Аватар пользователя
Andrey333

Местный

Регистрация: 20.05.2019

Нижний Новгород

Сообщений: 28

01.09.2019 в 15:22:38

Подскажите пожалуйста какая может быть причина.В квартире стоят все выключатели с индикатором,часть из них себя ведут очень странно,у меня 3 автомата на свет(2 комнаты на 1 автомат) и каждый в своей группе УЗО.Почему индикаторы на выключателях(коридор/ванная) ели ели светится при выключенном их автомате,но при этом включён автомат из другой группы УЗО.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2019 в 17:58:04

Andrey333 написал: Почему индикаторы на выключателях(коридор/ванная) ели ели светится при выключенном их автомате,но при этом включён автомат из другой группы УЗО.

Наводка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Andrey333

Местный

Регистрация: 20.05.2019

Нижний Новгород

Сообщений: 28

01.09.2019 в 18:03:56

megrad, вообще ничего не понял),объясните пожалуйста делитанту

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

01.09.2019 в 18:55:05

Andrey333 написал: megrad, вообще ничего не понял),объясните пожалуйста делитанту

Andrey333, провода, один из которых под напряжением, на некотором участке идут параллельно друг другу вплотную. Наводка происходит из-за взаимной индукции.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Andrey333

Местный

Регистрация: 20.05.2019

Нижний Новгород

Сообщений: 28

01.09.2019 в 19:10:03

MrGalaxy, спасибо большое,в поиске поискал