10.08.2019 в 20:20:38
Закончил сегодня сборку щитка.
Квартира - двушка. Из электрического оборудования планируется установить: 1) Блок кондиционер на две головы - КО - 16А 2) Голова кондиционера в гостиной - К1 - 10А 3) Голова кондиционера в спальне - К2 - 10А 4) Теплый пол в ванной - ТП - 10А 5) Бойлер - 16А 6) Свет в ванной + розетки в ванной - О1 - 10А 7) Свет в коридоре + свет в подсобке (мокрая зона) - О2 - 10А 8) Свет в кухне и гостиной - О3 - 10А 9) Свет в спальне - О4 - 10А 10) Розетки в подсобке + розетки в коридоре - РП - 16А 11) Розетки в кухне - РК - 16А 12) Посудомойка - ПМ - 10А 13) Варочная панель - Варочная - 25А 14) Духовка - 16А 15) Розетки в гостиной - Р1 - 16А 16) Розетки в спальне - Р2 - 16А
На входе будет стоять селективное узо ABB 63А, 100 мс, класс А (сейчас там на фото сраный IEK - это временно, ждем, когда приедет ABB)
Далее, в отдельные группы будет выделено:
А) Узо ABB FH202 40А 0,03A, и за узо Розетки в кухне - РК Посудомойка - ПМ Варочная панель - Варочная Духовка
Б) Узо ABB FH202 25А 0,03A, и за узо Теплый пол в ванной - ТП Бойлер Свет в ванной + розетки в ванной - О1 Свет в коридоре + свет в подсобке (мокрая зона) - О2
В) Дифф. автомат ABB BMR415C16 16А, за ним розетки в подсобке + розетки в коридоре - РП
Остальные линии идут без доп. защиты, и стоят сразу за входящим УЗО: Блок кондиционер на две головы - КО Голова кондиционера в гостиной - К1 Голова кондиционера в спальне - К2 Свет в кухне и гостиной - О3 Свет в спальне - О4 Розетки в гостиной - Р1 Розетки в спальне - Р2
Всю разводку внутри щитка делал одножильным кабелем 10мм2, кроме: узо на 25А и дифф. автомата на 16А - они сделаны одножильным кабелем 4мм2 - потратил пару вечеров + должное усердие.
Использовал гребенку Legrand,
Там, где есть точки входа в гребенку, использовал автоматы ABB серии S200 AC + DC Все прочие автоматы - ABB серии SH200
10.08.2019 в 20:45:14
Ограничители на рейку планируются? Моножилой соединять автоматы - сильно на любителя. Провода не с той стороны к гребёнкам подключены.
10.08.2019 в 21:05:58
strider1978 написал: Ограничители на рейку планируются?
Да.
Моножилой соединять автоматы - сильно на любителя.
Терпимо. Жаба задавила покупать клещи, да и не было хороших клещей в свободном доступе - только под заказ везти 5-7 дней.
Провода не с той стороны к гребёнкам подключены.
В смысле?
10.08.2019 в 21:09:41
Что описание, что схема не для слабоумных. Не осилил.
denli написал: 1) Блок кондиционер на две головы - КО - 16А 2) Голова кондиционера в гостиной - К1 - 10А 3) Голова кондиционера в спальне - К2 - 10А
Это как?
10.08.2019 в 21:12:40
bnmuyt написал: Что описание, что схема не для слабоумных. Не осилил.
denli написал: 1) Блок кондиционер на две головы - КО - 16А 2) Голова кондиционера в гостиной - К1 - 10А 3) Голова кондиционера в спальне - К2 - 10А
Это как?
bnmuyt,
Один настенный компрессор на две головы: у него два полноценных входа. По мощности он где-то 3.3kW. Просто у меня кронштейны для кондиционера только с одной стороны дома, только туда и получается вывести блок компрессора.
10.08.2019 в 21:17:52
Тогда только один автомат номиналом согласно инструкции.
10.08.2019 в 21:27:54
bnmuyt написал: Тогда только один автомат номиналом согласно инструкции.
bnmuyt,
Один автомат на компрессор и по автомату на головы. Нет, не так?
10.08.2019 в 21:45:06
Не так. На головы провода от компрессора.
10.08.2019 в 21:45:08
denli,
10.08.2019 в 21:53:14
Как-то криво собрано, всегда поражался как люди так умудряются сделать - одинаковые устройства посадить криво на ровную шину. Ну и немного не последовательное смешение разных линеек АВВ в одном щите, но тут возможно цена приобретения оправдывала :)
10.08.2019 в 21:53:49
СтранникXXI написал: denli,
Какой АВ в ЩЭ?
Не указаны номиналы АВ и сечения соответствующих линий?
Каков тайный смысл установки АВДТ на линии подсобки и коридора?
Что такое "мокрая зона"?
Мокрая зона. По замыслу застройшика это был малый санузел. Я там ставлю стиралку.
- Что за двухполюсник в нижнем ряду с запараллеленными полюсами?
Там полюса не запараллелены. Одна нога у гребенки (там где N двухполюсника) отпилена.
- Чем провинились линии розеток гостиной и спальни, что Вы их оставили без положенного им УЗО 30мА?
А зачем? Они и так стоят за селективным УЗО.
- Не понял сочетания 3-х УЗО и 4-х N-шин.
Верхние линии в верхним шинам. Нижние линии - к нижним.
- Чем объясняется, что часть линий освещения под УЗО 30мА, а часть - нет?
Всё, что в мокрой зоне - защищено отдельными УЗО. Всё, что не в мокрой зоне - защищено селективным УЗО на входе.
10.08.2019 в 21:54:26
СтранникXXI, Ваш вопрос 6 разве не отвечает на Ваш же вопрос 7? :)
10.08.2019 в 22:04:43
Dron/9K,
Там четыре шины нейтрали. На две шины (верх и низ) раскидана нейтраль от селективного УЗО на входе - чисто для удобства: верхние линии запитываем сверху, а нижние - снизу.
Одна шина раздает нейтраль от УЗО 40А
Одна шина раздает нейтраль от УЗО 25А
Дифф. автомат без шины.
10.08.2019 в 22:29:06
bnmuyt написал: Не так. На головы провода от компрессора.
bnmuyt,
Спасибо, посмотрю спецификацию. Но вроде как всегда голова запитывалась тупо от обычной розетки. На эту розетку и стоит автомат.
10.08.2019 в 22:31:21
Dron/9K написал: Как-то криво собрано, всегда поражался как люди так умудряются сделать - одинаковые устройства посадить криво на ровную шину.
Ну, что, последний раз я этим профессионально занимался лет 10 назад.
Ну и немного не последовательное смешение разных линеек АВВ в одном щите, но тут возможно цена приобретения оправдывала :)
Именно. Я бы всё собирал на SH - для дома вполне достаточно. Но на SH не сделать ввод на гребенку. А вот на S это можно сделать прекрасно: гребенка ставится в нижнее гнездо, а ввод приходит в верхнее. Слышал от профессионалов, что именно legrand позволяет ставить гребенки на смешанные АВ (S200 и SH200): с гребенками ABB такое не прокатит + они объективно тоньше, чем legrand.