Затевается остекление и отделка лоджии (панельная девятиэтажка). Хочу провести туда электричество: сделать пару верхних светильников, возможно, розетку. Какие есть особенности? И как устроить подключение, если я не хочу держать все это под напряжением постоянно, а включать только в момент необходимости?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2019 в 10:22:22

bvn-2005 написал: Хочу провести туда электричество

Форум Вам в помощь ссылка темы форума по лоджии ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21281

30.07.2019 в 10:22:51

bvn-2005, делаете отдельную группу "лоджия" с отдельным автоматом в щитке и прекрасно всё выключаете, когда захотите.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

30.07.2019 в 10:39:06

megrad, Разве только использовать как справочный материал. К нормативным не относится

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2019 в 10:47:11

tyuk написал: Разве только использовать как справочный материал. К нормативным не относится

Конечно, то что не запрещено , то разрешено ....

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21281

30.07.2019 в 10:50:07

tyuk, а зачем частному лицу нормативные материалы? Лоджию надо электрифицировать так, чтобы всё было хорошо, безопасно и удобно, опираясь на практический опыт, а не сферические нормы в вакууме.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

30.07.2019 в 10:52:57

megrad, Просто документ очень сильно устарел. Некоторые ограничения надуманы. В целом лоджии(и веранды которые не рассмотрены в циркуляре) это такое же помещение как и остальные. Просто не отапливаемое.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.07.2019 в 10:54:58

bvn-2005, Если материалы, в которых будет прокладываться кабель, горючие - металлические трубы . Кабель сечением 2.5мм2 и под свет и под розетки. Защита с помощью УЗО/АВДТ.

Вышеуказанная ссылка отлично описывает требования. И действительно это только рекомендации.

Трубы и аксессуары, но дорого: !#[http://www.youtube.com/watch?v=4A_E_pKIikQ]

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2019 в 11:15:21

tyuk написал: Просто документ очень сильно устарел.

Напомнить как пишется техника безопасности?

Radio написал: Лоджию надо электрифицировать так, чтобы всё было хорошо, безопасно и удобно,

Золотые слова, жаль нельзя внести в норматив.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

30.07.2019 в 11:37:31

megrad, Запрет на розетки на лоджии имеет какое то отношение к безопасности? Может и в квартиры электричество не заводить. Так же безопасно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2019 в 11:55:23

tyuk, не подскажите как наш диалог поможет автору?

tyuk написал: Запрет на розетки на лоджии имеет какое то отношение к безопасности?

Знаком такой документ ссылка? Так вот одна из ссылок для данного ГОСТа СП 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Я понимаю, :p что ПУЭ, ТБ и нормативы только для производства и в быту они не нужны, но советовать гарантированную дорожку за кромку не буду.