05.08.2019 в 17:31:50
#6662693
BV написал: подробнее можно - что Вас так рассмешило?
Забейте...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2019 в 17:56:31
#6662708
Спасибо разобрался, больше ничего не нужно. Эх был бы модером,влипил бы товарищу BV ,бан за офтоп и троллинг.
05.08.2019 в 18:05:35
#6662710
Prof83 написал: Спасибо разобрался, больше ничего не нужно. Эх был бы модером,влипил бы товарищу BV ,бан за офтоп и троллинг.
Prof83, Пшел быстро отсюда совещаться с жэковскими элехтрихами . У нас здесь своя песочница. Напротив , за такое отношение к самым дельным советам вас надо лишить дальнейшего получения таковых.
05.08.2019 в 18:06:41
#6662711
Prof83 написал: Спасибо разобрался, больше ничего не нужно.
Ещё документ 1997 года в тему, специально для вашего электрика:
05.08.2019 в 18:15:52
#6662715
Раз уж тут УЗО обсуждают, то спрошу: какое стоит взять?
05.08.2019 в 18:19:12
#6662717
SP194 написал: то спрошу: какой стоит взять
Естественно А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.08.2019 в 18:38:49
#6662726
SP194 написал: Раз уж тут УЗО обсуждают, то спрошу: какое стоит взять? этот типа AC, или типа A
Посмотрите Хагер, у них сейчас УЗО тип А меньше 3000 стоят, что удивительно дюже...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2019 в 18:47:15
#6662731
MaSeVi, если только под заказ или земляку больше повезёт с представительством.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.08.2019 в 18:48:42
#6662733
megrad написал: если только под заказ или земляку больше повезёт с представительством.
Всё забываю посмотреть город проживания)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2019 в 19:20:48
#6662744
Prof83 написал: Спасибо разобрался, больше ничего не нужно. Эх был бы модером,влипил бы товарищу BV ,бан за офтоп и троллинг.
Prof83, ага, так ему и надо! А то он тут всем рассказывает басни о том, что для электрочайника не нужно УЗО тип В.
05.08.2019 в 20:17:12
#6662783
MaSeVi, а сайт не подскажете?
05.08.2019 в 20:39:35
#6662793
Prof83 написал: Спасибо разобрался, больше ничего не нужно. Эх был бы модером,влипил бы товарищу BV ,бан за офтоп и троллинг.
Prof83, ...., .... хоть одному из людей, которые с ..... в этой теме нянькались сказал спасибо?
MaSeVi, Сейчас и Вам бан вкатит :)
05.08.2019 в 20:50:18
#6662797
BV,
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.08.2019 в 20:58:23
#6662803
BV написал: MaSeVi, Сейчас и Вам бан вкатит
А есть за что?...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2019 в 21:59:07
#6662838
BV написал:
MaSeVi написал:
BV написал: MaSeVi, Сейчас и Вам бан вкатит
А есть за что?...
MaSeVi, вдруг что не понравится :)
BV, Мне уже всё равно...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2019 в 22:04:50
#6662842
BV написал:
Prof83 написал: Спасибо разобрался, больше ничего не нужно. Эх был бы модером,влипил бы товарищу BV ,бан за офтоп и троллинг.
Prof83, ...., .... хоть одному из людей, которые с ..... в этой теме нянькались сказал спасибо?
MaSeVi, Сейчас и Вам бан вкатит :)
BV, Дак вы же сами мое спасибо процитировали. Я получил ответ, поблагодарил за него см. выше.
06.08.2019 в 22:03:46
#6663473
Prof83, какой у вас этаж квартиры? есть ли в подъездном щите новый заземляющий кабель и если есть, сделан ли заземляющий контур дома с соответствием сопротивления для жилых домов? R (сопротивление) стремится к нулю ОМ. Если все это есть в вашем старом доме! тогда УЗО необходим хотя бы 1 на розетки. УЗО ставится одно на целую группу автоматов обычно всей квартиры для розеток, если финансы позволяют то и второй узо на освещение, есть еще дифференциальные автоматы, которые совмещают в себе и узо с защитой от утечки тока или проще сказать от удара вас током, а так же электромагнитный и тепловой расцепитель(автоматический выключатель) обычно ставится отдельно по току на: плиту, стиралку, варочную, посудомойку. Вам решать самому: если вы аккуратный человек и не суете руки в розетки, тогда можете не ставить УЗО, если у вас есть дети или внуки, и вы хотите спать спокойно и не бояться дотрагиваться до эл. приборов, тогда ставьте УЗО :) Ток отключения узо либо 10мА или 30мА, вас все равно немного ударит током, но отключение будет на безопасном токе до 30мА
06.08.2019 в 22:25:11
#6663483
Audes, 4 этаж, не представляю как там сделан заземляющий контур, если получится выяснить - отпишусь, а как от наличия заземления меняются требования к установке УЗО?
