27.07.2019 в 08:06:07
При заливке теплого пола всплыл кабель, местами просто прощупывается, где-то виден. Финишное покрытие линолеум. Насколько это опасно. Спасибо
27.07.2019 в 08:23:18
Что за кабель . Инструкцию читали?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
27.07.2019 в 08:41:12
АПОСТОЛ,
27.07.2019 в 08:48:25
Eva_200225 написал: При заливке теплого пола всплыл кабель, местами просто прощупывается, где-то виден. Финишное покрытие линолеум. Насколько это опасно. Спасибо
Eva_200225, теплый пол крепить надо! Сами делали или рукожопов наняли?
27.07.2019 в 08:51:03
dmitrovski, крепили, видимо недостаточно. Сейчас интересуют последствия и возможность безопасного использования
27.07.2019 в 08:55:38
Eva_200225, не должно быть пустот, и слой стяжки от 2см
27.07.2019 в 08:55:42
Eva_200225 написал: При заливке теплого пола ...
Eva_200225, то есть положили кабель и залили, скорее всего ровнителем пола? Так?
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
27.07.2019 в 08:57:25
Reanimat0r2, так
27.07.2019 в 09:03:19
27.07.2019 в 09:06:29
Eva_200225, это же неправильно! К теплому полу прикладывается инструкция, как и чем замазывать. Обычно я укладываю кабель теплого пола, после этого отделочники ЗАМАЗЫВАЮТ его плиточным клеем, если это плитка (как правило). А если как у вас, линолеум, то после замазки наливной пол.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
27.07.2019 в 09:20:48
Сейчас вопрос в эксплуатации, это безопасно?
27.07.2019 в 09:27:16
Eva_200225 написал: Сейчас вопрос в эксплуатации, это безопасно?
Eva_200225, сложный вопрос, просто не разу не сталкивался с "оголенным" теплым полом, и как долго он проработает, не прожжет ли линолеум, не могу ответить.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
27.07.2019 в 09:32:24
Eva_200225 написал: это безопасно
А подумать? ;)
Это и опасно и неразумно. Кабель д.б. в толще, под линолеум особенно, ибо линолеум мягкий.
Лейте ещё 6-10 мм пола.
27.07.2019 в 11:00:52
Eva_200225 написал: безопасно?
паникеров тут местных не слушайте они над вами издеваются варианты неудобовариые типа срубайте все ! лейте еще 10 см ! ничего не будет ! у вас регулятор температуры есть же ? выставите на минимум - там температура то не раскаленной сковроды а всего лишь 25 градусов... хотя конечно сочетание линолеума и теплого пола - это мрак
27.07.2019 в 11:09:02
Такое иногда случается. Не вижу повода для паники. Стамеской вокруг всплывшего кабеля отбейте пол. Сделайте под кабелем штробу. Закрепите его и залейте некратное место наливным полом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу