MEGAMASTER написал: serj12, 40. С учетом того что когда то кап ремонт.
MEGAMASTER, Зашибись, на 4квадратах . Хорошо что эти квадраты после ,а не до
24.08.2019 в 15:14:03
MEGAMASTER написал: serj12, 40. С учетом того что когда то кап ремонт.
MEGAMASTER, Зашибись, на 4квадратах . Хорошо что эти квадраты после ,а не до
24.08.2019 в 15:18:02
dokar, там 2 кабеля по 4кв. Нормально там все.
24.08.2019 в 15:19:04
Rumato написал: и карты Таро нам все подскажут
Вы вроде про шар что то упоминали... :o
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2019 в 15:21:09
MEGAMASTER написал: Нормально там все.
Не - а . Жаль что вы не видели как начинает гореть проводка , а автомат защиты даже не шевелиться . Очень познавательно . И поучительно .
И это пройдёт ...
24.08.2019 в 15:25:42
megrad, Хрустальный шарик только про ворота подсказывает ;)
24.08.2019 в 15:26:30
serj12, 40А выделил поставщик. Это вводной автомат перед счетчиком. Сам счетчик на 60А. После распред блока идут 2кабеля на 4кв. Ну а дальше квартирный щит.
24.08.2019 в 15:48:22
megrad, В нём еще 3 Андроид))) И трещинка после падения, иногда картинку искажает :D
25.08.2019 в 11:17:48
MEGAMASTER написал: serj12, 40А выделил поставщик. Это вводной автомат перед счетчиком. Сам счетчик на 60А. После распред блока идут 2кабеля на 4кв. Ну а дальше квартирный щит.
MEGAMASTER, что за распределительный блок? Шины в этажном щитке или распаечная коробка на стене?
Вечный студент
25.08.2019 в 12:41:53
MrGalaxy написал:
MEGAMASTER написал: serj12, 40А выделил поставщик. Это вводной автомат перед счетчиком. Сам счетчик на 60А. После распред блока идут 2кабеля на 4кв. Ну а дальше квартирный щит.
MEGAMASTER, что за распределительный блок? Шины в этажном щитке или распаечная коробка на стене?
MrGalaxy, шины в щитке