06.08.2019 в 22:27:52
#6663487
Prof83, А вам жэковские не говорили , что УЗО без земли не работает? )))
06.08.2019 в 22:35:05
#6663489
Slavka.sav, Rumato, BV, ADM05,
Насколько было возможно переделал в квартире розетки и точки подключения быт. техники... Напоминаю у меня в щитке общие нули. Пока старые автоматы. Проводка останется старая. Автоматы три штуки слева на право: 1. на электроплиту и розетки кухни (в розетках из серьезного будет только микроволновка) 2. на ванную (бойлер 1500Вт или стиралка, но не вместе!) другая пара розеток в кухне (чайник ~1500Вт) освещение кухни и ванной (точечные светильники на светодиодах). 3. Все остальное (компьютеры телевизоры и т.п.)
Хочется 2 автомат (ванную) защитить УЗО. Пока придумал такую схему: вводной автомат двухполюсной на 32А (так сказали в УК), 1 однополюсной автомат на электроплиту 25А, 2 однополюсной автомат на 16А и за ним УЗО 40А-30mA тип АС не селективное. 3. однополюсной автомат на 16А.
Прошу дополнить или посоветовать улучшение плана.
06.08.2019 в 22:46:28
#6663497
Prof83, Куда Вы это всё собираетесь установить?
06.08.2019 в 22:47:08
#6663498
Abrikos написал: BV, щиток маленький, как будто для скромной квартиры.
Скорее, для двухэтажного дома. Четыре линии для "национальных" розеток, пара линий для "континентальных" и пара для "зарядок". И освещение.
06.08.2019 в 23:08:21
#6663520
Rumato написал: Prof83, Куда Вы это всё собираетесь установить?
Rumato,
В щиток. Если получится на места старых автоматов или так же как поступил монтёр, установивший IEK-и справа на фото.
06.08.2019 в 23:15:24
#6663523
дом примерно 65 года. щиток был как у автора , еще давно сделал себе медную проводку по квартире (был люминь)и поставил УЗО (на площадке то что было, а в квартире сделал небольшой щиток на УЗО и 4 автомата). - несколько раз выручало когда на стиралке тен лопнул. - появилась сначала маленькая трещина - жена начала говорить "током бьет". сначала не верил, потом начало вышибать узо.
недавно в доме делали типа капремонта - на площадке полностью заменили весь щиток целиком. и поставили с УЗО.
так что ставь обязательно УЗО и не слушай разных М... Чудаков
07.08.2019 в 01:05:55
#6663563
1.Мой типичный подход в таких случаях: 2.В этажном щитке до или после счётчика ставится вводной автомат с защитной характеристикой D c номиналом под материала и сечений вводных проводов в квартиру. Крайне желательно заменить алюминиевые провода в счётчик - на медные, есть варианты. 3.В квартире ставаится щиток. Либо временный, навесной, до большого ремонта. Либо большой, с учётом будущего ремонта. Предвидеть, что будет при большом ремонте - трудно, так что скорее маленький. 4.Надёжность и безопасность электроснабжения на 95% зависит от содержимого квартирного щитка. 5.Последовательно ставятся: реле напряжения, пара УЗО, групповые автоматы. Если аппаратура в квартире дорогая - на самом входе ставятся УЗИПы 2 класса. Если весьма дорогая - на лестнице ставятся УЗИПы 1класса, достаточно и бюджетные от ИЭК. 6.Реле напряжения должны быть цифровые, дисплейные, иметь индикацию поступления напряжения, защиту от внутренних КЗ и байпас. 7.Снимается статистика напряжения по часам суток, дням недели, сезонам. Делается вывод о необходимости стабилизации напряжения. 8.От арматуры стен, пола, потолка делается собственное заземление ТТ, которое в коробах разводится хотя бы по всем наиболее важным потребителям. 9.УЗО пока достаточно и бюджетные от ИЭК ВД1-63, 63А, 30мА, тип А. 10.Групповые автоматы: на алюминий 2,5мм² В13, на алюминий плиты 6мм² - В25. 11.Про детали можем поговорить.
07.08.2019 в 01:11:48
#6663564
Если не сможете найти в квартире провода групповых линий, идущие на лестницу - придется тащить туда провода из групповых автоматов в квартире.
07.08.2019 в 06:28:02
#6663572
Сопротивление вашей квартиры не должно быть выше 4 Ом, и кстати автоматы ставте только В6 на освещение, В16 на розетки, В25 на варочную, но не группы С16, автоматы С класса ставятся только в щит подъезда, либо для гаражей и предприятий, время отключения выше
07.08.2019 в 06:36:24
#6663574
elalex, хотите сказать, что заземление вы берете из стены арматуры а не из подъездного щита? Если это так, то вы в курсе, что при утечки тока, на этих стенах появится потенциал опасного напряжения 110 вольт и тока который бадет протекать от включенных эл.приборов в тот момент? Заземление должно быть только от эл.щита, и с правильным заземтяющим контуром иначе лучше тогда вообще не ставить Узо, которое при срабатывании, станет еще опаснее чем без узо
07.08.2019 в 06:48:33
#6663576
elalex написал:
2.В этажном щитке до или после счётчика ставится вводной автомат с защитной характеристикой D
8.От арматуры стен, пола, потолка делается собственное заземление ТТ, которое в коробах разводится хотя бы по всем наиболее важным потребителям.
:swoon
Вечный студент