07.08.2019 в 16:12:59
#6663947
BV написал:
Prof83 написал: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел) Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил) Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
Продолжать искать специалиста не из стада баранов.
BV, Похоже что в этой сфере сложно найти нормального спеца. Не ожидал я конечно такого :killyourselfbywall:
07.08.2019 в 16:16:18
#6663951
Prof83 написал: Ух ты! а как с ним связаться?
Вообще-то он и в Вашей теме написал, найдёте его на 2- странице...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.08.2019 в 16:25:57
#6663958
Prof83 написал:
MaSeVi написал:
Prof83 написал: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге
Здесь же прекрасный специалист из Екато - megrad, зачем искать-то? :yu:
MaSeVi, Ух ты! а как с ним связаться?
Prof83,
MaSeVi написал:
Prof83 написал: Ух ты! а как с ним связаться?
Вообще-то он и в Вашей теме написал, найдёте его на 2- странице...
Prof83, И переборка щитов вроде вашего (и не только) , это часть его профессиональной деятельности .
07.08.2019 в 16:27:03
#6663959
Prof83 написал: Итак ситуация складывается такая: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге (а это три специалиста из разных контор один из УК, два других: монтеры из частных контор, оба по знакомству. Все говорят что УЗО не надо ставить. Привожу их аргументы по очереди: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел) Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил) Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел) :applause: :D Я не могу с ними спорить, я не специалист в этом, загрузят умными словами.
ответ всем трем сразу, и передайте "привет" с форума :)
А.1.7 Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, в которых у электроприемников нет защитного заземления - эффективное средство в части повышения электробезопасности. Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
3.1.62 устройство защитного отключения дифференциального тока; УДТ: Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданного значения в определенных условиях.
УДТ = УЗО
07.08.2019 в 16:31:27
#6663964
Prof83, Третий спец,вас не обманул, УЗО не будет корректно работать
07.08.2019 в 16:37:23
#6663971
ebf написал: Prof83, Третий спец,вас не обманул, УЗО не будет корректно работать
ebf, Само УЗО будет корректно работать как с заземлением так и без - т.е. сравнивать токи фазы и нуля, и отключаться при разнице более 2/3 номинального дифтока. Только вот приборы с заземлением будут подключены некорректно :)
07.08.2019 в 16:41:31
#6663975
BV, Неа не будет :) Утечку не поймает, без постороней помощи,а был бы третий провод(хоть зануление) ловил бы
07.08.2019 в 16:42:52
#6663977
MaSeVi написал: Abrikos, А Шнейдер намедни добавил в линейку Изи одномодульный АВДТ...
MaSeVi, спасибо, Изи 9 ещё не видел. Вот такой Домовой один раз видел на витрине.
07.08.2019 в 16:54:00
#6663985
ebf написал: BV, Неа не будет :) Утечку не поймает, без постороней помощи,а был бы третий провод(хоть зануление) ловил бы
ebf,
Какая некорректность проявится в работе УЗО в обозначенных случаях? В чем отличие работы УЗО с заземлением в этих случаях?
Prof83 написал: Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
Владелец квартиры некорректно останется жив в случае 2, но немного "взбодрится" ?
07.08.2019 в 16:55:47
#6663987
ebf написал: BV, Неа не будет :) Утечку не поймает, без постороней помощи,а был бы третий провод(хоть зануление) ловил бы
ebf, Если у соседа такое заноление выполнено без применения УЗО , то утечка от него прибежит ко мне, на мои корпуса и будет кусаться . Оно мне надо ?
07.08.2019 в 16:59:03
#6663990
Abrikos написал:
MaSeVi написал: Abrikos, А Шнейдер намедни добавил в линейку Изи одномодульный АВДТ...
MaSeVi, спасибо, Изи 9 ещё не видел. Вот такой Домовой один раз видел на витрине.
Abrikos, Как там электромеханический одномодульный дифф Сименс , поживает ? По Европе распространился , на Украину пришел ? :)
07.08.2019 в 17:24:16
#6664005
BV, спор не о чём :)Если вы считаете,что корректность работы УЗО это только сработка на человека,который поикоснулся к чему либо,то для меня ещё и то что УЗО должно сработать,на утечку без посторонней помощи,поэтому я и нарисал,что третий был прав,если он конечно это имел ввиду :) А УЗО конечно ставить надо
07.08.2019 в 17:34:51
#6664007
ebf написал: УЗО должно сработать,на утечку без посторонней помощи
Исправное УЗО для срабатывания на утечку не нуждается в посторонней помощи :) Другое дело, что без заземления достаточная по величине утечка может не возникнуть до подхода человека. Но такое возможно и при наличии заземления; полной гарантии перекрытия заземлёнными железками всех возможных путей тока к человеку обычно нет.
