Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.08.2019 в 15:25:42

megrad, Хрустальный шарик только про ворота подсказывает ;)

0
Аватар пользователя
MEGAMASTER

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Абакан

Сообщений: 192

24.08.2019 в 15:26:30

serj12, 40А выделил поставщик. Это вводной автомат перед счетчиком. Сам счетчик на 60А. После распред блока идут 2кабеля на 4кв. Ну а дальше квартирный щит.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2019 в 15:40:35

Rumato написал: Хрустальный шарик только про ворота подсказывает

Не та прошивка?

MEGAMASTER написал: 40А выделил поставщик.

Богато.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.08.2019 в 15:48:22

megrad, В нём еще 3 Андроид))) И трещинка после падения, иногда картинку искажает :D

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2019 в 15:51:52

Rumato написал: И трещинка после падения, иногда картинку искажает

Вроде это полируется.

Rumato написал: В нём еще 3 Андроид

И проци без охлаждения?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.08.2019 в 11:17:48

MEGAMASTER написал: serj12, 40А выделил поставщик. Это вводной автомат перед счетчиком. Сам счетчик на 60А. После распред блока идут 2кабеля на 4кв. Ну а дальше квартирный щит.

MEGAMASTER, что за распределительный блок? Шины в этажном щитке или распаечная коробка на стене?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MEGAMASTER

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Абакан

Сообщений: 192

25.08.2019 в 12:41:53

MrGalaxy написал:

MEGAMASTER написал: serj12, 40А выделил поставщик. Это вводной автомат перед счетчиком. Сам счетчик на 60А. После распред блока идут 2кабеля на 4кв. Ну а дальше квартирный щит.

MEGAMASTER, что за распределительный блок? Шины в этажном щитке или распаечная коробка на стене?

MrGalaxy, шины в щитке

0
Аватар пользователя
MEGAMASTER

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Абакан

Сообщений: 192

27.08.2019 в 07:37:32

Проблему устранил, одна из жил была вставлена в гнездо мимо клеммы

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2019 в 10:45:43

MEGAMASTER написал: Проблему устранил, одна из жил была вставлена в гнездо мимо клеммы

То есть проблема устранена с минимальными затратами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

27.08.2019 в 10:49:00

MEGAMASTER написал: Проблему устранил, одна из жил была вставлена в гнездо мимо клеммы

MEGAMASTER, пломбировщику - кол за пофигизм .

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.08.2019 в 21:17:55

Прекрасная тема для любителей делить якобы PEN после счётчика , тут ещё такие попадаются)

0
Аватар пользователя
MEGAMASTER

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Абакан

Сообщений: 192

28.08.2019 в 06:18:45

SB3, PEN у меня разделен до счетчика

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу