5мм2
Мне только одно не понятно - такое ощущение, что все пытаются сжечь помещения и строения
путём перегруза кабеля. Сами подумайте, как надо перегрузить кабель, чтобы он поджёг дом.
Пожары от соединений и перегруза. Ведь всех душит земноводное проложить
проводку ПРКСом или FRLSом, проложить под кабель не сгораемое основание.
Соединения выполнить опресовкой или пайкой. Автору по потолку можно проложить кабель
в металлическом кабель канале или в лотке.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
tyuk написал:
Облегченные трубы ВГП оказываются в разы дешевле. Правда гнуть их сложнее.
У приведённых труб гибы и соединители идут отдельно. Модульная система. Для ВГП
также идёт фурнитура ссылка и инструмент, вопрос в финансах.
tyuk написал:
Да и локализационная способность у них достаточна только для 1,5-2,5мм2
Мне только одно не понятно - такое ощущение, что все пытаются сжечь помещения и строения
путём перегруза кабеля. Сами подумайте, как надо перегрузить кабель, чтобы он поджёг дом.
Пожары от соединений и перегруза. Ведь всех душит земноводное проложить
проводку ПРКСом или FRLSом, проложить под кабель не сгораемое основание.
Соединения выполнить опресовкой или пайкой. Автору по потолку можно проложить кабель
в металлическом кабель канале или в лотке.
megrad,
Распаечные коробки и металлические подрозетники с локализационной способностью - где ?