Здравствуйте. Делаю ремонт в 2 комнатной квартире и закрались сомнения в корректности подобранных автоматов. И так вводные 1 комната с балконом + кондиционер и бризер 1 комната маленькая + кондиционер и бризер коридор (свет, холодильник и розетки) кухня (варочная панель 7.3 кВт отдельная линия 3х4, [духовой шкаф, СВЧ, ПММ и розетки ] Ванна и туалет (свет, СМ, ПС электро, розетка)
Планируется: Счетчик МОСЭНЕРГОСБЫТ кабель 3х6 медь АВ 63А; УЗО 50А далее в квартире АВ 25А Варочная панель только кабель 3х4 АВ 16A Кухня розетки (Дух шкаф, СВЧ, мелкие приборы редкого использования, ТВ) АВ 10A Свет кухня + коридор АВ 16А Розетки коридор ( холодильник S-b-S, редко пылесос и сушилки для обуви) АВ 16А Ванная розетки (СМ, ПС, фен) АВ 10А Свет Ванная и туалет АВ 16А Комната №1 розетки и балкон АВ 10А Комната №1 свет АВ 16А Кондиционер №1 и бризер №1 АВ 16А Комната №2 розетки АВ 10А Комната №2 свет АВ 16А Кондиционер №2 и бризер №2
На свет идут провода 3х1.5 На розетки 3х2.5
Вопросы:
- Как оптимизировать количество автоматов ?
- Нужно ли заменить на входе АВ 63А и УЗО 50А на АВ 40А и УЗО 40А 30мА ?
- По фирме автоматов смотрю на шнайдер, хотелось бы недорого и надежно лет на 10...
- И вопрос по пломбе на счетчике: с мосэнерго говорят что 615 р подкл нового провода, 2400 проверка системы (что это вообще такое я так и не понял). Если нужно проводить провод то еще 3500 (стоимость кабеля отдельно), чую где то идет развод...
Спасибо всем неравнодушным за ответы !