07.08.2019 в 17:41:14
#6664016
megrad, Написал вам в личку
07.08.2019 в 17:51:25
#6664021
Prof83 написал: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел)
Кстати, вполне реальная беда. В проводке, сделанной без учёта существования выключателей дифференциального тока, могут быть очень странные соединения нуля. Пример в теме "лжеэлектрики" я приводил: в распредкоробке освещения фаза приходила по новой проводке от одного щита, а ноль по старой от другого. В таких раскладах УЗО обычно выбивает не "часто", а сразу, но возможны любые варианты.
07.08.2019 в 17:54:07
#6664023
ebf написал: BV, спор не о чём :)Если вы считаете,что корректность работы УЗО это только сработка на человека,который поикоснулся к чему либо,то для меня ещё и то что УЗО должно сработать,на утечку без посторонней помощи,поэтому я и нарисал,что третий был прав,если он конечно это имел ввиду :) А УЗО конечно ставить надо
ebf,
ebf написал: я и нарисал,что третий был прав,
Да я понял, что Вы написали :) Да и не спор, а так - уточнить некоторые моменты - не для Вас....
Prof83 написал: Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
Лично я считаю что третий не прав, т.к. такой же баран, как и два первых, и обманул владельца квартиры.
Он написал: "Не имеет смысла ставить УЗО" и обьяснил это тем, что "оно будет работать не корректно т.к. нет заземления"
Так вот - я считаю что есть ОДНОЗНАЧНЫЙ смысл ставить УЗО, даже если в некоторых случаях оно будет срабатывать не сразу при появлении утечки на корпус, а только после касания корпуса человеком.
Так что Вашу фразу в целом
ebf написал: Prof83, Третий спец,вас не обманул, УЗО не будет корректно работать
в контексте темы "ставить или не ставить УЗО" считаю также не корректной.
ebf написал: А УЗО конечно ставить надо
О чем и речь.
07.08.2019 в 17:58:25
#6664028
BV,УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
07.08.2019 в 18:03:39
#6664031
ebf написал: BV,УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
ebf, ну кроме специальных случаев, типа электропечек в сауну, но и на них можно найти в виде 300 или 500ма
07.08.2019 в 18:06:17
#6664034
ebf написал: УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
Либо диф
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.08.2019 в 18:09:36
#6664039
ebf написал: УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
Опять же, случай бывает разный.
Известная цитата из инструкции по установке финских печек для бани: "НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПОДАЧУ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ". Выделение от авторов.
07.08.2019 в 18:37:13
#6664056
dokar, Siemens 5SV1 до Украины ещё не дошёл. Будем ждать когда у народа появится потребность в 2-модульных AFDD/RCBO. :)
07.08.2019 в 19:24:08
#6664079
Инструкция Siemens Siwamat XS 440 electronic. За 15 лет с момента написания этой инструкции, оно конечно и в Германии могло много чего поменяться ... Интересно здесь то, что приоритетно заземление, а про УЗО упоминается в конце, да и то "В случае необходимости ...". Такое впечатление, что эта "необходимость" - про систему заземления ТТ, и больше ни о чём.
Если чё, эта машинка стоит под отдельным ABB DS201 A B16/0,03 с занулением орехом на стояк 25 кв.мм.
07.08.2019 в 19:26:59
#6664081
цитата Prof83 Итак ситуация складывается такая: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге (а это три специалиста из разных контор один из УК, два других: монтеры из частных контор, оба по знакомству. Все говорят что УЗО не надо ставить. Привожу их аргументы по очереди: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел) Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил) Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
Щиток похож на то, что было у меня (квартира продана ) На щитке была схема (вложение) Если идти вверх по проводу обозначенному как N, то в скоплении проводов видно, что этот же провод обозначен как земля. Возможно это и имели ввиду / специалисты из разных контор/
07.08.2019 в 19:37:57
#6664085
Wand-, Это не земля , а привязка к СУП.
07.08.2019 в 19:44:28
#6664088
Wand- написал: Если идти вверх по проводу обозначенному как N, то в скоплении проводов видно, что этот же провод обозначен как земля. Возможно это и имели ввиду / специалисты из разных контор/
Только не надо этих называть специалистами :) И что такого, что этот провод предназначен и для рабочего нуля и для зануления корпусов электроплит? Это повод не ставить УЗО ?
07.08.2019 в 19:54:26
#6664095
Festal, без заземления УЗО действительно работает! но не корректно! так как для чего вообще нужен заземляющий проводник? да все элементарно и просто! для того чтобы выключать автоматы без касания человека на токо ведущие части, если проще, то вам не нужно дотрагиваться до корпуса стиральной машинки, которая из за неисправности нагревающего тена начинает бит током, за вас это касание делает заземление :)