26.08.2019 в 15:50:02
привет всем.
Розетки кухонного фартука делал все в одном месте и теперь столкнулся с проблемой нехватки длины штатных силовых кабелей от техники. 2 прибора сильноточных имеем, помимо варки Духовой шкаф посудомойку так же хочется один удлинитель под микроволновку
Длины штатных кабелей для шкафа хватает, остаётся посудомойка и удлинитель под микроволновку.
Техника от боша - звонил к ним, предложили 3 - х метровый под шкаф и удлинитель под посудомойку :-)
разъёмов в сам аппарат у них нету разборных (как говорят)
Учитывая, что нужно будет делать удлинители - рука тянется к распред коробке на варку.
Подключает ли кто нибудь туда помимо Варки, что нибудь ещё ? и если да - просто нагрузку расчитать и не парится на тему, что туда подключено ?
26.08.2019 в 16:08:19
megrad,
шестёрка ввгнг-ls ссылку почитаю, но мне туда не варку а микроволновку и посудомойку надо. в посудомойке, на задней панели написано где искать фазу (что бы всё по фазе подключить) , а вот в микроволновке где её искать... значит тока посудомойку подключить.
26.08.2019 в 16:23:45
K_R_L написал: в посудомойке, на задней панели написано где искать фазу
Вообще то с начало посмотреть мощность оборудования. При разных режимах. Например для СВЧ - 900 Вт разогрев.
K_R_L написал: шестёрка ввгнг-ls
Да всё можете подключить - только одновременно использовать не желательно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2019 в 16:33:30
megrad написал:
K_R_L написал: в посудомойке, на задней панели написано где искать фазу
Вообще то с начало посмотреть мощность оборудования. При разных режимах. Например для СВЧ - 900 Вт разогрев.
K_R_L написал: шестёрка ввгнг-ls
Да всё можете подключить - только одновременно использовать не желательно.
megrad,
без фазировки не хочется. Если пишут где фаза - значит нужно соблюсти. 7800 варка и 0,91 мойка. отрезается сорока апмерами.
на максималке - впритык получается.
26.08.2019 в 18:25:15
K_R_L, Фазировка у всех перечисленных приборов не нужна . Не указали сечение кабеля на клеммник варочной и номинал АВ для это линии . И ссылку ув. Меграда явно не читали.
26.08.2019 в 19:18:39
dokar написал: Фазировка у всех перечисленных приборов не нужна .
а для чего производитель тогда её указывает ? не, разумеется оно работать будет как не воткни, но зачем то ведь указывает производитель фазировку....
dokar написал: Не указали сечение кабеля на клеммник варочной
я пока думаю... или 6 или родной бошевский на 5 жил, если найду. а перемычки во втором случае сделаю в коробке, так понадежней думаю будет. Тока какое отношение последняя миля будет иметь к приборам, которые подключены до нё ?
dokar написал: номинал АВ для это линии .
АВ - это что ? автомат ? сорок, выше писал.
dokar написал: И ссылку ув. Меграда явно не читали.
читал, меня скорее практика подключений интересует. Подключают - зачем, по какой причине ? не подключают - почему ? при прочих равных - вход моножила, 6 квадрат.
Мне и в розетку можно и в коробку от варки. в коробку - целесообразнее, там и моножилой удлинится можно и скрыто всё будет и минус один клиент с розеток.
26.08.2019 в 20:01:44
K_R_L написал: а для чего производитель тогда её указывает ?
Для варочных и проточных водогреев. На СВЧ и посудомое обычные вилки с заземлением.
K_R_L написал: Подключают - зачем, по какой причине ? ...
Из за любви к земноводным - для каждого стационара своя линия и ни каких проблем.
K_R_L написал: не подключают - почему ?
Такого ещё не было - если есть "пятачок" питания обязательно туда что нибудь воткнут. Особо ленивые обычный "пилот" на 1,5 кв, потом удивляются что сдохло. Продвинутые укладывают в кабель канал и ставят накладные розетки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2019 в 20:24:42
megrad написал: Для варочных и проточных водогреев. На СВЧ и посудомое обычные вилки с заземлением.
таймаут пока на фазировку возьму. такое осюсение, что на посудомойке видел... или меня глючит уже.
megrad написал: Из за любви к земноводным - для каждого стационара своя линия и ни каких проблем.
шибко много проводочков будет, не, для каждого блока розеток линия - эт понятно, но для прибора... перебор.
megrad написал: Такого ещё не было - если есть "пятачок" питания обязательно туда что нибудь воткнут. Особо ленивые обычный "пилот" на 1,5 кв, потом удивляются что сдохло. Продвинутые укладывают в кабель канал и ставят накладные розетки.
т.е. в принципе ничего плохого не будет, если я киловатт у варки конфискую сугубо в своих шкурных интересах. да, надо было кидать на кухонную панель не три, а четыре линии и класть в разных местах, а не кучно. но теперь их три и кучно, а закладывать новую - я так никогда ремонт не закончу.
26.08.2019 в 20:28:07
K_R_L написал: для каждого блока розеток линия - эт понятно, но для прибора... перебор.
На самом деле всё в точности наоборот.
K_R_L написал: да, надо было кидать на кухонную панель не три, а четыре линии и класть в разных местах, а не кучно
Достаточно всего одной, с выходами на два-три блока розеток.
А вот на пмм, дш, см, сплит (и даже на холодильник было бы неплохо) - отдельные линии.
26.08.2019 в 20:29:40
K_R_L написал: да, надо было кидать на кухонную панель не три, а четыре линии и класть в разных местах, а не кучно
Достаточно всего одной, с выходами на два-три блока розеток.
А вот на пмм, дш, см, сплит - отдельные линии.