Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом.
В квартиру с улицы приходит принудительная приточная вентиляция 160 мм в диаметре (~ 300 м3/час). Нужно развести ее в квартире в прямоугольном канале (под потолком, круглый не влезает). Длина канала 5 метров (с одним диффузором в одну комнату). Канал заканчивается дыркой в стене (еще одним диффузором) в другую комнату 125 мм.
Какой размер прямоугольного канала выбрать? 60x204, 60x120, 55x110?
19.08.2019 в 18:28:30
nappo написал: Какой размер прямоугольного канала выбрать? 60x204, 60x120, 55x110?
ни один из этих не является эквивалентом круглого 160 - делать жестяной, плоский, под заказ. По скорости, вычисленной по обьему возможно пройдет 60х204... посчитайте сами
19.08.2019 в 19:05:06
1 300 м3 через 160 мм это довольно шумно. От 4 до 5 м/с. В квартире…. Дальше систему воздуховодов надо бы посчитать. Если хотите сделать это самостоятельно-то ключевые слова для поиска-«эквивалентный диаметр по гидравлическому сопротивлению». При высоте 60 мм ширина воздуховода будет 700-1000 мм . Как то так. Ещё есть вариант обратиться к специалистам