23.07.2019 в 00:32:19
Добрый день! Не раз меня выручали тут. Надеюсь: поможете снова. Поставили мне кухню и подключили варочную панель. Пришел на приёмку. Как только варочную панель включаешь, сразу выбивает общий автомат,автомат на линии по схеме сверху остаётся во включенной позиции. Выключил все линии,оставил включенной только одну с варкой,чтобы избежать перегруза (хотя уверен,что не в нем дело), такая же ситуация. Загорается индикация,как выбираю режим работы,включается и сразу выбивает общий автомат. И тут меня осенило,что возможно,причина в том,что по умолчанию варка идёт на трехфазную,а установщик,он же сборщик кухни,не кинул перемычку между клеммами на панели. Подтвердите или опровергните мою мысль, пожалуйста. Жду помощи. Заранее спс.
23.07.2019 в 01:14:26
Amorry написал: Подтвердите или опровергните мою мысль
А какая у вас мысль? Ни схемы, ни фото, ни даже модели устройства.
Может УЗО и нейтраль(ноль) перепутали с заземлением(занулением).
23.07.2019 в 06:53:52
Вводной как пить дать диф.
23.07.2019 в 07:08:02
Amorry,
Жду помощи
Ждите. Ответ - неправильное подключение. Решение - вызвать электрика. :popcorn
23.07.2019 в 07:14:01
Фото будут вечером,как будет щит рядом... В целом вызывал электрика из Мосэнергосбыта несколько месяцев назад специально:он всю планку перебрал. На других автоматах такое не повторяется. Даже духовой шкаф подключили. Там около 3 Квт: все ок. Обязательно скину фото! Rumato, неправильное подключение варки? Мысль у меня,что варка. Но насколько я понял,вначале исключим щит.
23.07.2019 в 07:14:15
Rumato, Вы чего, какой нафиг электрик ? :eek: Сборщики мебели делают все в комплексе .
23.07.2019 в 07:16:18
Amorry, Схему щита , предоставьте и на площадке.
23.07.2019 в 07:16:55
Так вот вчера и сделал в комплексе... Я не видел,кинул ли он перемычку на варке.
23.07.2019 в 07:54:59
Прикрепляю фото. Мои 5 белых автоматов и один общий снизу Decraft.
23.07.2019 в 07:56:10
23.07.2019 в 08:40:56
Щит шикарен. Особенно прекрасен обгорелый автомат ) "Общий автомат" это АВДТ. Отключение при включении означает что есть утечка. Скорее всего неправильное подключение или неисправность оборудования.
23.07.2019 в 08:47:55
Какой есть. Фото четкие? Мои автоматы все новые.
23.07.2019 в 09:00:53
Amorry, Автоматы то новые но С25 на алюминевой проводке большое зло. Впрочем к вашей проблеме это отношение не имеет
23.07.2019 в 09:29:31
tyuk написал: Amorry, Автоматы то новые но С25 на алюминевой проводке большое зло. Впрочем к вашей проблеме это отношение не имеет
tyuk, АВ 25А , левый декрафт похоже на медяхе, а правый на алюминиевой шестёрке (как вижу) , так что все в порядке
23.07.2019 в 09:54:12
Amorry,
Выключив вводной дифф , Декрафт , который, снимайте варочную со столешницы, и открыв крышку клиника фотайте ,чего там мебельшик наворотил. В домах с электроплитами чаще всего путают заноление и ноль . Как результат сработка диффзащиты.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.