tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

04.09.2019 в 11:20:51

juta220615, Нет там разделения. Это повторное заземление PEN ВЛ. Его сопротивление даже не нормируется. Оно не заменит вам контур

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2019 в 19:27:38

juta220615 написал: Что посоветуете в итоге?

Читайте выше.

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

04.09.2019 в 19:40:22

ПPOPAБ, Ок!А вот такая обвязка щитка подойдет?Тоже,если не ошибаюсь была тема здесь.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2019 в 20:43:32

juta220615 написал: А вот такая обвязка щитка подойдет?

Примерно так и должно быть...

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

04.09.2019 в 21:14:47

ПPOPAБ, Получается,что от УЗО в дом идет три фазы и ноль и от распределительного блока,PE тоже идет в дом на шину РЕ ЕДИНЫМ проводом,а мой штырь заземления уже не нужен.И,надеюсь,последний вопрос:если я вместо распределительного блока,как на фото,поставлю РБП или SVK и PEN заведу в него,просто сняв участок изоляции,так пойдет?Просто потом опечатают крышку блока и все.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.