Amorry
Amorry
Новичок

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

23.07.2019 в 08:47:55

Какой есть. Фото четкие? Мои автоматы все новые.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

23.07.2019 в 09:00:53

Amorry, Автоматы то новые но С25 на алюминевой проводке большое зло. Впрочем к вашей проблеме это отношение не имеет

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

23.07.2019 в 09:29:31

tyuk написал: Amorry, Автоматы то новые но С25 на алюминевой проводке большое зло. Впрочем к вашей проблеме это отношение не имеет

tyuk, АВ 25А , левый декрафт похоже на медяхе, а правый на алюминиевой шестёрке (как вижу) , так что все в порядке

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

23.07.2019 в 09:54:12

Amorry,
Выключив вводной дифф , Декрафт , который, снимайте варочную со столешницы, и открыв крышку клиника фотайте ,чего там мебельшик наворотил. В домах с электроплитами чаще всего путают заноление и ноль . Как результат сработка диффзащиты.

0
alex0007
alex0007
Новичок

Регистрация: 20.07.2019

Минск

Сообщений: 26

23.07.2019 в 11:16:59

так а если посмотреть как сама варочная панель подключена? сфотайте это в первую очередь, как я понял из щитка, на квартиру были просто заменеты автоматы, а для бытовой техники (стиралка, дух шкаф и пр.) кинули новую проводку, медь, через диф.автомат, а как раз варки не комплектуются вилками, просто обжатый многожильный провод, и вот как следствие, +100500 перепутана земля и ноль. Я, кстати, себе розетку от варки и духовки не прятал под панель, а вывел провода в соседний шкаф, особо не пострадала эстетика, зато всё видно, и дополнительно чисто на шкаф поставил ещё один автомат на 16A, в случае, если духовка даст перегруз, то на всей остальной проводке это не скажется, но это сугубо мой подход/взгляд.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

23.07.2019 в 12:05:45

alex0007, Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

23.07.2019 в 13:10:17

tyuk написал: Amorry, Автоматы то новые но С25 на алюминевой проводке большое зло. Впрочем к вашей проблеме это отношение не имеет

tyuk, так и раньше на электроплиту стоял С25 - в чем проблема-то?

dokar написал: АВ 25А , левый декрафт похоже на медяхе,

интересно на какой потребитель?

tyuk написал: Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа

именно так и есть - на второй слева нулевой клеммной колодке нет алюминиевого провода 6мм2 в белой изоляции (тот что был со времен строительства дома),
такой же, но фазный провод включен в правый АВ на 25А.

Так же с времен строительства дома должен быть третий провод от электроплиты, подсоединенный сверху к корпусу щита.

Вообще говоря, на этой колодке вверху щита должно быть сейчас ТРИ зануляющих проводника от электроплит. (Соесед слева - перенес щит в квартиру)

Amorry написал: В целом вызывал электрика из Мосэнергосбыта несколько месяцев назад специально:он всю планку перебрал.

Передайте ему привет :) На вашей нулевой колодке видны оплавленные провода. Также вашему правому АВ на 25А будет ЖАРКО от горящего автомата соседа....

Короче, в этом щите надо провести обслуживание - зовите электрика, но не "элехтриха"

0
alex0007
alex0007
Новичок

Регистрация: 20.07.2019

Минск

Сообщений: 26

23.07.2019 в 13:40:05

tyuk написал: alex0007, Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа

tyuk, афигеть, а какой смысл подключать после дифференциального автомата ДИФ-101 ещё и просто АВ?)) Городить огороженный огород? Или я чего то не понимаю, или электрик :cool:
ПС Как вы вообще что то по фото разбираете, какая то паутина из проводов, всё равно, что гадать на кофейной гуще!

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

23.07.2019 в 14:53:20

alex0007 написал: а какой смысл подключать после дифференциального автомата ДИФ-101 ещё и просто АВ?))

Диф на 50А, а АВ на 25А, разве нет смысла?

alex0007 написал: Или я чего то не понимаю,

Вы не понимаете.

alex0007 написал: ПС Как вы вообще что то по фото разбираете, какая то паутина из проводов, всё равно, что гадать на кофейной гуще!

Покопаешься в таком не один раз - и все будет понятно... Типовой щиток, как в миллионах панельных домов с электроплитами. Внизу, не влезло в кадр - должен быть еще один большой круглый рубильник с шестью выодами, или два круглых, но помельче, или четыре - еще мельче

0
bnmuyt
bnmuyt
Старожил

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.07.2019 в 15:04:30

BV написал: именно так и есть - на второй слева нулевой клеммной колодке нет алюминиевого провода 6мм2 в белой изоляции (тот что был со времен строительства дома),

А вы вообще видите там, на любой из колодок, хоть один провод белого цвета? :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Старожил

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.07.2019 в 15:07:17

BV написал: На вашей нулевой колодке видны оплавленные провода.

Поражаюсь вашему зрению.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.