alex0007
alex0007
Новичок

Регистрация: 20.07.2019

Минск

Сообщений: 26

24.07.2019 в 03:29:11

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

24.07.2019 в 07:50:54

alex0007 написал:

alex0007, Одно УЗО на розетки и свет не самая лучшая идея. Где возьмёте УЗО на 32А? Дифф на 32А на стиральную - перебор, как и сама идея выделить отдельный дифф на стиральную и духовку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10460

24.07.2019 в 09:55:42

Amorry написал: Я услышал один совет:вызвать толкового электрика. На этом все иссякло)

А какой ещё может совет, если до сих пор окутано тайной устройство из-за которого весь сыр-бор.

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

24.07.2019 в 10:05:55

Amorry написал: Я услышал один совет:вызвать толкового электрика. На этом все иссякло)

Amorry, Еще советы:

  1. Вызвать экстрасенса;
  2. Вызвать бабку-гадалку с электрическим образованием;
  3. Арендовать машину времени и переместиться в будущее чтобы посмотреть, как решена проблема и в чем была причина;
  4. По быстрому изобрести наноробота, который исследует все узлы, нарисует схему, спишет все номиналы и заказной номер и предоставит на форум;

    :)

0
Amorry
Amorry
Новичок

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

24.07.2019 в 10:06:01

Сегодня я вытащу панель. Посмотрю клеммы,скину.

0
Amorry
Amorry
Новичок

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

24.07.2019 в 10:10:32

Модель Korting HK 42031 BW

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10460

24.07.2019 в 10:56:48

Amorry написал: Модель Korting HK 42031 BW

В инстукции: https://korting.ru/upload/iblock/d61/d613f0f57eadb9714b2edd2cde6e88eb.pdf и на нижней части всё подробно нарисовано:

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

24.07.2019 в 11:53:01

Из инструкции - 1. Установка варочной поверхности должна осуществляться квалифицированным персоналом или техническими специалистами.
ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.07.2019 в 12:02:26

alex0007 написал: BV, Вы бы хоть обосновали то, к чему пытаетесь придраться, что я сделал не так...а то вроде что то и написали, а толку я не увидел, какие конкретно ошибки?

Для того, чтобы понимать, надо хотя бы иметь немного знаний в профильной области.

alex0007 написал: обоснуйте ошибки

Я Вам кроме этого еще случайно денег не должен? :D

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.07.2019 в 12:04:19

alex0007 написал:

alex0007, Дорисуйте стояки на этаже, подключение к ним, что перед счетчиком, как подключен провод к щиту этажному, сечение...
Какие номиналы автоматов стоят у соседей, которые ничего не переделывали? Рисунок.... Есть ли рубильники, пакетники до счетчика?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу