05.08.2019 в 14:27:07
Prof83 написал: Есть смысл так заморачиваться если 4 автомата
канечна нет.... :)
05.08.2019 в 14:29:33
Попробую переформулировать последний вопрос: Какие данные нужно сообщить, чтобы здесь смогли помочь с выбором автоматов?
05.08.2019 в 14:37:54
Prof83 написал: Попробую переформулировать последний вопрос: Какие данные нужно сообщить, чтобы здесь смогли помочь с выбором автоматов?
Prof83, 2 малых АВ, которые стоят сейчас - какого номинала? По 16А? Они - свет отдельно и розетки отдельно, или половина квартиры и свет и розетки, и другая половина - и свет и розетки?
В целом универсальное решение "почти как было" 2х полюсный вводной АВ вместо бывшей крутилки - С40А Далее, после счетчика - УЗО 63А 30ма АС На плиту С25А Еще два - С16А - если каждый АВ - половина квартиры, если ВЕСЬ свет отдельный автомат - то один С16А розетки, другой С10А - свет
05.08.2019 в 14:41:31
BV, половина свет, половина розетки. Малые два на 16.
05.08.2019 в 15:13:35
Prof83, Написали здесь много чего, но в основном пустой жов... :( Если по фэн-шую, то нужно оценить техническое состояние электропроводки инструментальными методами: измерить сопротивление изоляции, измерить ожидаемый ток короткого замыкания, измерить сопротивление петли фаза-ноль... И исходя из результатов принять решение о установке(или неустановке) УЗО, выборе автоматов, возможно о проведении ремонта или замене электропроводки...
05.08.2019 в 15:36:12
Prof83, наглядно по рецепту BV - "чтобы почти как было".
05.08.2019 в 15:40:30
Ixtim написал: Prof83, Написали здесь много чего, но в основном пустой жов... :( Если по фэн-шую, то нужно оценить техническое состояние электропроводки инструментальными методами: измерить сопротивление изоляции, измерить ожидаемый ток короткого замыкания, измерить сопротивление петли фаза-ноль... И исходя из результатов принять решение о установке(или неустановке) УЗО, выборе автоматов, возможно о проведении ремонта или замене электропроводки...
Ixtim, По своему рецепту часто делаете, или "ни разу"? Только честно .... :)
По феншую .... "сопротивление изоляции" не дает однозначного ответа о токе утечки. А ожидаемый ток короткого замыкания прибор рассчитывает из результатов измерения сопротивления петли фаза ноль.
05.08.2019 в 15:45:07
Prof83 написал: BV, половина свет, половина розетки.
Я задл конкретный вопрос.... получил ответ типа "казнить нельзя помиловать" Какие еще советы вы хотите с таким отношением к помогающим Вам? :mad:
05.08.2019 в 16:10:38
Prof83, Из технических параметров надо знать номинальные токи(мощность потребителей), сечение кабелей, токи короткого замыкания в начале и в конце кабельных линий. Из этого вы наверняка не знаете половину нужных сведений и по этому рекомендую воспользоваться эмпирическими советами: На розетки автомат - 16А и кабель 2,5 по меди На свет - 10А и кабель 1,5 по меди На отдельные потребители подобрать по мощности. Характеристика желательно В. Допускается С.
05.08.2019 в 16:23:47
tyuk написал: Допускается С.
Где написано? Сечение стояков видели? То, что дом с электроплитами - приняли во внимание?
05.08.2019 в 16:46:46
BV, Допускается тем что стояли советские выключатели со стандартными уставками электромагнитного расцепителя в 12-18In. Замена на модульный автомат с характеристикой C(5-10In) не ухудшает текущую обстановку.
05.08.2019 в 17:12:52
BV написал: По своему рецепту часто делаете, или "ни разу"? Только честно ...
Ваще никогда.. :D обычно развожу клиента на бабло, чем больше, тем лучше, автоматы ставлю по принципу "шобневыбивало", после того, как клиент отдал деньги, выключаю телефон... :D без лоха и жизнь плоха.. ;)
05.08.2019 в 17:14:57
BV написал: По феншую .... "сопротивление изоляции" не дает однозначного ответа о токе утечки.
сильно сказано.. :D
05.08.2019 в 17:27:52
Ixtim написал: без лоха и жизнь плоха
С начало слова, потом дело... Мысли материальны, слова тем более...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.