Закончил сегодня сборку щитка.
Квартира - двушка. Из электрического оборудования планируется установить: 1) Блок кондиционер на две головы - КО - 16А 2) Голова кондиционера в гостиной - К1 - 10А 3) Голова кондиционера в спальне - К2 - 10А 4) Теплый пол в ванной - ТП - 10А 5) Бойлер - 16А 6) Свет в ванной + розетки в ванной - О1 - 10А 7) Свет в коридоре + свет в подсобке (мокрая зона) - О2 - 10А 8) Свет в кухне и гостиной - О3 - 10А 9) Свет в спальне - О4 - 10А 10) Розетки в подсобке + розетки в коридоре - РП - 16А 11) Розетки в кухне - РК - 16А 12) Посудомойка - ПМ - 10А 13) Варочная панель - Варочная - 25А 14) Духовка - 16А 15) Розетки в гостиной - Р1 - 16А 16) Розетки в спальне - Р2 - 16А
На входе будет стоять селективное узо ABB 63А, 100 мс, класс А (сейчас там на фото сраный IEK - это временно, ждем, когда приедет ABB)
Далее, в отдельные группы будет выделено:
А) Узо ABB FH202 40А 0,03A, и за узо Розетки в кухне - РК Посудомойка - ПМ Варочная панель - Варочная Духовка
Б) Узо ABB FH202 25А 0,03A, и за узо Теплый пол в ванной - ТП Бойлер Свет в ванной + розетки в ванной - О1 Свет в коридоре + свет в подсобке (мокрая зона) - О2
В) Дифф. автомат ABB BMR415C16 16А, за ним розетки в подсобке + розетки в коридоре - РП
Остальные линии идут без доп. защиты, и стоят сразу за входящим УЗО: Блок кондиционер на две головы - КО Голова кондиционера в гостиной - К1 Голова кондиционера в спальне - К2 Свет в кухне и гостиной - О3 Свет в спальне - О4 Розетки в гостиной - Р1 Розетки в спальне - Р2
Всю разводку внутри щитка делал одножильным кабелем 10мм2, кроме: узо на 25А и дифф. автомата на 16А - они сделаны одножильным кабелем 4мм2 - потратил пару вечеров + должное усердие.
Использовал гребенку Legrand,
Там, где есть точки входа в гребенку, использовал автоматы ABB серии S200 AC + DC Все прочие автоматы - ABB серии SH200