Аватар пользователя
Андрик

Местный

Регистрация: 12.03.2007

Москва

Сообщений: 11

12.03.2007 в 09:58:50

4 этаж 14-этажки... на этаже 4 квартиры, крайняя двушка... пластиковые окна.
На кухне вентиляционный короб: в нем отверстие вентиляции кухни, из ванны через туалет идет вентиляционный канал (в туалете в канале вентиляционное отверстие), который заходит в вентиляционный короб на кухне. В туалете подвесной потолок, в котором сделано отверстие для вентиляции. Межкомнатные двери открыты, нижний зазор дверей в туалете и ванной 15 мм.
Снял вентиляционные решетки, развесил полоски бумаги для принтера (в туалете полоска туалетной бумаги), открыл окно
http://photofile.ru/users/andrab/albums/genres/12/:

  • на кухне полоска "залипла" в в верхней части отверстия
  • в туалете пошла вверх (но заметно слабее чем на кухне)
  • в ванной чуть отклонилась от вертикального положения.
  • если закрыть дверь в туалет, то в ванной полоска отклоняется от вертикали чуть более заметно.
    При закрытом окне: на кухне полоска отклоняется на 60-70градусов, в туалете и ванной (особенно в последней) полоска практически неподвижна...
    Что делать, чтобы улучшить вентиляцию в ванной и туалете?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.03.2007 в 11:32:03

2Андрик Дросселлировать отверстия... Нарисуй как у тебя устроена вентиляция...

А окна герметичные? Если герметичные и нет притока - его надо организовать...:)

Смотри форум.

0
Аватар пользователя
Андрик

Местный

Регистрация: 12.03.2007

Москва

Сообщений: 11

12.03.2007 в 11:47:52

возможно что-то и пропустил...

Дросселлировать отверстия...

а что это значит? И как "это" делать?

А окна герметичные? Если герметичные и нет притока - его надо организовать...:)

это все понятно... вопрос почему при открытых окнах практически нет вентиляции

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.03.2007 в 12:30:26

2Андрик

Андрик написал : это все понятно... вопрос почему при открытых окнах практически нет вентиляции

Дык для этого я у тебя рисуночек организации твоей вентиляции и попросил... Т.е. тебе надо узнать как организована вентиляция твоих помещений. Обычно это два независимых канала: кухня и туалет с ванной. Но могут и быть общим. Вот как только увидишь пути прохождения воздуха из всех отвертсий в шахты - так и поймешь что делать...

Андрик написал : а что это значит? И как "это" делать?

Дросселирование - регулирование. Т.е. тебе надо не простые решетки, а регулируемые, которые способны изменять сечение для прохода воздуха. Либо использовать обычные, но частично их перекрыть(например чем-то заклеить изнутри часть отверстий).

Просто я не совсем понял как у тебя выполнена вентиляция(короба или что там), в купе с подвесным потолком... Если у тебя 2 канала, тогда канал санузла у тебя чем-то забит. Может и не у тебя, а где-то в шахте... Если канал один общий, тогда можно предположить, что он находится в непосредственной близости от кухни - вот в виду меньшего сопротивления, воздух через кухню и идет(ему просто так легче).

Далее - при закрытых окнах, теоретически, у тебя вообще вентиляция должна была бы прекратиться, особенно при одном общем канале. А в случае если каналов у тебя 2, тогда на лицо опрокидывание потоков в одном из каналов.

Вобщем надо планомерно разбирать все составляющие... Бумажки - это не плохо, и в некоторых общих случаях могут приблизительно показать как и что.

0
Аватар пользователя
Соло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

12.03.2007 в 23:14:52

Андрик написал : Что делать, чтобы улучшить вентиляцию в ванной и туалете?

В квартире сделать только приток - оконными, либо стеновыми клапанами. С вентканалами ничего делать не надо - как стояли на них простые вентрешётки, так пусть и дальше стоят. Разве что проверить сами каналы визуально на предмет незначительного засорения.

