Добрый день! Планировал заменить квартирный учетно-групповой щиток у родителей в 5-этажной хрущевке с газовой плитой, приехал посмотреть этажный распределительный щиток. Выглядит не очень, как мне кажется. Из того, что мне не нравится:
- отсутствует поквартирная маркировка назначения аппаратов,
- отсутствует цветовая маркировка проводников,
- нет опломбирования клемм, не предусмотрено запирание и опломбирование вводных аппаратов в режиме "выключено",
- нарушения в монтаже (в частности, зачистка проводников),
- не исключено возникновение аварийных ситуаций, о чем свидетельствуют оплавление изоляции проводников у аппарата №1 и нагар у клемм аппаратов №1 и №4.
Может быть, что-то еще есть, чтобы предъявить управляющей компании и заставить их привести это всё в порядок?
P.S. И так как теперь придется переделывать всё, включая ввод в квартиру, задумался о вариантах ввода. Вон на фото №3 соседский кабель открытой прокладки (которая в принципе разрешена в 5-этажках) - мне так не нравится, надо будет что-то другое придумывать.