Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.08.2019 в 13:01:30

kam9395 написал: А можно узнать по какой причине?

Соединение приходящего с опоры PEN проводника с контуром заземления и PE проводником вводного кабеля должно производиться до прибора учета в ЩУ

0

Грубый, но справедливый

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.08.2019 в 13:10:16

kam9395 написал: ТТ принципе уже реализовано.

Реализовано частично. В системе TT первое УЗО обязано стоять выше первого места, где возможно замыкание фазы на местное заземление. Есть подозрение, что генератор и железо вокруг переключателя резерва заземлены, но эта часть не защищена УЗО.

0
kam9395
kam9395
Новичок

Регистрация: 11.08.2019

Москва

Сообщений: 46

12.08.2019 в 13:15:10

AlexeyL написал:

kam9395 написал: ТТ принципе уже реализовано.

Реализовано частично. В системе TT первое УЗО обязано стоять выше первого места, где возможно замыкание фазы на местное заземление. Есть подозрение, что генератор и железо вокруг переключателя резерва заземлены, но эта часть не защищена УЗО.

AlexeyL, Я правильно понял что нужно УЗО 4Р поставить перед вводным автоматом? И добавить 2P УЗО для генератора ?

Есть ли смысл тогда в вводном автомате в доме ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

12.08.2019 в 13:40:40

Vadim 161 написал:

kam9395 написал: А можно узнать по какой причине?

Соединение приходящего с опоры PEN проводника с контуром заземления и PE проводником вводного кабеля должно производиться до прибора учета в ЩУ

Vadim 161, Контрольный в голову ! :yu:

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2019 в 15:29:29

kam9395 написал: какие схемы подскажете ?

выбирайте ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

12.08.2019 в 21:21:15

kam9395 написал: TN C S

возможно ли докинуть проводник до корпуса силового щита? (у Вас сечение ноля меньше 10 мм2, такой делить нельзя)

kam9395 написал: Заменить вводной автомат в доме на 25 или 20 А?

если не проблема включать автомат в щите со счётчиками, то не стоит менять, ограничите мощность себе любимому, пусть стоит что есть в качестве рубильника пс, где птенцы?

0
kam9395
kam9395
Новичок

Регистрация: 11.08.2019

Москва

Сообщений: 46

12.08.2019 в 21:29:04

юра Т написал:

kam9395 написал: TN C S

возможно ли докинуть проводник до корпуса силового щита? (у Вас сечение ноля меньше 10 мм2, такой делить нельзя)

kam9395 написал: Заменить вводной автомат в доме на 25 или 20 А?

если не проблема включать автомат в щите со счётчиками, то не стоит менять, ограничите мощность себе любимому, пусть стоит что есть в качестве рубильника пс, где птенцы?

юра Т, в качестве рубильника и УЗО использовать можно по сути ?

Докинуть для чего ? Для реализации тн к с? Думаю что нет.

Это ласточки, на прогулке видимо ))

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

12.08.2019 в 22:09:48

kam9395 написал: Думаю что нет.

а длинный кабель от этого щита до Вас идёт? (мож от него ленточку или катанку прикопать возможно) да, для TN-C-S

0
kam9395
kam9395
Новичок

Регистрация: 11.08.2019

Москва

Сообщений: 46

12.08.2019 в 22:53:18

юра Т написал:

kam9395 написал: Думаю что нет.

а длинный кабель от этого щита до Вас идёт? (мож от него ленточку или катанку прикопать возможно) да, для TN-C-S

юра Т, Какой длинный кабель? Копать что то до РЩУ не вариант :(

0
kam9395
kam9395
Новичок

Регистрация: 11.08.2019

Москва

Сообщений: 46

13.08.2019 в 00:44:20

megrad написал:

kam9395 написал: какие схемы подскажете ?

выбирайте ссылка

megrad, ничего подобного нет

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2019 в 00:47:59

Vadim 161 написал:

kam9395 написал: А можно узнать по какой причине?

Соединение приходящего с опоры PEN проводника с контуром заземления и PE проводником вводного кабеля должно производиться до прибора учета в ЩУ

Vadim 161, сказки на ночь не рассказывайте :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу