Аватар пользователя
Amorry

Местный

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

23.07.2019 в 00:32:19

#6654865

Добрый день! Не раз меня выручали тут. Надеюсь: поможете снова. Поставили мне кухню и подключили варочную панель. Пришел на приёмку. Как только варочную панель включаешь, сразу выбивает общий автомат,автомат на линии по схеме сверху остаётся во включенной позиции. Выключил все линии,оставил включенной только одну с варкой,чтобы избежать перегруза (хотя уверен,что не в нем дело), такая же ситуация. Загорается индикация,как выбираю режим работы,включается и сразу выбивает общий автомат. И тут меня осенило,что возможно,причина в том,что по умолчанию варка идёт на трехфазную,а установщик,он же сборщик кухни,не кинул перемычку между клеммами на панели. Подтвердите или опровергните мою мысль, пожалуйста. Жду помощи. Заранее спс.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10201

23.07.2019 в 01:14:26

#6654881

Amorry написал: Подтвердите или опровергните мою мысль

А какая у вас мысль? Ни схемы, ни фото, ни даже модели устройства.

Может УЗО и нейтраль(ноль) перепутали с заземлением(занулением).

0
Аватар пользователя
xpres

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

23.07.2019 в 06:53:52

#6654898

Вводной как пить дать диф.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.07.2019 в 07:08:02

#6654906

Amorry,

Жду помощи

Ждите. Ответ - неправильное подключение. Решение - вызвать электрика. :popcorn

0
Аватар пользователя
Amorry

Местный

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

23.07.2019 в 07:14:01

#6654907

Фото будут вечером,как будет щит рядом... В целом вызывал электрика из Мосэнергосбыта несколько месяцев назад специально:он всю планку перебрал. На других автоматах такое не повторяется. Даже духовой шкаф подключили. Там около 3 Квт: все ок. Обязательно скину фото! Rumato, неправильное подключение варки? Мысль у меня,что варка. Но насколько я понял,вначале исключим щит.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.07.2019 в 07:14:15

#6654908

Rumato, Вы чего, какой нафиг электрик ? :eek: Сборщики мебели делают все в комплексе .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.07.2019 в 07:16:18

#6654910

Amorry, Схему щита , предоставьте и на площадке.

0
Аватар пользователя
Amorry

Местный

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

23.07.2019 в 07:16:55

#6654911

Так вот вчера и сделал в комплексе... Я не видел,кинул ли он перемычку на варке.

0
Аватар пользователя
Amorry

Местный

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

23.07.2019 в 07:54:59

#6654920

Прикрепляю фото. Мои 5 белых автоматов и один общий снизу Decraft.

0
Аватар пользователя
Amorry

Местный

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

23.07.2019 в 07:56:10

#6654921

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

23.07.2019 в 08:40:56

#6654933

Щит шикарен. Особенно прекрасен обгорелый автомат ) "Общий автомат" это АВДТ. Отключение при включении означает что есть утечка. Скорее всего неправильное подключение или неисправность оборудования.

0
Аватар пользователя
Amorry

Местный

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

23.07.2019 в 08:47:55

#6654937

Какой есть. Фото четкие? Мои автоматы все новые.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

23.07.2019 в 09:00:53

#6654940

Amorry, Автоматы то новые но С25 на алюминевой проводке большое зло. Впрочем к вашей проблеме это отношение не имеет

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.07.2019 в 09:29:31

#6654954

tyuk написал: Amorry, Автоматы то новые но С25 на алюминевой проводке большое зло. Впрочем к вашей проблеме это отношение не имеет

tyuk, АВ 25А , левый декрафт похоже на медяхе, а правый на алюминиевой шестёрке (как вижу) , так что все в порядке

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.07.2019 в 09:54:12

#6654974

Amorry,
Выключив вводной дифф , Декрафт , который, снимайте варочную со столешницы, и открыв крышку клиника фотайте ,чего там мебельшик наворотил. В домах с электроплитами чаще всего путают заноление и ноль . Как результат сработка диффзащиты.

0
Аватар пользователя
alex0007

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Минск

Сообщений: 26

23.07.2019 в 11:16:59

#6655003

так а если посмотреть как сама варочная панель подключена? сфотайте это в первую очередь, как я понял из щитка, на квартиру были просто заменеты автоматы, а для бытовой техники (стиралка, дух шкаф и пр.) кинули новую проводку, медь, через диф.автомат, а как раз варки не комплектуются вилками, просто обжатый многожильный провод, и вот как следствие, +100500 перепутана земля и ноль. Я, кстати, себе розетку от варки и духовки не прятал под панель, а вывел провода в соседний шкаф, особо не пострадала эстетика, зато всё видно, и дополнительно чисто на шкаф поставил ещё один автомат на 16A, в случае, если духовка даст перегруз, то на всей остальной проводке это не скажется, но это сугубо мой подход/взгляд.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

23.07.2019 в 12:05:45

#6655027

alex0007, Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108592

23.07.2019 в 13:10:17

#6655055

tyuk написал: Amorry, Автоматы то новые но С25 на алюминевой проводке большое зло. Впрочем к вашей проблеме это отношение не имеет

tyuk, так и раньше на электроплиту стоял С25 - в чем проблема-то?

dokar написал: АВ 25А , левый декрафт похоже на медяхе,

интересно на какой потребитель?

tyuk написал: Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа

именно так и есть - на второй слева нулевой клеммной колодке нет алюминиевого провода 6мм2 в белой изоляции (тот что был со времен строительства дома),
такой же, но фазный провод включен в правый АВ на 25А.

