Аватар пользователя
nappo

Местный

Регистрация: 19.08.2019

Москва

Сообщений: 7

19.08.2019 в 18:11:24

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом.

В квартиру с улицы приходит принудительная приточная вентиляция 160 мм в диаметре (~ 300 м3/час). Нужно развести ее в квартире в прямоугольном канале (под потолком, круглый не влезает). Длина канала 5 метров (с одним диффузором в одну комнату). Канал заканчивается дыркой в стене (еще одним диффузором) в другую комнату 125 мм.

Какой размер прямоугольного канала выбрать? 60x204, 60x120, 55x110?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115154

19.08.2019 в 18:28:30

nappo написал: Какой размер прямоугольного канала выбрать? 60x204, 60x120, 55x110?

ни один из этих не является эквивалентом круглого 160 - делать жестяной, плоский, под заказ. По скорости, вычисленной по обьему возможно пройдет 60х204... посчитайте сами

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

19.08.2019 в 19:05:06

1 300 м3 через 160 мм это довольно шумно. От 4 до 5 м/с. В квартире…. Дальше систему воздуховодов надо бы посчитать. Если хотите сделать это самостоятельно-то ключевые слова для поиска-«эквивалентный диаметр по гидравлическому сопротивлению». При высоте 60 мм ширина воздуховода будет 700-1000 мм . Как то так. Ещё есть вариант обратиться к специалистам

0