07.08.2019 в 17:41:14
megrad, Написал вам в личку
07.08.2019 в 17:51:25
Prof83 написал: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел)
Кстати, вполне реальная беда. В проводке, сделанной без учёта существования выключателей дифференциального тока, могут быть очень странные соединения нуля. Пример в теме "лжеэлектрики" я приводил: в распредкоробке освещения фаза приходила по новой проводке от одного щита, а ноль по старой от другого. В таких раскладах УЗО обычно выбивает не "часто", а сразу, но возможны любые варианты.
07.08.2019 в 17:54:07
ebf написал: BV, спор не о чём :)Если вы считаете,что корректность работы УЗО это только сработка на человека,который поикоснулся к чему либо,то для меня ещё и то что УЗО должно сработать,на утечку без посторонней помощи,поэтому я и нарисал,что третий был прав,если он конечно это имел ввиду :) А УЗО конечно ставить надо
ebf,
ebf написал: я и нарисал,что третий был прав,
Да я понял, что Вы написали :) Да и не спор, а так - уточнить некоторые моменты - не для Вас....
Prof83 написал: Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
Лично я считаю что третий не прав, т.к. такой же баран, как и два первых, и обманул владельца квартиры.
Он написал: "Не имеет смысла ставить УЗО" и обьяснил это тем, что "оно будет работать не корректно т.к. нет заземления"
Так вот - я считаю что есть ОДНОЗНАЧНЫЙ смысл ставить УЗО, даже если в некоторых случаях оно будет срабатывать не сразу при появлении утечки на корпус, а только после касания корпуса человеком.
Так что Вашу фразу в целом
ebf написал: Prof83, Третий спец,вас не обманул, УЗО не будет корректно работать
в контексте темы "ставить или не ставить УЗО" считаю также не корректной.
ebf написал: А УЗО конечно ставить надо
О чем и речь.
07.08.2019 в 17:58:25
BV,УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
07.08.2019 в 18:03:39
ebf написал: BV,УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
ebf, ну кроме специальных случаев, типа электропечек в сауну, но и на них можно найти в виде 300 или 500ма
07.08.2019 в 18:06:17
ebf написал: УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
Либо диф
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.08.2019 в 18:09:36
ebf написал: УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
Опять же, случай бывает разный.
Известная цитата из инструкции по установке финских печек для бани: "НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПОДАЧУ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ". Выделение от авторов.
07.08.2019 в 18:37:13
dokar, Siemens 5SV1 до Украины ещё не дошёл. Будем ждать когда у народа появится потребность в 2-модульных AFDD/RCBO. :)
07.08.2019 в 19:24:08
Инструкция Siemens Siwamat XS 440 electronic. За 15 лет с момента написания этой инструкции, оно конечно и в Германии могло много чего поменяться ... Интересно здесь то, что приоритетно заземление, а про УЗО упоминается в конце, да и то "В случае необходимости ...". Такое впечатление, что эта "необходимость" - про систему заземления ТТ, и больше ни о чём.
Если чё, эта машинка стоит под отдельным ABB DS201 A B16/0,03 с занулением орехом на стояк 25 кв.мм.
07.08.2019 в 19:26:59
цитата Prof83 Итак ситуация складывается такая: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге (а это три специалиста из разных контор один из УК, два других: монтеры из частных контор, оба по знакомству. Все говорят что УЗО не надо ставить. Привожу их аргументы по очереди: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел) Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил) Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
Щиток похож на то, что было у меня (квартира продана )
На щитке была схема (вложение)
Если идти вверх по проводу обозначенному как N, то в скоплении проводов видно, что этот же провод обозначен как земля. Возможно это и имели ввиду / специалисты из разных контор/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.