Destr
Destr
Новичок

Регистрация: 07.04.2019

Москва

Сообщений: 14

01.09.2019 в 21:54:00

MaSeVi написал: Destr, На духовку С16, на теплые полы С10...

MaSeVi, понял, исправил. Неужели теплые полы могут дать при старте достаточный для срабатывания автомата "В" ток?

И скажите, в чем по расчетам была дороговизна бризеров? Фильтры, энергопотребление?

СтранникXXI,

Destr написал: Сегодня смотался посмотреть электрику в квартире и щитке. В щитке стоят автоматы KEAZ BM83 P-s на 63 А, а также УЗО-ВАД 2 однофазное от ЭНЕРГОМЕРА; 100 мА, С50. Ссылку боюсь давать, поэтому просто скопирую описание сайта производителя:

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20309

02.09.2019 в 01:05:37

Destr, Высокий стартовый ток у теплых полов может быть только в одном случае , если он выполнен саморегулирующимся кабелем и так как он (стартовый ток)может быть сильно растянут по времени, то в таком случае имеет большее значение номинал автомата , а не его ВТХ . Но я не встречал ТП выполненых на самореге . Для ваших условий достаточно использовать все АВ в щитке тип С и не заморачиваться более.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.09.2019 в 11:35:31

Destr написал:

СтранникXXI,

Destr написал: Сегодня смотался посмотреть электрику в квартире и щитке. В щитке стоят автоматы KEAZ BM83 P-s на 63 А, а также УЗО-ВАД 2 однофазное от ЭНЕРГОМЕРА; 100 мА, С50. Ссылку боюсь давать, поэтому просто скопирую описание сайта производителя:

Destr, тот, который на 6А, скорее всего, ВН, а не АВ. А вот АВДТ ВАД-2 уже на 50А. Ставить в квартирном щитке вводной АВ выше 50А смысла нет. Кстати, этот самый ВАД-2 я бы однозначно заменил.

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

02.09.2019 в 18:04:13

denli написал: А теперь объясни мне дебилу почему при нажатии на кнопку тест на УЗО в квартирном щитке не срабатывает ни УЗО в квартирном ни УЗО в лестничном щитке, а после удаления УЗО из лестничного щитка всё работает нормально.

Кнопка тест на УЗО проверит только этот сам УЗО, так как для вышестоящего УЗО утечки тока нет (нет тока на землю, а перетоки между разными линиями своего сегмента он не видит). Есть только утечка в проверяемом УЗО и только он должен сработать. Если не срабатывает - возможен дефект этого конкретного УЗО, от ошибок никто не застрахован. Другой вариант - напряжение на входных клеммах пониженное и тестовое сопротивление не даёт нужного тока утечки. Но это проверить просто, измерив вольтметром напряжение на выходных клеммах УЗО. Вы ставите как вариант селективный УЗО, у него минимум 300 мс время срабатывания, слишком краткие нажатия он не фиксирует, это тоже можно проверить, удержав подольше кнопку теста. Проверяли эти реле, когда все автоматы ниже них отключены и все остальные УЗО отключены? Может, есть перетоки между сегментами.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20309

02.09.2019 в 19:12:57

Может, есть перетоки между сегментами.

Serpiph, Вы схемой можете проиллюстрировать , что вы имеете ввиду ?

0
Destr
Destr
Новичок

Регистрация: 07.04.2019

Москва

Сообщений: 14

04.09.2019 в 13:06:30

СтранникXXI, это АВ и он на 63 А. Выше писали, что экономия должна быть экономной и у меня полное ощущение того, что застройщик просто сэкономил на АВДТ ВАД-2. И, возможно, мне стоит реально обратиться в УК и заменить его на что-то более адекватное и на 63 А.

С официального сайта КЕАЗ:

Технические характеристики автоматических выключателей КЭАЗ KEAZ OptiDin ВМ63

Номинальное напряжение 240/415 В

Минимальное рабочее напряжение 24 В

Номинальный ток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А

Число полюсов 1, 2, 3, 4

Время-токовые характеристики B, C, D, L, Z, K

dokar, чем лучше ставить тип С, чем В? Меньше шансов на ложное срабатывание от стартового тока образно говоря болгарки или?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

04.09.2019 в 13:10:30

Destr написал: чем лучше ставить тип С, чем В?

Дешевле.

Destr написал: Меньше шансов на ложное срабатывание от стартового тока образно говоря болгарки или?

Может сработать и то, и другое. В повседневной жизни, болгарке дома делать нечего.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

04.09.2019 в 13:35:13

MaSeVi, Destr, Это какой же вы болгаркой предлагаете работать чтобы заставить отключиться В16

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

04.09.2019 в 13:37:18

tyuk написал: Это какой же вы болгаркой предлагаете работать чтобы заставить отключиться В16

Я как раз и не предлагаю работать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.09.2019 в 14:14:24

Я прошу прощения что вмешиваюсь, у меня на улицу выведен кабель для всякой всячины и установлена розеточка. Автоматик я установил АВВ S201 В16. И вот уже 3 год пытаюсь его отключить. Болгарка, перфоратор, триммер, газонокосилка, сварочный инвертор, водяной насос... Не получается((( Что я делаю не так?

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

04.09.2019 в 14:38:12

Rumato, Надо было лопатой перебить кабель инструмента. Должно помочь :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу