alex0007 написал: 1) от счётчика через грибок сделал переход на медь, которую повёл в квартиру;
может орех? Тоже сьедобное :)
alex0007 написал: 2) далее вводной автомат от него счётчик
как это далее - если от вводного счетчик? Номинал вводного?
alex0007 написал: в каждую комнату по одному АВ на розетки,
Номинал АВ? Номинальный ток УЗО? Сечения проводников?
alex0007 написал: как я с тёщей не бился, не захотели они с тестем еще больше тратиться на проводку, что бы АВ был на каждую розетку отдельно,
Молодцы тесть и теща - не согласились на дебильное решение...
alex0007 написал: 5) отдельно от первой нулевой и фазной шин диф.автомат на 32A для стиралки и дух. шкафа.
Как и ожидалось "элехтрих" нихрена не знает, Вы - тоже :killyourselfbywall:
Да, хоть какие сечения проводников? Реально сечения проверяли хотя бы штангелем? Какие кабели были использованы?
alex0007 написал: Ну вот так вроде все, а, ещё заземление делал естессно отдельной шиной, подключал на корпус щитка в подъезде, т.к он заземлен.
То что щиток подключен к нулю, это не значит что это заземлен, и не значит, что это безопасно. Даже скорее - наоборот.
Ну итого - все Ваше гордое творчество ОБЯЗАТЕЛЬНО надо переделывать И еще - схемы не описывают словами, их чертят, или рисуют хотя-бы...
alex0007 написал: и на диф.автомат, от которого идет медь на всё ту же стиралку и дух. шкаф.
ну печально все это, если диф такой же как и выше