Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.09.2019 в 15:42:49

ChampCar2 написал: Там ещё при входе проводов в подъезд висит какой-то таинственный ящик, затем от него провода уже идут в щиток. Так вот - с улицы до того ящика индукция есть, а между ящиком и щитком уже нету

Как бы неплохое место для сравнения вашего приборчика и токовых клещей (формулу Вы правильную нашли, она более менее применима в данном случае).

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.09.2019 в 16:00:13

Serpiph написал: точнее, как обратный квадрат.

А это ничего, что магнитное поле одного витка спадает как обратный куб? (естественно, в области пространства, где этот виток имеет угловой размер несколько градусов) ;)

0
ChampCar2
ChampCar2
Новичок

Регистрация: 06.09.2019

Воронеж

Сообщений: 26

09.09.2019 в 17:08:34

Alex___dr написал: Есть ли на доме какая либо реклама, которая включается одновременно с уличным освещением?

Рекламы тут все вроде как из домов питаются, от столбов не видел.

Serge3leo написал: надо чем-то заинтересовать электриков

После 5 инстанций переключающих меня на другие номера в смежные ведомства, добрался наконец-таки до аварийной горсвета, видимо они 'крайние' ) Ну и вроде бы заинтересовал их возможной утечкой, сказали что обязательно приедут проверят клещами, правда не сказали когда. Так что подождём )

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

09.09.2019 в 17:27:52

ChampCar2 написал: Ну попался он мне не случайно, а вот индукция от освещения обнаружилась как раз случайно. Как тогда объяснить что духовку он 'видит' на расстоянии примерно метр, а от уличного освещения фонит по всей квартире?

А Вы не задумывались, что в параметрах этого прибора почему-то стоит диапазон 5 Гц - 3,5 ГГц? А по российским нормам 5 мкТл - это на промышленной частоте 50 Гц? А в других диапазонах другие границы. Поэтому что он там измеряет, как у него откалибровано - хз. Кстати, по СанПин электрическую составляющую измеряют до 300 МГц, магнитную - до 50 МГц. Но уж никак не до 3,5 ГГц. В диапазоне 300 МГц - 300 ГГц измеряют плотность потока энергии в Вт/см^2.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

09.09.2019 в 17:31:42

Serge3leo написал: А это ничего, что магнитное поле одного витка спадает как обратный куб? (естественно, в области пространства, где этот виток имеет угловой размер несколько градусов) ;)

Всё зависит от формы проводника. ) Я говорю про бесконечно длинный провод, у которого магнитное поле спадает обратно расстоянию до него. А если два провода расположены рядом и ток течёт в разные стороны, то уже обратно квадрату да ещё и пропорционально расстоянию между ними (чем ближе, тем меньше конечная величина).

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.09.2019 в 17:35:40

Serpiph написал: А если два провода расположены рядом и ток течёт в разные стороны, то уже обратно квадрату да ещё и пропорционально расстоянию между ними (чем ближе, тем меньше конечная величина).

Это если токи равны, а если не равны? То что Вам калькулятор насчитает? ;)

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

09.09.2019 в 19:07:26

Serge3leo написал:

Serpiph написал: А если два провода расположены рядом и ток течёт в разные стороны, то уже обратно квадрату да ещё и пропорционально расстоянию между ними (чем ближе, тем меньше конечная величина).

Это если токи равны, а если не равны? То что Вам калькулятор насчитает? ;)

Serge3leo, да всё что угодно тогда насчитает.))) Я рассматривал вариант питания лампы одной фазой без утечек, тогда ток туда равен току обратно. Раз уж говорим про освещение без особых утечек мимо.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.09.2019 в 20:17:03

Serpiph написал: Я рассматривал вариант питания лампы одной фазой без утечек, тогда ток туда равен току обратно. Раз уж говорим про освещение без особых утечек мимо.

Однако товарищ ChampCar2 пишет: "до окна примерно 10м, индукция 1мкТл" и "на улице под проводами - 2 мкТл" (по ПУЭ кабеля не ниже 5 м), что, как бы, смахивает на обратную пропорциональность от расстояния и, соответственно, существенные, для его "прибора", "утечки мимо" в том или ином виде.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

09.09.2019 в 21:56:29

Serge3leo написал: Однако товарищ ChampCar2 пишет: "до окна примерно 10м, индукция 1мкТл" и "на улице под проводами - 2 мкТл" (по ПУЭ кабеля не ниже 5 м), что, как бы, смахивает на обратную пропорциональность от расстояния и, соответственно, существенные, для его "прибора", "утечки мимо" в том или ином виде.

Специально рассмотрел фото, вижу, что отвод на фонарь идёт с двух проводов в параллель, то есть подключён на фазу и ноль. Если только на подстанции фаза подключена с одной стороны кольца, а ноль с другой стороны... Тогда можно даже усилить излучение и получить обратно пропорциональную зависимость. Но слабо верится в такое исполнение электриками.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

10.09.2019 в 12:34:07

Serpiph, определение утечек по фотографии дело рискованное. Кто знает, куда эти два провода в фонаре подключены? Может один на корпус, может и не тот?

Быть может, весь столб под небольшим напряжением и если воткнуть в него индикаторную отвёртку она засветится?

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

11.09.2019 в 12:05:30

Serge3leo, у меня не настолько нетривиальное мышление ))) Не хочется верить в заговор инопланетян)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.