19.08.2019 в 13:16:44
Здравствуйте!
Имеется 2 санузла (туалета) и душевая комната, из этих помещений идет 3 вентканала и соединяются воедино, далее - вентилятор. Необходимо подобрать автоматику для работы вытяжного вентилятора. Сам вентилятор серии VORTICE LINEO
Желаемый алгоритм работы:
1.При включении света в душевой - вентилятор не работает ни при каких условиях.
2.При повышении влажности в душевой (при отсутствии людей в душевой) - вентилятор работает
3.После (в время) включения света в любом из помещений санузла - включается вентилятор и работает некоторое время.
Как подобрать автоматику? Рассматриваю вариант подключения блока управления с HCS (
19.08.2019 в 15:23:46
pavel111 написал: Прошу высказать свои мысли
Я лично не против, делайте. Только огромная просьба, когда сделаете - опишите тут впечатления, насколько всё удобно получилось. Я может себе тоже так сделаю.
19.08.2019 в 15:45:30
pavel111 написал: 2.При повышении влажности
датчик влажности с контактами реле НР
pavel111 написал: (при отсутствии людей в душевой) - вентилятор работает
ИК датчик с нормально замкнутыми контактами - см ниже.
pavel111 написал: 3.После (в время) включения света в любом из помещений санузла - включается вентилятор и работает некоторое время.
два обычных реле - каждая обмотка параллельно своей лампочке - контакты реле НР параллельно - их на запуск реле времени.
1е и 2е параллельно управляют вентилятором через контакты ИК датчика (запрет включения при людях в душевой).
Детали не расписывал....
19.08.2019 в 15:53:47
pavel111 написал: из этих помещений идет 3 вентканала и соединяются воедино, далее - вентилятор
pavel111 написал: 1.При включении света в душевой - вентилятор не работает ни при каких условиях.
Этот пункт противоречит второму пункту, вентилятор то один.
Или присутствует система заслонок?
19.08.2019 в 16:04:30
Еще как вариант:
В душевой поставить датчик влажности с исполнительным реле -
19.08.2019 в 16:09:26
pavel111 написал: Прошу комментарии, будет ли схема работать?
Вы забыли ее нарисовать....
20.08.2019 в 09:22:17
BV, спасибо, не подскажите модель ИК датчика с нормально замкнутыми контактами
20.08.2019 в 09:25:57
Хатхи написал:
pavel111 написал: из этих помещений идет 3 вентканала и соединяются воедино, далее - вентилятор
pavel111 написал: 1.При включении света в душевой - вентилятор не работает ни при каких условиях.
Этот пункт противоречит второму пункту, вентилятор то один.
Или присутствует система заслонок?
Хатхи, система заслонок отсутствует
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.