Все остальные действия связаны с вышерасположенными квартирами. С чердака обследовать стояк. Фонарь в состоянии просветить десять этажей (с 14-го до 4-го).

P. S. А может всё-таки с тягой всё в порядке???

У Вас два канала. Один - на кухню, который при проверке притягивает листок. Второй - на ванную и туалет - т. е. сила канала делится на две точки. Это надо учитывать. Прикладываете листок к решётке туалета - канал начинает работать на решётку ванной. И наоборот. Хотите понять как работает канал с/узла, заклейте на время проверки одну из решёток и проверяйте на другой решётке.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

13.03.2007 в 12:06:38

2Соло

Соло написал : С вентканалами ничего делать не надо - как стояли на них простые вентрешётки, так пусть и дальше стоят.

Зачем ерунду говорить, с вашими-то знаниями? Да особено не зная конкретной ситуации... Регулируя проход вытяжек в разных помещениях мы перераспределяем потоки между ними... Т.е. прикрыв канал на кухне, мы улучшем вентиляцию в санузле. Регулируя задвижки в санузле, мы перераспределяем потоки между ванной и туалетом... Вопрос об изменении объема и вообще имеющегося объема - отдельная тема и без приборов она даже не подлежит обсуждению.

Про организацию притока - согласен. Про то, что не надо дросселлирования - категорически нет.

0
Аватар пользователя
Соло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

13.03.2007 в 21:17:50

2DMC
А я, кстати, не отметаю идею регулирования. Имелось в виду немного другое. Сначала надо разобраться как собственно работает вентиляция в квартире - хорошо или средненько. Может там и регулировать-то нечего. А по поводу регулировки... Вот чего не надо делать, так это увеличивать тягу в с/узле за счёт тяги в кухне. Это регулируется притоком. Больше чем сможет, канал и так не протянет. А если притока будет достаточно или с избытком, то прикрывание кухонного канала никак не отразится на канале с/узла. Единственное что можно и, действительно, нужно в серии П-44, так это немного "придушить" вентрешётку туалета в пользу вентрешётки ванной. Потому что она (решётка туалета) расположена ближе к вентблоку и тем самым отбирает у решётки ванной то, что ей предназначено. То есть ослабляет тягу в ванной.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1551

14.03.2007 в 11:55:11

Соло написал : 2DMC
А по поводу регулировки... Вот чего не надо делать, так это увеличивать тягу в с/узле за счёт тяги в кухне. Это регулируется притоком. Больше чем сможет, канал и так не протянет. А если притока будет достаточно или с избытком, то прикрывание кухонного канала никак не отразится на канале с/узла. Единственное что можно и, действительно, нужно в серии П-44, так это немного "придушить" вентрешётку туалета в пользу вентрешётки ванной. Потому что она (решётка туалета) расположена ближе к вентблоку и тем самым отбирает у решётки ванной то, что ей предназначено. То есть ослабляет тягу в ванной.

Всё верно,тяга в обеих каналах может быть разная(из-за несовершенства самой системы естественной вентиляции и отсуствия нормального, регулируемого притока). Если допустить, что тяга постоянная и примерно расчетная, то регулируемый приток и регулирумая вытяжка позволит решить и проблемы воздухообмен и энергосбережения.

Ну не могут наши проектировщики понять, что такое переменные расходы...

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

14.03.2007 в 13:29:20

2Соло

Соло написал : Единственное что можно и, действительно, нужно в серии П-44, так это немного "придушить" вентрешётку туалета в пользу вентрешётки ванной. Потому что она (решётка туалета) расположена ближе к вентблоку и тем самым отбирает у решётки ванной то, что ей предназначено. То есть ослабляет тягу в ванной.

Ну? Так зачем было писать что ничего с решетками не требуется делать? Либо я вас недопонял - т.е. ход мысли и перспективы, м.б. последовательность ваших предложений...

Именно поэтому я и попросил человека разобраться и показать нам как у него там что устроено.

0
Аватар пользователя
Соло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

15.03.2007 в 01:49:50

DMC написал : 2Соло
Ну? Так зачем было писать что ничего с решетками не требуется делать? Либо я вас недопонял - т.е. ход мысли и перспективы, м.б. последовательность ваших предложений...

Наверное, я не совсем точно выразился - поэтому суть немного исказилась. Основная мысль - решать проблему поэтапно. И начинать не с решёток (хотя и до них дело может дойти), а собственно с диагноза (работает/не работает + причины).

DMC написал : Именно поэтому я и попросил человека разобраться и показать нам как у него там что устроено.

Да устроено всё стандартно - как в любой серии П-44, П-3М, КОПЭ, П-46, П-55, П-42 и т. п. В вентблоке: два спутника + сборная шахта. Но сама схема здесь не помошник. Надо проверять - что могли сделать с этой схемой. Ответ на все вопросы даст чердак.
В данном случае схема вентиляции всё равно что наше законодательство - на бумаге одно, а жизнь вносит корректировки. "Бумагу" изучить-то можно - только вот ответы на все вопросы она не даёт.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

20.03.2007 в 11:04:38

Андрик написал : 4 этаж 14-этажки... на этаже 4 квартиры, крайняя двушка... пластиковые окна.
На кухне вентиляционный короб: в нем отверстие вентиляции кухни, из ванны через туалет идет вентиляционный канал (в туалете в канале вентиляционное отверстие), который заходит в вентиляционный короб на кухне. В туалете подвесной потолок, в котором сделано отверстие для вентиляции. Межкомнатные двери открыты, нижний зазор дверей в туалете и ванной 15 мм.
Снял вентиляционные решетки, развесил полоски бумаги для принтера (в туалете полоска туалетной бумаги), открыл окно
http://photofile.ru/users/andrab/albums/genres/12/:

  • на кухне полоска "залипла" в в верхней части отверстия
  • в туалете пошла вверх (но заметно слабее чем на кухне)
  • в ванной чуть отклонилась от вертикального положения.
  • если закрыть дверь в туалет, то в ванной полоска отклоняется от вертикали чуть более заметно.
    При закрытом окне: на кухне полоска отклоняется на 60-70градусов, в туалете и ванной (особенно в последней) полоска практически неподвижна...
    Что делать, чтобы улучшить вентиляцию в ванной и туалете?

Осталось найти приток и расширить до нужных потребностей.

0
Аватар пользователя
Соло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

20.03.2007 в 11:44:15

filvik написал : Осталось найти приток и расширить до нужных потребностей.

Найти приток? Где? В квартире его нет.
Если только в магазине купить...

Форточка, конечно, тоже приток, но зачем её расширять?? :-)

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

20.03.2007 в 14:39:08

Соло написал : Найти приток? Где? В квартире его нет.
Если только в магазине купить...
Форточка, конечно, тоже приток, но зачем её расширять?? :-)

Если нет притока, то оттока не будет. Болею тем-же, поставил евроокна. делаю приток с улицы. (проще приточную вентиляцию)

0
Аватар пользователя
Соло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

20.03.2007 в 19:52:09

Приток - это аксиома. Сие даже не обсуждается. Фишка в том, что у автора темы даже при притоке работа вентиляциии не нормализуется и он об этом говорил в самом первом посте.
Не всегда лечение притоком помогает. Если причина в нём - тогда да. А если есть какой-то дефект, то можно до посинения давать приток, а толку может и не быть.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

21.03.2007 в 08:33:35

Соло написал : Приток - это аксиома. Сие даже не обсуждается. Фишка в том, что у автора темы даже при притоке работа вентиляциии не нормализуется и он об этом говорил в самом первом посте.
Не всегда лечение притоком помогает. Если причина в нём - тогда да. А если есть какой-то дефект, то можно до посинения давать приток, а толку может и не быть.

Фишка в том, как учил Ломоносов если в одном месте прибавится, то в другом отнимется. Проще, перед тем что-бы отнять, надо это (отнимаемое) дать. Аксиома.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу