NikSo
NikSo
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

22.08.2019 в 14:49:01

Добрый день! Назрел вопрос замены радиаторов отопления. У меня панельная 12 этажка. Квартира 2-х комнатная. Вызвал сантехников из ЖЭК,они сказали покупай радиаторы,мы все сделаем. Что все я так и не понял. Обратился в другую контору. Там сказали поставим Биметалл с отсечными кранами по такой же схеме, трубы будут делать стальные на резьбе.ЖЭК упирается по поводу сужения байпаса и говорит что его нужно оставлять 3/4. Про подачу воды ничего сказать не могут т.к. не знают. Регуляторы ставить не планирую в связи с полным отсутствием информации по подключению радиаторов. У меня остались вопросы:

  1. Можно ли просто заменить радиаторы на биметалл Global?
  2. Не будет ли проблем если оставить байпас 3/4?
  3. Не подскажите хорошую фирму в СПб которая могла бы мне все по уму сделать?
0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

22.08.2019 в 20:11:28

Байпас убирать нельзя. У вас стоит трехходовый кран с помощью которого можно регулировать отопление. Если он останется то и байпас трогать не надо.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

NikSo
NikSo
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

22.08.2019 в 20:22:53

Пыхтачок, менять хочу все от отводов. Байпас будет новый,после отсечные шаровые краны. Можно ли оставить байпас 3/4? Будет ли вода в батарею поступать?

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

22.08.2019 в 20:55:39

Вода по любому в батарею поступать будет. Если стояк 1" то байпас ставят обычно 3/4 а если стояк 3/4 то байпас 1/2. НО если и стояк и байпас будут 3/4 работать оно все равно будет.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

NikSo
NikSo
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

22.08.2019 в 21:02:03

Пыхтачок, спасибо. Стояк у нас 3/4. УК упирается чтобы не заужали байпас. Вот я и напрягся про поступление воды. Тем более у нас не знают верхняя подача или нижняя. Очень смущает разное расположение трехходовых кранов.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11202

22.08.2019 в 21:36:55

NikSo написал: Тем более у нас не знают верхняя подача или нижняя. Очень смущает разное расположение трехходовых кранов.

Расположение регуляторов наводит на мысль, что на одном стояке подача снизу (регулятор снизу), а на другом возможно обратка сверху (регулятор сверху).

NikSo написал: Стояк у нас 3/4. УК упирается чтобы не заужали байпас.

При подаче снизу зауженный байпас может создавать доп.сопротивление в стояке, что может негативно отразится на циркуляции по стояку.

NikSo написал: заменить радиаторы на биметалл

Биметалл при подаче снизу может оказаться не так хорош, как при подаче сверху. Чугуний в плане направления подачи может быть менее капризным.

NikSo написал: Не подскажите хорошую фирму в СПб которая могла бы мне все по уму сделать?

Иногда и в УК попадаются годные мастера, но тут на форуме утверждают, что это большая редкость.

0
NikSo
NikSo
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

22.08.2019 в 21:44:20

ser000, спасибо за ответы. Чугун хорош,но весит от многовато. Если УК даст мне акты приема передачи и чеки,то мне не принципиально какие у них мастера. Переделывать все равно им) Про байпас понял.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.08.2019 в 21:56:04

NikSo, при нижней подаче с такой схемой подключения как на рисунке никакой биметалл нормально работать не будет. При верхней же всё будет отлично и с байпасом 3/4".

0
NikSo
NikSo
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

22.08.2019 в 22:01:25

Mazayac, а какая тогда альтернатива биметаллу в панельке?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.08.2019 в 23:25:30

NikSo, неверный вопрос. Верный: "какая альтернатива боковому подключению при нижней подаче в стояке"? Ответ - на двух-трёх последних страницах темы про подключение биметаллических радиаторов. Низ-низ или насос Бернулли.

0
NikSo
NikSo
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

23.08.2019 в 08:08:31

Mazayac, спасибо за помощь. Буду изучать)Я так понял при верхней подаче все будет ок и при байпасе 3/4 и стояк 3/4?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу