21.08.2019 в 20:05:15
Здравствуйте. Делаю ремонт в 2 комнатной квартире и закрались сомнения в корректности подобранных автоматов. И так вводные 1 комната с балконом + кондиционер и бризер 1 комната маленькая + кондиционер и бризер коридор (свет, холодильник и розетки) кухня (варочная панель 7.3 кВт отдельная линия 3х4, [духовой шкаф, СВЧ, ПММ и розетки ] Ванна и туалет (свет, СМ, ПС электро, розетка)
Планируется: Счетчик МОСЭНЕРГОСБЫТ кабель 3х6 медь АВ 63А; УЗО 50А далее в квартире АВ 25А Варочная панель только кабель 3х4 АВ 16A Кухня розетки (Дух шкаф, СВЧ, мелкие приборы редкого использования, ТВ) АВ 10A Свет кухня + коридор АВ 16А Розетки коридор ( холодильник S-b-S, редко пылесос и сушилки для обуви) АВ 16А Ванная розетки (СМ, ПС, фен) АВ 10А Свет Ванная и туалет АВ 16А Комната №1 розетки и балкон АВ 10А Комната №1 свет АВ 16А Кондиционер №1 и бризер №1 АВ 16А Комната №2 розетки АВ 10А Комната №2 свет АВ 16А Кондиционер №2 и бризер №2
На свет идут провода 3х1.5 На розетки 3х2.5
Вопросы:
Спасибо всем неравнодушным за ответы !
21.08.2019 в 20:51:54
Вводной автомат 63А не совместим с кабелем 6 кв.мм. Надо бы 32А. УЗО ... да хоть на 80-100А, лишь бы не меньше 40А при вводном 32А.
21.08.2019 в 20:52:23
tamogavk, Схема... Всё остальное - ерунда...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2019 в 21:09:07
MaSeVi написал: tamogavk, Схема... Всё остальное - ерунда...
Вы давайте прекращайте тут... это...
Либо схему рисуйте, либо разрешайте :nо:
А умничать буду я :flirt
21.08.2019 в 21:14:32
tamogavk, а зачем вам бризеры? :eek: :popcorn :confused: у вас уже есть опыт их эксплуатации?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.08.2019 в 21:24:36
ZooZoo, бризеры для снижения шума с улицы, и некой фильтрации... опыта нет, сам иду на грабли. Не понравится - снял и продал, дыру запенил, штукатурил и закрасил. Опыт с бризерами хочу получить собственный (положительный или отрицательный).
Схемы нет, не владею программами способными на такие компановки...
21.08.2019 в 21:28:10
tamogavk написал: Опыт с бризерами хочу получить собственный.
ну, получайте собственные шишки, ничем тут не помогу... :( б̶р̶и̶з̶е̶р̶ы̶ ̶в̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶е̶й̶ш̶и̶х̶ ̶(̶и̶ ̶н̶е̶ ̶о̶ч̶е̶н̶ь̶)̶ ̶к̶о̶м̶п̶л̶е̶к̶т̶а̶ц̶и̶я̶х̶ ̶-̶ ̶п̶о̶л̶н̶о̶е̶ ̶з̶л̶о̶ а хорошие стОят и денег хороших
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.08.2019 в 21:28:49
tamogavk,
не владею программами способными на такие компановки...
А вострым карандашиком и белым листом бумаги владеете? Для схемы больше ничего не нужно.
21.08.2019 в 22:13:58
Rumato, я просто не понимаю кто куда и за кем идет, последовательно параллельно и тд. Можно ли без схемы рассмотреть этот набор ?
21.08.2019 в 22:20:23
tamogavk написал: Rumato, я просто не понимаю кто куда и за кем идет, последовательно параллельно и тд.
tamogavk, но при этом Вы намереваетесь собирать щиток и прокладывать электропроводку?
21.08.2019 в 22:29:25
СтранникXXI, нет конечно. Делают мастера из компании, просто на мой взгляд показатели по амперам на входе так уж точно неверные... Сейчас у меня в квартире почти с тем же набором автомат вводной на 40, ни разу не выбивало... вот я и хочу с этим разобраться.
ну и возможно сократить количество автоматов в квартире, если это возможно.
мастера мне дали список какие автоматы надо приобрести и какие потребители будут на самих автоматах. Я сомневаюсь в вводных..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.