Аватар пользователя
uric

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Москва

Сообщений: 72

29.07.2019 в 11:55:16

Всем доброго дня. Прошу совет специалистов. Собрали слив душевой кабины и умывальника. Напрягает что от душевой ок 30 см. без уклона. 10 литров воды уходит за 30 секунд. Пока все открыто и можно, если что переделать возникли вопросы.

  1. Рабочая ли схема?
  2. Не будет ли забиваться или заиливаться прямой участок?

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2970

29.07.2019 в 15:09:09

Так всё в доступе. Заилится система , всегда есть доступ для прочистки.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

29.07.2019 в 19:22:46

uric, будет. Для 50мм уклон номинальный 3см/1м, уклон минимальный 2см/1м. Насколько я вижу, при равномерном уклоне по всей длине уместиться в норматив можно. Для подстраховки можно поставить ревизию на участке лёгкого доступа.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

29.07.2019 в 19:38:25

Переделайте сейчас. От душа сделайте сразу 50й трубой от умывальника тоже, и уберите лишние зигзаги. Уклон - распределите ровно по всей длине

0
Аватар пользователя
uric

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Москва

Сообщений: 72

29.07.2019 в 21:51:46

Да, понял, поеду за полтинниками спасибо.

0
Аватар пользователя
uric

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Москва

Сообщений: 72

29.07.2019 в 21:57:41

Позвольте еще 1 вопрос спецам. Сейчас стоит ремонтный унитаз. Хорошие как правило идут с прямым выпуском. С косым встанет близко к стене, а с прямым получится воткнуть? Пока не купил, но не хочется потом бегать менять.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

30.07.2019 в 01:03:49

uric, такие вещи покупают заранее, и вывод делается по месту. Не наоборот...

Сейчас. Высота выпуска унитаза (высота от пола) разная. Измерить ее и подбирать.. та гофра сплошное порно, по уму делают жёсткой ПП трубой...

0
Аватар пользователя
uric

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Москва

Сообщений: 72

30.07.2019 в 21:33:54

Добрый вечер. До переделки 10 литров воды уходило за 30 секунд, но поддон наполнялся почти до края и потом как будто воду всасывало. Теперь поддон не наполняется, но те-же 10 л. может на пару секунд быстрее. Так должно быть?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

31.07.2019 в 17:58:50

uric, по расчету полтинник пропускает 4000л/час.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

31.07.2019 в 18:42:00

uric написал: Добрый вечер. До переделки 10 литров воды уходило за 30 секунд, но поддон наполнялся почти до края и потом как будто воду всасывало. Теперь поддон не наполняется, но те-же 10 л. может на пару секунд быстрее. Так должно быть?

uric, Совсем другое дело. То что на фото - ГУД.

uric написал: но те-же 10 л. может на пару секунд быстрее. Так должно быть?

Смотрите производительность сифона - у хороших 70л/мин. Огромное влияние на производительность в том числе оказывает решетка выпуска....

uric написал: но поддон наполнялся почти до края и потом как будто воду всасывало.

явный признак двух последовательных водяных затворов, которые могут быть из-за контруклона. Высота затворов складывается. И чтобы пробить воздушную пробку и начать сливаться - - воде нужно подняться га высоту двух затворов (гуглить - что такое уровень воды водяного затвора) Так быть не должно.

Также что будет - если исключить сифон из схемы? С канализацией дальше в стене - все хорошо? Уклоны/засоры/ клнтруклоны?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9761

31.07.2019 в 19:09:18

Переход-эксцентрик 40-50 после сифона душевой можно провернуть вводом ниже, тогда уклон трубы 40 можно еще увеличить. Сейчас у вас на ступеньке пропадают миллиметры высоты.

Добейтесь полного вхождения отрезка трубы 40 в сифон и в эксцентрик. Недовоткнутая труба на горизонтальных участках - это канавка внутри. Вместе с необработанной фаской (просто пильнули ножовкой и лохматую трубу запихали в другую) это черевато образованием заужения и засора.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

31.07.2019 в 19:11:47

Мишутк написал: Переход-эксцентрик 40-50 после сифона душевой можно провернуть вводом ниже, тогда уклон трубы 40 можно еще увеличить. Сейчас у вас на ступеньке пропадают миллиметры высоты.

никакого хоть как-то осязаемого бонуса это не даст на такой длине, и правильное положение - отводом вверх (или по крайней мере - не вниз... ) Надо копать в сторону сифона и выпуска.... 20-25л/мин - маловат будет, при производительности хорошего душа в 25 и даже 30 литров

0
Аватар пользователя
uric

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Москва

Сообщений: 72

31.07.2019 в 22:46:28

Переходы-эксцентрики 40-50 пришлось крутить чтобы совместить выпуск с поддоном и избавиться от зигзагов (кстати, не большой натяг пластик переживет?) уходил на 1 см. в сторону. Сифон не левый, шел с поддоном WasserKRAFT (у них не стандартный размер 80) За стенкой макс. 1м20 см. 3 угла 45, перепад около 6 см.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

31.07.2019 в 23:28:17

uric написал: Сифон не левый, шел с поддоном WasserKRAFT

В шоу экстрасенсов - с таким тех описанием .... И да - что такое этот WasserKraft ? Синоним непревзойденной инженерной мысли? :D

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

31.07.2019 в 23:37:58

uric написал: За стенкой макс. 1м20 см. 3 угла 45, перепад около 6 см.

и такие же перепады уклона как в первом варианте на фото от нуля до 6см?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу