09.08.2019 в 14:01:37

Добрый день! Планировал заменить квартирный учетно-групповой щиток у родителей в 5-этажной хрущевке с газовой плитой, приехал посмотреть этажный распределительный щиток. Выглядит не очень, как мне кажется. Из того, что мне не нравится:

  • отсутствует поквартирная маркировка назначения аппаратов,
  • отсутствует цветовая маркировка проводников,
  • нет опломбирования клемм, не предусмотрено запирание и опломбирование вводных аппаратов в режиме "выключено",
  • нарушения в монтаже (в частности, зачистка проводников),
  • не исключено возникновение аварийных ситуаций, о чем свидетельствуют оплавление изоляции проводников у аппарата №1 и нагар у клемм аппаратов №1 и №4.

Может быть, что-то еще есть, чтобы предъявить управляющей компании и заставить их привести это всё в порядок?

P.S. И так как теперь придется переделывать всё, включая ввод в квартиру, задумался о вариантах ввода. Вон на фото №3 соседский кабель открытой прокладки (которая в принципе разрешена в 5-этажках) - мне так не нравится, надо будет что-то другое придумывать.

Общий вид щита, отсутствие маркировки и опломбирования

Монтаж проводников, оплавление изоляции, нагар

Соседский кабель открытой прокладки

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.08.2019 в 15:00:40

petrovich1881, Нет иконки патриарха на оборотной стороне двери.

Расскажите потом, что УК ответит на Ваши претензии.

0
petrovich1881
petrovich1881
Новичок

Регистрация: 09.08.2019

Москва

Сообщений: 7

09.08.2019 в 15:15:53

Rumato написал: petrovich1881, Нет иконки патриарха на оборотной стороне двери.

Расскажите потом, что УК ответит на Ваши претензии.

Rumato, она в неотъемлемом приложении к договору с УК, видимо :) Полагаете, претензии необоснованы?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.08.2019 в 15:43:09

petrovich1881 написал: нет опломбирования клемм,

Нет плобы на клеммах АВ, а зачем?

petrovich1881 написал: не предусмотрено запирание и опломбирование вводных аппаратов в режиме "выключено",

Какая проблема замените за свой счёт - в доме была проведена модернизация вводных устройств по самому дешёвому ценнику - но заменили же, причём раскошелились на двух полюсники.

petrovich1881 написал: нарушения в монтаже (в частности, зачистка проводников)

Как собственник вызываете представителя УК и составляете акт.

petrovich1881 написал: не исключено возникновение аварийных ситуаций, о чем свидетельствуют оплавление изоляции проводников у аппарата №1 и нагар у клемм аппаратов №1 и №4.

Может - видимо плохо протянуты клеммы. Земляной провод сделали?

petrovich1881 написал: Может быть, что-то еще есть, чтобы предъявить управляющей компании и заставить их привести это всё в порядок?

Не раз уже с такой проблемой сталкивался: Вы как собственник можете подать жалобу в суд на УК, за не качественную эксплуатацию Вашей собственности. Вы же собственник, а УК наёмник, который ворует Ваши деньги. Задайте вопрос в письменном виде:

  1. Проект модернизации вводных устройств
  2. Стоимость материалов модернизации
  3. На основании чего прошла модернизация (типа подошла очередь, прошла акция и т.д)

petrovich1881 написал: Вон на фото №3 соседский кабель открытой прокладки (которая в принципе разрешена в 5-этажках) - мне так не нравится, надо будет что-то другое придумывать.

Если это ПВС, то исполнителя на кол. Прокладка кабеля как вариант согласовывается с УК. Если УК фиолетово как выглядит подъезд, то можно нарваться на недовольство соседей. А так кабель можно проложить в гофре, в кабель канале, в штробе. Вот только штробу Вам придётся заделывать за свой счёт, так как лестничная клетка является МОПом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.08.2019 в 17:54:49

petrovich1881, Не подписаны квартиры и нет однолинейной схемы на щите. Всё остальное притянуто за уши.

0
petrovich1881
petrovich1881
Новичок

Регистрация: 09.08.2019

Москва

Сообщений: 7

09.08.2019 в 18:21:44

megrad написал: Нет плобы на клеммах АВ, а зачем?

Возможно, я вольно трактую "Требования к приборам учета и местам их установки", но мне показалось, что АВ в этажном распределительном щитке относятся к этому пункту: _11. Пломбированию подлежат:

  • ... места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;_ Если нет, то и Бог с ними.

megrad написал: Какая проблема замените за свой счёт

Да, все равно менять вводный АВ.

megrad написал: Как собственник вызываете представителя УК и составляете акт

Отлично, так и сделаю. Направлю обращение через ГИС ЖКХ, чтобы зафиксировать факт обращения.

megrad написал: Земляной провод сделали?

Нет. На первом этаже вот такое:

megrad написал: Если это ПВС, то исполнителя на кол. Прокладка кабеля как вариант согласовывается с УК.

Кажется, он, без всяких наконечников:

Спасибо!

0
petrovich1881
petrovich1881
Новичок

Регистрация: 09.08.2019

Москва

Сообщений: 7

09.08.2019 в 18:22:47

Rumato написал: Не подписаны квартиры и нет однолинейной схемы на щите.

Спасибо!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.08.2019 в 18:36:24

petrovich1881 написал: Да, все равно менять вводный АВ.

Есть какая то необходимость?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.08.2019 в 18:37:36

petrovich1881 написал: Кажется, он, без всяких наконечников:

Проблемы собственника.

petrovich1881 написал: но мне показалось, что АВ в этажном распределительном щитке относятся к этому пункту:

Нет, хотя лицевая панель не помешала бы. Даже если подключатся, на Ваш счётчик это ни как не повлияет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

09.08.2019 в 18:55:15

megrad написал: Земляной провод сделали?

Очень вероятно, что одинокая шина на синем изоляторе - это он и есть. Встречалась подобная реализация.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.08.2019 в 18:58:05

Radio, согласен, реализация может быть какой угодно, только на кой землю на шину ставить и почему у соседа земляной откушен?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.