Так же с времен строительства дома должен быть третий провод от электроплиты, подсоединенный сверху к корпусу щита.

Вообще говоря, на этой колодке вверху щита должно быть сейчас ТРИ зануляющих проводника от электроплит. (Соесед слева - перенес щит в квартиру)

Amorry написал: В целом вызывал электрика из Мосэнергосбыта несколько месяцев назад специально:он всю планку перебрал.

Передайте ему привет :) На вашей нулевой колодке видны оплавленные провода. Также вашему правому АВ на 25А будет ЖАРКО от горящего автомата соседа....

Короче, в этом щите надо провести обслуживание - зовите электрика, но не "элехтриха"

0
Аватар пользователя
alex0007

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Минск

Сообщений: 26

23.07.2019 в 13:40:05

#6655075

tyuk написал: alex0007, Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа

tyuk, афигеть, а какой смысл подключать после дифференциального автомата ДИФ-101 ещё и просто АВ?)) Городить огороженный огород? Или я чего то не понимаю, или электрик :cool:
ПС Как вы вообще что то по фото разбираете, какая то паутина из проводов, всё равно, что гадать на кофейной гуще!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108592

23.07.2019 в 14:53:20

#6655135

alex0007 написал: а какой смысл подключать после дифференциального автомата ДИФ-101 ещё и просто АВ?))

Диф на 50А, а АВ на 25А, разве нет смысла?

alex0007 написал: Или я чего то не понимаю,

Вы не понимаете.

alex0007 написал: ПС Как вы вообще что то по фото разбираете, какая то паутина из проводов, всё равно, что гадать на кофейной гуще!

Покопаешься в таком не один раз - и все будет понятно... Типовой щиток, как в миллионах панельных домов с электроплитами. Внизу, не влезло в кадр - должен быть еще один большой круглый рубильник с шестью выодами, или два круглых, но помельче, или четыре - еще мельче

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.07.2019 в 15:04:30

#6655151

BV написал: именно так и есть - на второй слева нулевой клеммной колодке нет алюминиевого провода 6мм2 в белой изоляции (тот что был со времен строительства дома),

А вы вообще видите там, на любой из колодок, хоть один провод белого цвета? :)

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.07.2019 в 15:07:17

#6655156

BV написал: На вашей нулевой колодке видны оплавленные провода.

Поражаюсь вашему зрению.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.07.2019 в 15:09:27

#6655158

tyuk написал: alex0007, Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа

Вроде как виден кусочек гребенки, но правда ли это и на сколько она автоматов.

0
Аватар пользователя
alex0007

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Минск

Сообщений: 26

23.07.2019 в 15:12:35

#6655160

BV написал: Диф на 50А, а АВ на 25А, разве нет смысла?

Объясните мне не понимающему, на кой ставить Диф на бытовуху на 50А? Не проще сразу поставить 25-32A?

BV написал: Покопаешься в таком не один раз - и все будет понятно...

спора нет, когда постоянно в этих соплях у кого-то лазишь, опыт сам тебя находит

0
Аватар пользователя
alex0007

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Минск

Сообщений: 26

23.07.2019 в 15:15:15

#6655164

BV написал: Вы не понимаете.

может я и не понимаю, но себе, теще делал разводку сам, и в новой квартире буду делать сам, и поверте - мне ни разу не стыдно за свою работу и правильность исполнения. Во всяком случае мне ещё никто не ткнул на то, что я что то сделал не так!

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.07.2019 в 15:16:17

#6655166

alex0007 написал: Объясните мне не понимающему, на кой ставить Диф на бытовуху на 50А? Не проще сразу поставить 25-32A?

Чего непонятного? Это общий дифф, на всю квартиру. К тому же в данном случае единственный.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.07.2019 в 15:19:13

#6655169

Джамшшуты поставили вводной дифф по аналогии с соседними морально устаревшими энергомерками . Собезьянничали. :) А я бы поставил связку АВ+УЗО.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108592

23.07.2019 в 15:21:40

#6655170

alex0007 написал: мне ни разу не стыдно за свою работу и правильность исполнения. Во всяком случае мне ещё никто не ткнул на то, что я что то сделал не так!

Может Вы еще просто не показывали тем, кто реально понимает? :) А так, судя по вопросам - налицо полное непонимание. Ничего личного, это просто факт.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108592

23.07.2019 в 15:22:55

#6655171

dokar написал: Джамшшуты поставили вводной дифф по аналогии с соседними морально устаревшими энергомерками . Собезьянничали

Проектировщики миллионов домов тоже обезьянничают? :D

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10201

23.07.2019 в 15:23:10

#6655173

alex0007 написал: Во всяком случае мне ещё никто не ткнул на то, что я что то сделал не так!

Так создайте тему и выложите свои труды, тогда будет во что и за что тыкать, а так многих не тыкают пока пожар не устроят.

alex0007 написал: поверте - мне ни разу не стыдно за свою работу и правильность исполнения.

Верим, но фото/схему вперёд...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу