21.08.2019 в 20:05:15
#6673343
Здравствуйте. Делаю ремонт в 2 комнатной квартире и закрались сомнения в корректности подобранных автоматов. И так вводные 1 комната с балконом + кондиционер и бризер 1 комната маленькая + кондиционер и бризер коридор (свет, холодильник и розетки) кухня (варочная панель 7.3 кВт отдельная линия 3х4, [духовой шкаф, СВЧ, ПММ и розетки ] Ванна и туалет (свет, СМ, ПС электро, розетка)
Планируется: Счетчик МОСЭНЕРГОСБЫТ кабель 3х6 медь АВ 63А; УЗО 50А далее в квартире АВ 25А Варочная панель только кабель 3х4 АВ 16A Кухня розетки (Дух шкаф, СВЧ, мелкие приборы редкого использования, ТВ) АВ 10A Свет кухня + коридор АВ 16А Розетки коридор ( холодильник S-b-S, редко пылесос и сушилки для обуви) АВ 16А Ванная розетки (СМ, ПС, фен) АВ 10А Свет Ванная и туалет АВ 16А Комната №1 розетки и балкон АВ 10А Комната №1 свет АВ 16А Кондиционер №1 и бризер №1 АВ 16А Комната №2 розетки АВ 10А Комната №2 свет АВ 16А Кондиционер №2 и бризер №2
На свет идут провода 3х1.5 На розетки 3х2.5
Вопросы:
Спасибо всем неравнодушным за ответы !
21.08.2019 в 20:51:54
#6673367
Вводной автомат 63А не совместим с кабелем 6 кв.мм. Надо бы 32А. УЗО ... да хоть на 80-100А, лишь бы не меньше 40А при вводном 32А.
21.08.2019 в 20:52:23
#6673368
tamogavk, Схема... Всё остальное - ерунда...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2019 в 21:09:07
#6673376
MaSeVi написал: tamogavk, Схема... Всё остальное - ерунда...
Вы давайте прекращайте тут... это...
Либо схему рисуйте, либо разрешайте :nо:
А умничать буду я :flirt
21.08.2019 в 21:14:32
#6673380
tamogavk, а зачем вам бризеры? :eek: :popcorn :confused: у вас уже есть опыт их эксплуатации?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.08.2019 в 21:24:36
#6673388
ZooZoo, бризеры для снижения шума с улицы, и некой фильтрации... опыта нет, сам иду на грабли. Не понравится - снял и продал, дыру запенил, штукатурил и закрасил. Опыт с бризерами хочу получить собственный (положительный или отрицательный).
Схемы нет, не владею программами способными на такие компановки...
21.08.2019 в 21:28:10
#6673394
tamogavk написал: Опыт с бризерами хочу получить собственный.
ну, получайте собственные шишки, ничем тут не помогу... :( б̶р̶и̶з̶е̶р̶ы̶ ̶в̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶е̶й̶ш̶и̶х̶ ̶(̶и̶ ̶н̶е̶ ̶о̶ч̶е̶н̶ь̶)̶ ̶к̶о̶м̶п̶л̶е̶к̶т̶а̶ц̶и̶я̶х̶ ̶-̶ ̶п̶о̶л̶н̶о̶е̶ ̶з̶л̶о̶ а хорошие стОят и денег хороших
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.08.2019 в 21:28:49
#6673395
tamogavk,
не владею программами способными на такие компановки...
А вострым карандашиком и белым листом бумаги владеете? Для схемы больше ничего не нужно.
21.08.2019 в 22:13:58
#6673433
Rumato, я просто не понимаю кто куда и за кем идет, последовательно параллельно и тд. Можно ли без схемы рассмотреть этот набор ?
21.08.2019 в 22:20:23
#6673440
tamogavk написал: Rumato, я просто не понимаю кто куда и за кем идет, последовательно параллельно и тд.
tamogavk, но при этом Вы намереваетесь собирать щиток и прокладывать электропроводку?
21.08.2019 в 22:29:25
#6673453
СтранникXXI, нет конечно. Делают мастера из компании, просто на мой взгляд показатели по амперам на входе так уж точно неверные... Сейчас у меня в квартире почти с тем же набором автомат вводной на 40, ни разу не выбивало... вот я и хочу с этим разобраться.
ну и возможно сократить количество автоматов в квартире, если это возможно.
мастера мне дали список какие автоматы надо приобрести и какие потребители будут на самих автоматах. Я сомневаюсь в вводных..
21.08.2019 в 22:41:55
#6673465
tamogavk, Вы хотя бы нынешний щит сфоткайте (там где счётчики) АВ 63А; и УЗО 50А - что то тут не так, на свет можно пару автоматов упростить
21.08.2019 в 22:53:22
#6673476
tamogavk написал: СтранникXXI, нет конечно. Делают мастера из компании, просто на мой взгляд показатели по амперам на входе так уж точно неверные... Сейчас у меня в квартире почти с тем же набором автомат вводной на 40, ни разу не выбивало... вот я и хочу с этим разобраться.
ну и возможно сократить количество автоматов в квартире, если это возможно.
мастера мне дали список какие автоматы надо приобрести и какие потребители будут на самих автоматах. Я сомневаюсь в вводных..
tamogavk, при водном кабеле 6мм2 АВ должен быть 32А, Abrikos уже писАл. В наборе АВ ничего криминального нет. Пару-тройку линий можно сократить, если это принципиально, но если линии уже проложены, смысла нет. Вешать все это добро на одно УЗО, опять же, криминала нет, но это несколько неудобно. Хотя бы 2, и ставить их не в этажном щите, а в квартирном. Правда, в 12М не поместится. На вводе в квартирном щитке желательно поставить 2П АВ 32А.
21.08.2019 в 23:00:05
#6673485
tamogavk написал: Делают мастера из компании
tamogavk написал: мастера мне дали список какие автоматы надо приобрести
эээ, "мастера из компании" списки не дают... :nо: т.н. "мастера" делают работу по договору, а вы оплачиваете счет за комплектующие и работы на р/с "компании"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.08.2019 в 23:17:56
#6673505
tamogavk, по описанию оно должно выглядеть как-то так:
Ну, не художник я, вот так красиво не умею. Это типа Legrand в щитке.
22.08.2019 в 08:15:30
#6673629
Abrikos, Это типа комплексный обед. Но отсутствует диффзащита освещения и такой компот не тот и встретит осуждение форума .
22.08.2019 в 09:46:47
#6673662
dokar, да, схемка не соответствует современным тенденциям. 5-летней давности, наверное.
22.08.2019 в 11:08:08
#6673701
Abrikos, А вы можете нагуглить динамику продаж УЗО по годам ? И хорошо бы по распространенным типам .
22.08.2019 в 11:53:09
#6673719
подкорректировал входные и кажется научился рисовать (но это не точно) :confused:
в леруа есть шнайдер Resi9, справится ли он с моей задачей 10 лет работы ?
22.08.2019 в 12:52:31
#6673743
dokar, не получается.. На запросы про УЗО со словами "рост продаж", "статистика продаж", "динамика продаж" и т.п., выдаёт адреса интернет-магазинов электротоваров и статистику продаж автомобилей.
22.08.2019 в 13:01:49
#6673746
tamogavk написал:
подкорректировал входные и кажется научился рисовать (но это не точно) :confused:
Вам так принципиально вместить все в щиток 12М?
в леруа есть шнайдер Resi9, справится ли он с моей задачей 10 лет работы ?
Вполне.
22.08.2019 в 13:32:43
#6673759
СтранникXXI, щиток уже вмонтирован в стену, провода уже в нем (входящие и исходящие)
22.08.2019 в 13:47:05
#6673765
tamogavk написал: СтранникXXI, щиток уже вмонтирован в стену, провода уже в нем (входящие и исходящие)
tamogavk, Вы фото покажите , может чего присоветуют.
22.08.2019 в 21:44:39
#6673996
Кружками текущее непотребство. Даже не знаю как предыдущие хозяева жили.
22.08.2019 в 21:54:47
#6674007
tamogavk, Вам говорили про квартирный щит. Лет через 10 и Ваш ремонт кто-нибудь непотребным назовёт...
23.08.2019 в 11:45:10
#6674264
tamogavk написал: Кружками текущее непотребство. Даже не знаю как предыдущие хозяева жили.
Вроде даже подпалин нет. Как собственник можете заменить всё на что нибудь блястящее.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.08.2019 в 14:40:49
#6674365
megrad, подпален нет, но вышибает постоянно даже от чуть большего чем перфоратор. Как там работала плита стиралка и чайник телевизор не понятно. Такой красоты мне не видать, я же только свои автоматы могу заменить.
23.08.2019 в 15:20:46
#6674388
tamogavk написал: но вышибает постоянно даже от чуть большего чем перфоратор.
Значит АВ на пределе.
tamogavk написал: Такой красоты мне не видать, я же только свои автоматы могу заменить.
Ошибаетесь - за свой счёт и блистючей мона получить. Естественно это будет делать не УК.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2019 в 16:48:39
#6674992
tamogavk, Насколько хорошо будете знать - что, почему и как должно быть сделано - настолько хорошо мастерами и будет сделано. Не захотите или не сможете разобраться со всем в деталях, и делать технадзор за мастерами - они 100 раз Вас обманут, если не произойдёт хуже.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу